Лифт-Комплекс ДС _ ЛБ v7 _ ЛБ 7.2 проблемы подключения ГГС

Автор: kobadv 21.9.2018, 11:51

Добрый день, при установки ЛБ 7.2, столкнулся с проблемой, идет постоянный вызов к Диспетчеру.
кнопка вызова проверена, провода между кабиной ( приказником) и машинным помещение проверены. Остальных нареканий нет. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите. С уважением Дмитрий.

Автор: kobadv 21.9.2018, 12:20

Сижу смотрю схему, нужно было проверить реле Диспетчеризации, наверное в нем проблема

Автор: revit 21.9.2018, 14:09

blink.gif А нафига там козе баян реле диспетчеризации???

Автор: kobadv 21.9.2018, 19:04

Цитата(revit @ 21.9.2018, 11:09) *

blink.gif А нафига там козе баян реле диспетчеризации???


Да уже глянул реле это вообще не для этого. Причину так и не нашел. Наверное придется попробовать поставить другой комплект

Автор: Громовой Александр 21.9.2018, 21:49

Цитата(kobadv @ 21.9.2018, 10:51) *

Добрый день, при установки ЛБ 7.2, столкнулся с проблемой, идет постоянный вызов к Диспетчеру.

В инструкции к устройству переговорному http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/lb7/lb7_up_re_3.pdf содержится п.2.1.2: "...При поставке переговорного устройства для кнопки «Вызов» и входа «FIRE» установлен
нормально разомкнутый тип контакта. Для изменения типа контакта на нормально замкнутый
(НЗ) необходимо..."

То есть, возможно предположить, что Ваш комплект по неизвестной причине перепрограммирован на нормально замкнутый контакт кнопки "Вызов".

Автор: kobadv 24.9.2018, 1:40

Цитата(Громовой Александр @ 21.9.2018, 18:49) *

В инструкции к устройству переговорному http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/lb7/lb7_up_re_3.pdf содержится п.2.1.2: "...При поставке переговорного устройства для кнопки «Вызов» и входа «FIRE» установлен
нормально разомкнутый тип контакта. Для изменения типа контакта на нормально замкнутый
(НЗ) необходимо..."

То есть, возможно предположить, что Ваш комплект по неизвестной причине перепрограммирован на нормально замкнутый контакт кнопки "Вызов".


Спасибо, я завтра попробую отпишусь. С уважением Дмитрий

Автор: revit 25.9.2018, 15:04

Цитата(kobadv @ 23.9.2018, 22:40) *

Спасибо, я завтра попробую отпишусь. С уважением Дмитрий

Разобрались? А то аналогичный случай у нас.

Автор: Громовой Александр 25.9.2018, 21:41

Цитата(kobadv @ 24.9.2018, 0:40) *

Спасибо, я завтра попробую отпишусь.


Чтобы обнаружить инверсию кнопки "Вызов" (как в сообщении #5) нужно замкнуть ее контакты или механически зажать на продолжительное время - при этом вызов диспетчера пропадет.

Автор: kobadv 13.2.2019, 13:47

Добрый день не было инета. Проблема решилась так. В программе MPultPro в режиме Администратора, общие параметры выставить прием передача голоса через звуковую карту компьютера нужно поставить. Сразу все заработало.
Извините что сразу не отписался

Автор: revit 13.2.2019, 17:36

Цитата(kobadv @ 21.9.2018, 8:51) *

Добрый день, при установки ЛБ 7.2, столкнулся с проблемой, идет постоянный вызов к Диспетчеру.
кнопка вызова проверена, провода между кабиной ( приказником) и машинным помещение проверены. Остальных нареканий нет. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите. С уважением Дмитрий.

Цитата(kobadv @ 13.2.2019, 10:47) *

Добрый день не было инета. Проблема решилась так. В программе MPultPro в режиме Администратора, общие параметры выставить прием передача голоса через звуковую карту компьютера нужно поставить. Сразу все заработало.
Извините что сразу не отписался

Если кто-то понял о чем речь то разьясните. blink.gif

Автор: ginairat 5.8.2019, 15:39

Тоже не понял какая связь между звуковой картой компа и тем что на лифте идет постоянный вызов...