LB7+arcod, подключение к ARCOD |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
LB7+arcod, подключение к ARCOD |
Etty |
2.11.2021, 1:46
Сообщение
#1
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.11.2021 Пользователь №: 8 634 |
лифтовой блок по схеме подключается к станции управления
лифтом Arkel (ArCODE) по CAN L и CAN H к кабинной шине CANBUS CAR, и так-же лифтовой блок подключается к переговорному устройству на крыше кабины CAN P, CAN L, CAN H и CAN G. Можно ли использовать одни и те-же провода в подвеснике для CAN L и CAN H для связи со станцией и с переговорным устройством? |
котяра |
2.11.2021, 12:21
Сообщение
#2
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
лифтовой блок по схеме подключается к станции управления лифтом Arkel (ArCODE) по CAN L и CAN H к кабинной шине CANBUS CAR, и так-же лифтовой блок подключается к переговорному устройству на крыше кабины CAN P, CAN L, CAN H и CAN G. Можно ли использовать одни и те-же провода в подвеснике для CAN L и CAN H для связи со станцией и с переговорным устройством? категорически нет. Для ЛБ создаёт собственную CAN-шину для подключения "своих" устройств, для чего требуются свободные проводники в кабеле лифта. К лифтовой шине она отношения не имеет. С лифтовой шины снимаются показания лифта. В случае если в кабеле недостаточно свободных жил или их нет вообще то можно использовать связь по WI-FI или использовать только две жилы при условии подачи напряжения на УП прямо на кабине. |
SkOi |
1.12.2022, 17:57
Сообщение
#3
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 11.12.2015 Пользователь №: 7 053 |
Здравствуйте, какие из проводов подвесника Arcode безмашин можно взять для переговорной CAN шины?
Использовать wi-fi проблематично - 17 этажей и ЛБ будет в железном шкафу. |
oleg |
2.12.2022, 9:00
Сообщение
#4
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Здравствуйте, какие из проводов подвесника Arcode безмашин можно взять для переговорной CAN шины? Использовать wi-fi проблематично - 17 этажей и ЛБ будет в железном шкафу. |
SkOi |
3.7.2023, 12:37
Сообщение
#5
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 11.12.2015 Пользователь №: 7 053 |
Обычно в подвесном кабеле всегда предусмотрены отдельные жилы для подключения штатной (ремонтной) связи. Используйте их или любые свободные жилы подвесного кабеля. При возникновении затруднений, присылайте исполнительные схемы лифта на techno@lkds.ru - поможем. Подключили к контактам YH3,4,5,6. На 3 лифтах работает, а на четвертом пропадает CAN. Провода от переговорного до ЛБ прозваниваются, терминальный джампер на переговорке стоит. Пересадили еще на один свободный провод YH7 провода CANL и CANH по очереди, но проблема осталась. В чём мб дело? |
revit |
3.7.2023, 19:09
Сообщение
#6
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Здравствуйте, какие из проводов подвесника Arcode безмашин можно взять для переговорной CAN шины? Использовать wi-fi проблематично - 17 этажей и ЛБ будет в железном шкафу. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
SkOi |
10.7.2023, 12:45
Сообщение
#7
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 11.12.2015 Пользователь №: 7 053 |
CAN шина заработала, сломался разъем на ЛБ
|