> 5.5 и ПКЛ-17, хочется рабочую схему подключения
Ali
сообщение 18.2.2014, 23:40
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 10.3.2010
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 439



Я понимаю, что прогресс и СМ3 и всё такое.
Но вот в руки попало древнее, заказчик отказывает в замене оборудования, готов платить только за обслуживание. Древнее в плачевном состоянии, ничего путного я разобрать не смог, косы оторваны почти все.

Порадуйте, пожалуйста, схемой подключения ЛБ 5.5 к ПКЛ-17!
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 19.2.2014, 10:18
Сообщение #2


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



http://yadi.sk/d/GI5zeKe-JAAkz
Комментарии по ABL(420-423) http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=13060

Я на МЭЛах последних(старые были без порта), контакты аналогичные по функции 422-423 в Ш17, подключал на USER1 и обзывал "нефатальная ошибка" или "авария2".
Получилось хорошо-ABL -сигнал аварийной остановки (фатальной ошибки), но диспетчеру еще видно и наличие других ошибок (нефатальных)


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali
сообщение 19.2.2014, 11:01
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 10.3.2010
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 439



Благодарю!

Правда, как обычно, качество ай-ой изображения, но общая логика видна. ))))

Хотя в 5.5 USER1 и нету. )
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 19.2.2014, 11:52
Сообщение #4


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Дык скачай-качество лучше чем при просмотре с ЯД.
Ну да User1 -это я ЛБ6 подключал... Информация для того чтобы решили что делать с 422-423 -подключать параллельно 420-421 или не подключать вообще.
В моей концепции, допустим -ABL -это аварийная остановка фатальная и мигать ее диспетчеру по залипанию кнопки не айс и в таком случае на 5.4 не подключается 422-423.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Громовой Александр
сообщение 21.2.2014, 10:09
Сообщение #5


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 95
Регистрация: 23.5.2006
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 33



Цитата(Ali @ 19.2.2014, 11:01) *

Хотя в 5.5 USER1 и нету. )


В прошивках 9.5.7 (январь 2010) и 9.5.8 (январь 2012) для ЛБ5.Х появилась возможность использовать контрольные точки STOP1 и STOP2 (поскольку кнопку СТОП необязательно контролировать) аналогично режиму "отображение входов USER1 и USER2 в ЛБ6.0" (ячейки NVRAM 6 и 7).

Другими словами, прошивки 9.5.7 и 9.5.8 дают блокам ЛБ5.Х две дополнительные (произвольно настраиваемые) контрольные точки.


--------------------
С Уважением
Громовой А.Н.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Van Gog
сообщение 21.2.2014, 19:41
Сообщение #6


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 657
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 27



Цитата(Громовой Александр @ 21.2.2014, 8:09) *

В прошивках 9.5.7 (январь 2010) и 9.5.8 (январь 2012) для ЛБ5.Х появилась возможность использовать контрольные точки STOP1 и STOP2 (поскольку кнопку СТОП необязательно контролировать) аналогично режиму "отображение входов USER1 и USER2 в ЛБ6.0" (ячейки NVRAM 6 и 7).

Другими словами, прошивки 9.5.7 и 9.5.8 дают блокам ЛБ5.Х две дополнительные (произвольно настраиваемые) контрольные точки.

Откуда информация?


--------------------
Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
**********
Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал.
**********
"Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист).
**********
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...

Изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 21.2.2014, 21:35
Сообщение #7


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=6704

Я выше ошибся -дал ссылку на схему подключения Лб5.4
Вот самопал для ЛБ5.5- http://yadi.sk/d/XgNNNixAJKDWx


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Громовой Александр
сообщение 21.2.2014, 22:43
Сообщение #8


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 95
Регистрация: 23.5.2006
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 33



Цитата(Van Gog @ 21.2.2014, 19:41) *

Откуда информация?


http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtopic=48&st=9#


--------------------
С Уважением
Громовой А.Н.