Проблемы Моноблоков, Пишем все проблемы возникшие с моноблоками |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проблемы Моноблоков, Пишем все проблемы возникшие с моноблоками |
poiZon |
5.6.2019, 7:47
Сообщение
#321
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 553 Регистрация: 14.6.2012 Пользователь №: 6 661 |
|
sergey57949 |
5.6.2019, 9:41
Сообщение
#322
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 22.12.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 6 847 |
Тоже такое 2 дня назад было, но у нас гроза была.
Пришел, расстроился, что оба сдохли. Но нет выключил/включил, все заработало. |
revit |
5.6.2019, 11:23
Сообщение
#323
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
После передергивания питания штатно запустился и работает. Не возможно что-то сказать не имея статистики . Один раз- не статистика. В любом случае это либо проблема питания, либо флэш-память сбоит, либо сильная наводка от грозового разряда . такая что аж башню снесло контроллеру. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
poiZon |
5.6.2019, 13:18
Сообщение
#324
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 553 Регистрация: 14.6.2012 Пользователь №: 6 661 |
Не возможно что-то сказать не имея статистики . Один раз- не статистика. В любом случае это либо проблема питания, либо флэш-память сбоит, либо сильная наводка от грозового разряда . такая что аж башню снесло контроллеру. Статистика такая, что за 11 лет в сети из 150 узлов первый раз моноблок себя повел именно так, было что все индикаторы горят или что попало горит, но вот так не было. |
Oleg_1968 |
5.6.2019, 20:35
Сообщение
#325
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 3.4.2016 Из: Волгоград Пользователь №: 7 088 |
Не знаю сюда или нет. Последние два моноблока пришли с негодными сетевыми шнурами, два из трёх проводов в обрыве.
-------------------- ООО СП "Лифт-Сервис" г.Волгоград
|
revit |
6.6.2019, 11:07
Сообщение
#326
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Статистика такая, что за 11 лет в сети из 150 узлов первый раз моноблок себя повел именно так, было что все индикаторы горят или что попало горит, но вот так не было. Я имел ввиду статистику включений-отключений (тестирование,прогонка) именно этого экземпляра. А так то вообще всё когда-то ломается. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
D_e_a_d |
26.6.2019, 19:48
Сообщение
#327
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 27.6.2012 Из: г.Красноярск Пользователь №: 6 666 |
Здравствуйте. Моноблок ethernet (не cm3) уходит со связи постояно (несколько минут есть несколько нету) при этом пока он (они, уже три таких с похожими симптомами) на связи:
1. Все работает нормально. 2. Не работает переговорка ( в кабину тишина в обе стороны, а в мп свист) 3. Со связи почти не уходит но все очень медленно обновляет. Кто сталкивался? |
revit |
26.6.2019, 21:53
Сообщение
#328
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Я. Диагноз-в ремонт.
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
D_e_a_d |
26.6.2019, 23:41
Сообщение
#329
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 27.6.2012 Из: г.Красноярск Пользователь №: 6 666 |
|
котяра |
27.6.2019, 8:50
Сообщение
#330
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
Здравствуйте. Моноблок ethernet (не cm3) уходит со связи постояно (несколько минут есть несколько нету) при этом пока он (они, уже три таких с похожими симптомами) на связи: 1. Все работает нормально. 2. Не работает переговорка ( в кабину тишина в обе стороны, а в мп свист) 3. Со связи почти не уходит но все очень медленно обновляет. Кто сталкивался? Уж очень сиптомы похожи на аккустичеческую обратную связь... |
D_e_a_d |
27.6.2019, 20:43
Сообщение
#331
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 27.6.2012 Из: г.Красноярск Пользователь №: 6 666 |
|
Alex |
28.6.2019, 22:56
Сообщение
#332
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
Тут ещё возможна другая беда. Автор не указал сколько входящих связей в КСЛ диспетчерской. Если свист из-за акустической связи, то можно резистор последовательно динамику 15-30 Ом поставить, микрофон укрутить, разнести подальше микрофон с динамиком, не размещать их в одном пространстве (типа оба в клеммной коробке). В случае свиста ЛБ уведёт всю линию со связи. В ЛБ заложено ограничение на 3 минуты. Если он не понял команды выключения связи, то через 3 минуты сам отключит ГГС. Эту проблему надо решать на конкретном ЛБ описанным выше образом. При высыхании конденсатора 100 мкФ у согласующего трансформатора ЛБ5.х также возможен свист и неустойчивая связь с ЛБ. При высыхании конденсатора после выпрямителя возможен гул 100 Гц. Эти факторы так же влияют на устойчивость связи на ЛШ конкретного УМ.
Если входящие связи увеличиваются в количестве, то неудивительно что КСЛ не справляется с их обработкой и следует перейти на программный КСЛ. Качество связи я оцениваю по морганию светодиодов приём-передача группы "КСЛ". При включении ГГС они должны моргать строго поочерёдно. Смотреть нужно с обеих сторон. И у диспетчера и на удалённом УМ. Пропуски говорят о проблемах в каналах связи. Проверить нужно с любым ЛБ каждого УМ. У которого больше выпаданий (не всегда загорается светодиод "приём"), там и нужно искать проблемы. Это либо проблемы самого канала, либо отсутствие разграничения по направлениям когда информация, посланная одним устройством отсылается сразу на все, когда одно из устройств подключается на передачу при уже работающем передающем устройстве. В этом случае в конкретной сети стоит "звон" от беспорядочно кричащих устройств (КСЛ, моноблок, ЛБ ПРО). Роутер вам в помощь. Админь. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
D_e_a_d |
1.7.2019, 15:12
Сообщение
#333
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 27.6.2012 Из: г.Красноярск Пользователь №: 6 666 |
Тут ещё возможна другая беда. Автор не указал сколько входящих связей в КСЛ диспетчерской. Если свист из-за акустической связи, то можно резистор последовательно динамику 15-30 Ом поставить, микрофон укрутить, разнести подальше микрофон с динамиком, не размещать их в одном пространстве (типа оба в клеммной коробке). В случае свиста ЛБ уведёт всю линию со связи. В ЛБ заложено ограничение на 3 минуты. Если он не понял команды выключения связи, то через 3 минуты сам отключит ГГС. Эту проблему надо решать на конкретном ЛБ описанным выше образом. При высыхании конденсатора 100 мкФ у согласующего трансформатора ЛБ5.х также возможен свист и неустойчивая связь с ЛБ. При высыхании конденсатора после выпрямителя возможен гул 100 Гц. Эти факторы так же влияют на устойчивость связи на ЛШ конкретного УМ. Если входящие связи увеличиваются в количестве, то неудивительно что КСЛ не справляется с их обработкой и следует перейти на программный КСЛ. Качество связи я оцениваю по морганию светодиодов приём-передача группы "КСЛ". При включении ГГС они должны моргать строго поочерёдно. Смотреть нужно с обеих сторон. И у диспетчера и на удалённом УМ. Пропуски говорят о проблемах в каналах связи. Проверить нужно с любым ЛБ каждого УМ. У которого больше выпаданий (не всегда загорается светодиод "приём"), там и нужно искать проблемы. Это либо проблемы самого канала, либо отсутствие разграничения по направлениям когда информация, посланная одним устройством отсылается сразу на все, когда одно из устройств подключается на передачу при уже работающем передающем устройстве. В этом случае в конкретной сети стоит "звон" от беспорядочно кричащих устройств (КСЛ, моноблок, ЛБ ПРО). Роутер вам в помощь. Админь. Спасибо за ответ. В кабине все нормально микрофон динамик разнесены. Пробовалось два моно. С первым переговорка работает, а вот со вторым нет, просто тишина (не писков не гулов не голоса). На ксле входящих 6. |
Alex |
1.7.2019, 18:50
Сообщение
#334
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
Если это СМ3, то везде ли он себя так ведёт? Стоит перепроверить после заливки кодека 006. https://lkds.ru/firmware/
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
D_e_a_d |
1.7.2019, 21:51
Сообщение
#335
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 27.6.2012 Из: г.Красноярск Пользователь №: 6 666 |
Если это СМ3, то везде ли он себя так ведёт? Стоит перепроверить после заливки кодека 006. https://lkds.ru/firmware/ Старый древний моно. Точно неисправный). Был уже на двух объектах). На втором после ремонта, но походу не все отремонтировано. |
Bobou |
3.2.2021, 11:34
Сообщение
#336
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 6 979 |
Есть 2 моноблока 2008 года были перепрошиты с Радио на интернет, проработали около года. При включении во время теста загораются все светодиоды и зависают дальше ничего не происходит в чем может быть причина. Основное питание в норме, без шумов и стабильное. Выпаяли LAN модуль на основе W3100A(Wiznet) ситуация не поменялась.
|
revit |
3.2.2021, 11:50
Сообщение
#337
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Отправляйте в сервисный центр .Возможно кодек неисправен или проц.
И зачем нужно было так заморочится и выпаивать визнет? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
oleg |
3.2.2021, 15:18
Сообщение
#338
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Есть 2 моноблока 2008 года были перепрошиты с Радио на интернет, проработали около года. При включении во время теста загораются все светодиоды и зависают дальше ничего не происходит в чем может быть причина. Основное питание в норме, без шумов и стабильное. Выпаяли LAN модуль на основе W3100A(Wiznet) ситуация не поменялась. Отключите питание моноблока. Нажмите и удерживая кнопку "default" подайте питание на моноблок. Дождитесь мигания светодиодов. Если светодиоды не замигают отправляйте в ремонт. Если мигание появится, попробуйте сконфигурировать моноблок. Независимо от результатов эксперимента, проверьте микросхему энергонезависимой памяти 93С66. |
Bobou |
4.2.2021, 13:01
Сообщение
#339
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 6 979 |
Отключите питание моноблока. Нажмите и удерживая кнопку "default" подайте питание на моноблок. Дождитесь мигания светодиодов. Если светодиоды не замигают отправляйте в ремонт. Если мигание появится, попробуйте сконфигурировать моноблок. Независимо от результатов эксперимента, проверьте микросхему энергонезависимой памяти 93С66. Светодиоды заморгали, встал на загрузчик при попытке поменять прошивку зависает. При каждом новом включении зависает приходится делать сброс, чтобы включился. Заменили микросхему 93С66 ситуация не поменялась |
oleg |
4.2.2021, 14:05
Сообщение
#340
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Светодиоды заморгали, встал на загрузчик при попытке поменять прошивку зависает. При каждом новом включении зависает приходится делать сброс, чтобы включился. Заменили микросхему 93С66 ситуация не поменялась Правильно ли понял, что на "загрузчике" моноблок работоспособен и при включении питания штатно функционирует, а проблемы возникают после загрузки и активации прошивки обновления? |