Здравствуйте! Есть такая проблема.
Диспетчерская в пассивном режиме. Старенький комп, старенькое ПО, не-про КЛШ, ММИ, КСЛ (в 7-ом слоте ММИ). Комп воткнут в ММИ-ЮСБ. Если комп отключается, то на ММИ нет обмена (светодиоды на КСЛ) и, как следствие пропадает связь с КЛШ в этой диспетчерской. Предвидя рекомендации от том, что нужно обновлять ПО скажу,что я понимаю всю важность и нужность обновления ПО, но мне нужен ответ где именно причина подобного поведения. Если эту проблему можно решить заменой конкретного оборудования или его верной настройкой, то будет очень хорошо. |
revit |
31.7.2021, 14:27
Сообщение
#2
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Если комп отключается, то на ММИ нет обмена (светодиоды на КСЛ) и, как следствие пропадает связь с КЛШ в этой диспетчерской. .... но мне нужен ответ где именно причина подобного поведения. Комп в 9-ом слоте я так понял. А лифты этого КЛШ контролируются дополнительно в другом компе с 8 слотом и они пропадают?-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Serfer |
31.7.2021, 16:11
Сообщение
#3
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.1.2021 Пользователь №: 8 414 |
Комп в 9-ом слоте я так понял. А лифты этого КЛШ контролируются дополнительно в другом компе с 8 слотом и они пропадают? Да, комп проблемной диспетчерской именно в 9 слоте. Как только отрубается комп в этой диспетчерской, то на ММИ нет обмена, и КЛШ уходят в автономный режим, так как не видят КСЛ. |
revit |
31.7.2021, 19:09
Сообщение
#4
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Как только отрубается комп в этой диспетчерской, то на ММИ нет обмена, и КЛШ уходят в автономный режим, так как не видят КСЛ. Это где наблюдаете? Я спросил во 2 посте... Ответьте на вопрос или нарисуйте, чтобы понять конфигурацию. Телепатов тут нет.-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Serfer |
31.7.2021, 19:44
Сообщение
#5
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.1.2021 Пользователь №: 8 414 |
Это где наблюдаете? Я спросил во 2 посте... Ответьте на вопрос или нарисуйте, чтобы понять конфигурацию. Телепатов тут нет. Эскизы прикрепленных изображений |
revit |
31.7.2021, 20:41
Сообщение
#6
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Понятно.
При выключении компа локального (9слот) комп удаленный (8слот) перестает видеть КЛШ? в драйвере пробовали читать его? Такая схема стандартна и должна работать если все правильно настроено. Может надо просто надо подождать пока оборудование рестартанет . При включенном компе локальном (9слот) как он работает, как у него прописана связь на этот КЛШ? Он вообще для этого КЛШ ? Просто такая структура вообще то не верна , и локальный комп должен быть администратором а удаленный -пассивным. Можно и так как у вас нарисовано, но тогда комп локальный должен быть подключен к сети, а подключение к ММИ не нужно. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Serfer |
31.7.2021, 23:33
Сообщение
#7
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.1.2021 Пользователь №: 8 414 |
При включенном компе локальном (9слот) как он работает, как у него прописана связь на этот КЛШ? Он вообще для этого КЛШ ? В структуре он описан вместе со всеми КЛШ в одном УМ. Кстати, забыл сказать, что у этого УМ есть связь с другими пассивными диспетчерскими, с которых выведены на контроль некоторые лифты. Другие пассивные диспетчерские сконфигурированы одинаково с этой проблемной: там так-же КСЛ+ММИ+КЛШ. Возможно, не обновлены прошивки КСЛ в пассивной диспетчерской №2, и это и есть корень проблемы? Вот более подробная схема: Эскизы прикрепленных изображений |
revit |
1.8.2021, 0:09
Сообщение
#8
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
А зачем у вас две связи с ПД2 на ПД1 и на АД??
Достаточно одной на АД. Все ПД работают через АД и получают данные только оттуда. Нельзя допускать петли!! С такими поворотами проще перейти на мультиадминистративность и убрать железные КСЛ вообще. И не ломать себе голову. И кстати что мешает обновить прошивки и не гадать? По поводу пропадания -что то мне кажется что у вас в АД этот ММИ как то прописан не правильно. должно быть: комп-8слот ПКСЛ, из него связь на УМПД1 на 7 слот структура -из УМАД связь на УМПД1 ксл+клш В КСЛ ПД1: связь на УМАД в слот пксл Других связей не надо комп комп9, ксл-7, клш -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Serfer |
1.8.2021, 1:18
Сообщение
#9
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.1.2021 Пользователь №: 8 414 |
А зачем у вас две связи с ПД2 на ПД1 и на АД?? Достаточно одной на АД. Все ПД работают через АД и получают данные только оттуда. Нельзя допускать петли!! С такими поворотами проще перейти на мультиадминистративность и убрать железные КСЛ вообще. И не ломать себе голову. И кстати что мешает обновить прошивки и не гадать? По поводу пропадания -что то мне кажется что у вас в АД этот ММИ как то прописан не правильно. должно быть: комп-8слот ПКСЛ, из него связь на УМПД1 на 7 слот структура -из УМАД связь на УМПД1 ксл+клш В КСЛ ПД1: связь на УМАД в слот пксл Других связей не надо комп комп9, ксл-7, клш Предвидел вопросы по поводу такой структуры системы. Делалось давно, не мной, и т.д. и т.п. долго рассказывать. В общем из изложенного вами я вывожу такие рекомендации: 1) Обновить прошивки всех связных УМ 2) Проверить, как прописана структура ПД№1 а АД. 3) Убрать связь между ПД№1 и ПД№2. Заменить её связью с АД. Инфа о нужных лифтах будет браться оттуда. Кстати, на каждом КСЛ стоит запрет на маршрутизацию по связям. Петель вроде быть не должно |
Serfer |
1.8.2021, 1:42
Сообщение
#10
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.1.2021 Пользователь №: 8 414 |
Можно и так как у вас нарисовано, но тогда комп локальный должен быть подключен к сети, а подключение к ММИ не нужно. Вы предлагаете такую схему как изобразил. Если да, то к сожалению при такой конфигурации теряется автономность ПД на случай обрыва связи с АД. Эскизы прикрепленных изображений |
revit |
1.8.2021, 13:57
Сообщение
#11
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
А у вас и так нет автономности т.к, еще раз повторяю, 9 слот получает данные не напрямую от клш, а от компа в 8 слоте, и тольок он является единственным администратором системы, к которому идут данные от всех клш (которые у него в структуре и драйвере прописаны)!
Ваша схема тоже так работает -только вы гоняете данные через железный ксл и юсб шнур от 8 к 9. Напряму 9 слот не работает с клш полноценно! К нему не будут отсылаться данные хотя обратиться в сторону блока вы можете (состояние, ггс). Опять же это все при правильном конфигурировании. Я не знаю как у вас прописаны структуры в компах. Из-за вот этих заморочек и перешли на мультиадминистративность. Любое множество администраторов получает данные с любого множетсва клш , лишь бы не было петель. О петлях ПКСЛы предупредят. С железными кслами уже не помню, но кажется нет-о проблеме и не узнаешь. Как давно все это было.... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Громовой Александр |
2.8.2021, 0:24
Сообщение
#12
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 23.5.2006 Из: Нижневартовск Пользователь №: 33 |
Комп воткнут в ММИ-ЮСБ. Если комп отключается, то на ММИ нет обмена Комп воткнут в USB или СОМ-порт ММИ-ЮСБ ? Комп отключается планово или самопроизвольно? Была похожая ситуация - обмен пропадал при плановом отключении питания компьютера и подключенном компьютерном кабеле в СОМ-порту ММИ. Чтобы обмен не пропадал, нужно при плановом отключении питания компьютера вынимать компьютерный кабель из разъема ММИ. -------------------- С Уважением
Громовой А.Н. |
revit |
2.8.2021, 12:01
Сообщение
#13
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Комп воткнут в ММИ-ЮСБ. Кстати да, по этому сообщению однозначно и не понятно ... Я думал что через USB. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
oleg |
11.8.2021, 6:54
Сообщение
#14
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Здравствуйте! Есть такая проблема. Старенький комп, старенькое ПО, не-про КЛШ, ММИ, КСЛ (в 7-ом слоте ММИ). Комп воткнут в ММИ-ЮСБ. Если комп отключается, то на ММИ нет обмена (светодиоды на КСЛ) и, как следствие пропадает связь с КЛШ в этой диспетчерской. Попробуйте для преодоления указанного эффекта использовать подключение ММИ-USB к компьютеру через USB кабель. Прямое подключение ММИ-USB к COM-порту компьютера или переходнику USB-COM не используйте. О результатах сообщите. |
Serfer |
21.8.2021, 17:17
Сообщение
#15
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.1.2021 Пользователь №: 8 414 |
Попробуйте для преодоления указанного эффекта использовать подключение ММИ-USB к компьютеру через USB кабель. Прямое подключение ММИ-USB к COM-порту компьютера или переходнику USB-COM не используйте. О результатах сообщите. Обязательно попробую, а пока предоставлю результаты сканирования. Вот результаты сканирования с помощью MScanPro из Активной диспетчерской (УМ:50 Слот:8) УМ:10 - Пассиваня диспетчерская (ПД) с локальным оборудованием. В 9 слоте Комп. УМ:50 сл:8 - Акдивная диспетчерская (АД) с ПКСЛ. УМ:10 2 КЛШ v02.10.02.04 Адм 50:8 5 КЛШ v03.00.02.05 Адм 50:8 6 КЛШ-Pro v04.29.06.01 Адм 50:8 7 КСЛ+ (Ethernet) v01.28.06.00 Адм 50:8 (из УМ 50) 9 ЦДП Вот результат сканирования сканирования с помощью MScanPro на самой ПД.(УМ:10 Слот:9) На большой список связей в Слот:7 не обращайте внимания - просто не удалили то чего уже давно нет. УМ:10 2 КЛШ v02.10.02.04 Адм 50:8 5 КЛШ v03.00.02.05 Адм 50:8 6 КЛШ-Pro v04.29.06.01 Адм 50:8 7 КСЛ+ (Ethernet) v01.28.06.00 Адм 50:8 (в УМ 1,9,13,14,15,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,29,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,50,72,74,193,200, 205,206) 9 не определен Есть ли какие ошибки в описании структуры? |
Serfer |
21.8.2021, 17:30
Сообщение
#16
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.1.2021 Пользователь №: 8 414 |
Кстати в догонку еще пару вопросов.
При сканировании из АД (УМ:50 Слот:8) встречаются вот такие записи: УМ:24 6 КЛШ-Lite CM3 моноблок v07.05.06.01 Адм 50:8 7 КСЛ CM3 Eth-Lite моноблок v04.22.06.01 Адм 50:8 (в УМ 1,18,19,200,205,206) В то время как подавляющее число записей выглядит так: УМ:23 6 КЛШ v01.09.02.03 Адм 50:8 7 КСЛ+ (Ethernet) v01.20.06.00 Адм 50:8 (из УМ 50) Т.е. Оба УМ знают своего администратора, но один из них "в УМ" а другой "из УМ". Что это значит? |
котяра |
23.8.2021, 12:49
Сообщение
#17
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
Кстати в догонку еще пару вопросов. При сканировании из АД (УМ:50 Слот:8) встречаются вот такие записи: УМ:24 6 КЛШ-Lite CM3 моноблок v07.05.06.01 Адм 50:8 7 КСЛ CM3 Eth-Lite моноблок v04.22.06.01 Адм 50:8 (в УМ 1,18,19,200,205,206) В то время как подавляющее число записей выглядит так: УМ:23 6 КЛШ v01.09.02.03 Адм 50:8 7 КСЛ+ (Ethernet) v01.20.06.00 Адм 50:8 (из УМ 50) Т.е. Оба УМ знают своего администратора, но один из них "в УМ" а другой "из УМ". Что это значит? Необходимо в настройках моноблока, ксл установить галочку "запретить маршрутизацию по связям. конечно предварительно обновите прошивки в этих устройствах. |
Serfer |
26.8.2021, 21:37
Сообщение
#18
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.1.2021 Пользователь №: 8 414 |
Необходимо в настройках моноблока, ксл установить галочку "запретить маршрутизацию по связям. конечно предварительно обновите прошивки в этих устройствах. Я проверил все УМ, для которых MScan писал "в УМ". Всего в одном не была проставлена галочка в пунтке "запретить маршрутизацию по сетевым связям". Но прошивки я пока не обновлял. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 17:25 |