vlViktor |
15.9.2015, 6:21
Сообщение
#1
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 14.9.2015 Пользователь №: 7 028 |
Собственно, наладчик лифтов. По связи, года три назад ЛБпро, так-что на софтовую часть Портала смотрел уже не как на "новые ворота".
Тем не менее, вопросы и глюки начались буквально сразу, чего не было на ЛБпро. Вопрос первый. К инженерному терминалу подключены два контроллера кабины, каждый из которых установлен в свой лифт. Какие адреса устанавливать в контроллерах кабины? (одинаковые, или как для первой и второй панели приказа) Вопрос второй. Не удалось войти в настройки терминала посредством COM порта. Пробовал на домашнем компе W7-64 и ноуте WXP. Настройки порта стандартные. Индикатор "232" на ИТ горит. Дистрибутив софта последний с вашего сайта, установлен по инструкции. Кстати, пробую софтину без подключенного терминала - происходит то же самое. Кнопка "отключиться" активна и всё, никаких ошибок и сообщений. Какой у неё тайм аут при отсутствии связи через COM? По IP терминал доступен. Вопрос третий. Какой программой однозначно проверить, что всё сконфигурировано верно? На домашнем компьютере пробовал MScanPro. Инженерный терминал из под неё виден. На объекте те же софт и настройки, кроме идентификатора генерируемого LKDSDrvCfg. MScanPro терминала не видит. В терминале настройки обновлял соответствующей кнопкой. Дальше опишу ошибки программ, с которыми столкнулся. На домашнем компе при запуске Сервер iPortal, вылазит вот такая срань: Описание: Stopped working Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: CLR20r3 Сигнатура проблемы 01: portalserver.exe Сигнатура проблемы 02: 2.6.1.0 Сигнатура проблемы 03: 55e6b5ba Сигнатура проблемы 04: PortalServer Сигнатура проблемы 05: 2.6.1.0 Сигнатура проблемы 06: 55e6b5ba Сигнатура проблемы 07: 5a Сигнатура проблемы 08: 0 Сигнатура проблемы 09: System.NullReferenceException Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1 Код языка: 1049 Первый раз такое вижу. Гугление даёт мало. Вроде как, криво установились или отсутствуют некоторые компоненты фреймворк, нужные для работы конкретно iPortal. Клиент iPortal при запуске выдаёт: Подключение к localhost:7777 не установленно! Не верный логин/пароль Компоненты SQL в трее присутствуют. Название SQLEXPRESSMAGICS присутствует. Антивирус KIS 12 выгружал. На объекте W7-64, антивирусы отсутствуют. Сервер iPortal запускается нормально. Клиент iPortal выдаёт ту же ошибку - Подключение к localhost:7777 не установленно! Вообще, было бы неплохо сделать небольшой ФАК по часто задаваемым вопросам и ошибкам, хотя бы здесь, в рамках форума, в соответствующей теме, ибо к сожалению, актуальность и подробность инструкций, оставляет желать много лучшего. Документация на Обь не в пример подробнее. Так же, прошу оставить доступ к прошлым, наиболее удачным релизам соответствующих программ. |
Александр Смышляев |
15.9.2015, 10:34
Сообщение
#2
|
Модератор Группа: Главные администраторы Сообщений: 10 691 Регистрация: 7.2.2006 Из: Новосибирск Пользователь №: 2 |
Вопрос первый. К инженерному терминалу подключены два контроллера кабины, каждый из которых установлен в свой лифт. Какие адреса устанавливать в контроллерах кабины? (одинаковые, или как для первой и второй панели приказа) Конечно же двух устройств на одной линии быть не может. Для первой кабины выставляется адрес 65, а для второй - 69 (если речь идет про этажи с 1-го по 16-ый).Вопрос второй. Не удалось войти в настройки терминала посредством COM порта. Пробовал на домашнем компе W7-64 и ноуте WXP. Настройки порта стандартные. Индикатор "232" на ИТ горит. Дистрибутив софта последний с вашего сайта, установлен по инструкции. Кстати, пробую софтину без подключенного терминала - происходит то же самое. Кнопка "отключиться" активна и всё, никаких ошибок и сообщений. Какой у неё тайм аут при отсутствии связи через COM? Возможно дело в COM-порте. Скорее всего вы используете переходник USB-COM. Возможно следует обновить или переустановить драйвера на это устройство.К сожалению также не понятно, что за терминал вы используете. Он ранее где-то работал или речь идет о новом оборудовании? Так же, возможно, следует проверить нуль-модем. Возможны варианты с грязными (окисленными) контактами разъемов. Если есть другой ИТ, то проверьте, а как он себя ведет в аналогичных условиях. Вопрос третий. Какой программой однозначно проверить, что всё сконфигурировано верно? На домашнем компьютере пробовал MScanPro. Инженерный терминал из под неё виден. На объекте те же софт и настройки, кроме идентификатора генерируемого LKDSDrvCfg. MScanPro терминала не видит. В терминале настройки обновлял соответствующей кнопкой. Если в конфигураторе ДК "Обь" в программном КЛШ вы видите серенький значок около ИТ, то это однозначно говорит о том, что связь с ИТ есть. |
vlViktor |
15.9.2015, 11:07
Сообщение
#3
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 14.9.2015 Пользователь №: 7 028 |
Конечно же двух устройств на одной линии быть не может. Для первой кабины выставляется адрес 65, а для второй - 69 (если речь идет про этажи с 1-го по 16-ый). То есть на ОДМ к одному терминалу можно подключить максимум 2 кабины, назначение адресов прописано жёстко и это никак не настраивается.Возможно дело в COM-порте. Скорее всего вы используете переходник USB-COM. Возможно следует обновить или переустановить драйвера на это устройство. К сожалению также не понятно, что за терминал вы используете. Он ранее где-то работал или речь идет о новом оборудовании? Так же, возможно, следует проверить нуль-модем. Возможны варианты с грязными (окисленными) контактами разъемов. Если есть другой ИТ, то проверьте, а как он себя ведет в аналогичных условиях. Если в конфигураторе ДК "Обь" в программном КЛШ вы видите серенький значок около ИТ, то это однозначно говорит о том, что связь с ИТ есть. Порты везде аппаратные. С ноута в своё время конфигурировал ЛБпро. Настройки портов стандартные (по умолчанию). Терминал новый V7.1, для системы "Портал" и он в единственном экземпляре. Лампочка "232" на морде терминала горела. Другой вопрос, что софтина не ругается на отсутствие связи через ком порт и это явное упущение разработчиков. Когда COM на домашнем компе был отключен в биосе, при попытке подключения, конфигуратор (ConfigLBPro) вообще тупо вылетел. Был удивлён. |
Александр Смышляев |
15.9.2015, 11:37
Сообщение
#4
|
Модератор Группа: Главные администраторы Сообщений: 10 691 Регистрация: 7.2.2006 Из: Новосибирск Пользователь №: 2 |
То есть на ОДМ к одному терминалу можно подключить максимум 2 кабины, назначение адресов прописано жёстко и это никак не настраивается. Абсолютно верно.Порты везде аппаратные. С ноута в своё время конфигурировал ЛБпро. Настройки портов стандартные (по умолчанию). Терминал новый V7.1, для системы "Портал" и он в единственном экземпляре. Проверьте кабель и нуль-модем. Если есть возможность, то попробуйте взять другой кабель (возможно сразу ноль-модеиный).Другой вопрос, что софтина не ругается на отсутствие связи через ком порт и это явное упущение разработчиков. Возможно нужно отключиться от порта при отсутствии ответа от оборудования. Но если ответ есть, то это видно сразу...Когда COM на домашнем компе был отключен в биосе, при попытке подключения, конфигуратор (ConfigLBPro) вообще тупо вылетел. Был удивлён. Если COM-порт отключен, то его и не должно и в системе быть. Нужно сначала выбрать COM-порт, а потом подключаться. |
vlViktor |
15.9.2015, 13:59
Сообщение
#5
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 14.9.2015 Пользователь №: 7 028 |
Возможно нужно отключиться от порта при отсутствии ответа от оборудования. Но если ответ есть, то это видно сразу... Не совсем вас понял. Запустите ConfigLBPro без подключения к COM порту чего бы то ни было. По уму, должно выдаваться сообщение об отсутствии связи с оборудованием. В нашем же случае, ни каких сообщений не выдаётся:Если COM-порт отключен, то его и не должно и в системе быть. Нужно сначала выбрать COM-порт, а потом подключаться. При запуске программы с отключенным аппаратно COM портом, после попытки соединения (кнопкой подключиться) программа просто закрылась, что на мой взгляд, тоже не нормально. Могу попробовать ещё раз с имитировать данный глюк, но позже. Кабель на объекте. После завтра постараюсь его прозвонить. |
Александр Смышляев |
15.9.2015, 14:43
Сообщение
#6
|
Модератор Группа: Главные администраторы Сообщений: 10 691 Регистрация: 7.2.2006 Из: Новосибирск Пользователь №: 2 |
Запустите ConfigLBPro без подключения к COM порту чего бы то ни было. По уму, должно выдаваться сообщение об отсутствии связи с оборудованием. В нашем же случае, ни каких сообщений не выдаётся Я вас прекрасно понял.Я же сказал о том, что если программе удалось подключиться к ИТ, то это видно сразу (в течение 1 секунды) - появляются соответствующие вкладки и автоматически открывается вкладка "Система". Если же этого не произошло за время 2-3 секунды, то связи нет. Действительно, нужно бы сделать так же как и при подключении по IP - как минимум менять надпись на кнопке. Смысла выводить отдельное окно с сообщением о невозможности подключение как-то не особо видно... При запуске программы с отключенным аппаратно COM портом, после попытки соединения (кнопкой подключиться) программа просто закрылась, что на мой взгляд, тоже не нормально. Могу попробовать ещё раз с имитировать данный глюк, но позже. Смысла еще раз исследовать этот эффект нет. Ваши предложения переданы программисту. |