agele
сообщение 28.7.2020, 14:24
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 28.7.2020
Пользователь №: 8 310



Всем добрый день. После очередной грозы вылетела КЛШ (была в 7 слоте), ММИ - USB и COM порт на системнике. С системником всё ясно, ММИ после замены AMD202 тоже завелась, а с КЛШ как-то не задаётся.

По симптомам КЛШ: локальная шина работает, по USB спокойно подключается, по ММИ не определяется.
В тестовом режиме адрес УМ и номер слота (7) определяет. MAX202 для профилактики менял - не помогает.
Скорость проверял - 9600, всё в норме.
Есть вообще смысл менять U11 (74hc03) и U12 (74hc14), или это STM наелся и можно КЛШ в утиль?
Опять же если STM, то есть ли для них прошивки под программатор (программатор есть, чистый камень найдем)?
Спасибо.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 28.7.2020, 15:49
Сообщение #2


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Скорее всего проц. Отправляйте в сервисный лкдс.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
agele
сообщение 28.7.2020, 23:24
Сообщение #3


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 28.7.2020
Пользователь №: 8 310



Ну да. В итоге проц. Нога busy, вход, пин 97 закоротило на землю. Отсюда вопрос разработчикам: как, ну как так получается, что пин 97 stm мало того, что подтянут через резистор к 5 вольтам (при питании камня 3.3), так еще́ без единой цепи защиты торчит наружу через длинный кабель на ММИ?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 29.7.2020, 9:58
Сообщение #4


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(agele @ 28.7.2020, 20:24) *

Ну да. В итоге проц. Нога busy, вход, пин 97 закоротило на землю. Отсюда вопрос разработчикам: как, ну как так получается, что пин 97 stm мало того, что подтянут через резистор к 5 вольтам (при питании камня 3.3), так еще́ без единой цепи защиты торчит наружу через длинный кабель на ММИ?

А грозозащита на линии была?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
agele
сообщение 29.7.2020, 15:55
Сообщение #5


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 28.7.2020
Пользователь №: 8 310



Грозозащиты вроде есть. За качество заземления не могу ничего сказать, но и корпуса клш и угз с ним соединены. Вопрос по прошивке остаётся открытым.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 29.7.2020, 17:32
Сообщение #6


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(agele @ 28.7.2020, 17:24) *

Ну да. В итоге проц. Нога busy, вход, пин 97 закоротило на землю. Отсюда вопрос разработчикам: как, ну как так получается, что пин 97 stm мало того, что подтянут через резистор к 5 вольтам (при питании камня 3.3), так еще́ без единой цепи защиты торчит наружу через длинный кабель на ММИ?

Порт PE0 вывод 97 STM32F103 толерантен к 5 вольтам.
К сожалению сделать полноценную защиту именно по цепи BUSY затруднительно, в силу очень короткого импульса при выполнении арбитража шины и вносимых защитными элементами паразитных емкостей, приводящих к искажению вплоть до потери этого сигнала при наличии 8 устройств на шине ММИ.
Практика массового применения КЛШ-Pro СМ3 и КСЛ СМ3 имеющих одинаковую схемотехнику арбитража шины, в течении 8 лет не показывает системных отказов по линии BUSY.
Тем не менее замечание толковое и установка последовательно выводом 97 процессора ограничивающего резистора величиной от 100 Ом до 1кОм может быть полезным.

Цитата(agele @ 28.7.2020, 17:24) *

Вопрос по прошивке остаётся открытым.

Компания не распространяет прошивку для непосредственной загрузки в "чистый" процессор, но Вы можете приобрести процессор с загруженной прошивкой КЛШ-Pro СМ3 обратившись по адресу lkds@lkds.ru.