Станция "Союз" |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Станция "Союз" |
Gaff |
25.11.2012, 22:12
Сообщение
#1
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 30.1.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 5 789 |
Имел ли кто дело со станциями "союз"? Знаю что в нее встроен лифтовой блок КДК, но не соеденял ли кто эту станцию с Обью?
|
котяра |
25.11.2012, 22:53
Сообщение
#2
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
Имел ли кто дело со станциями "союз"? Знаю что в нее встроен лифтовой блок КДК, но не соеденял ли кто эту станцию с Обью? пять минут... полёт нормальный! сочуствуем механикам... конечно имели... не айс... ОБЬ к ней по последовательному каналу неприсоединить. Но встоенный блок с КЛШ общается как и все ЛБ КДК... косячёк там был один... незнаю только поправили ЭССАНОВЦЫ математику ЛБ или нет... сколько дашь команд на отключение (привычка диспетчеров по клавише стучать неистребима) столько раз надо с пульта команд и на включение делать... иначе не включится... "хотя в общем то включать с пульта незя :) " |
revit |
26.11.2012, 0:08
Сообщение
#3
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
ОБЬ к ней по последовательному каналу неприсоединить... Почему? Эссан сильно обижен и не дает протокол? ну-ну.. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Gaff |
26.11.2012, 0:31
Сообщение
#4
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 30.1.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 5 789 |
Я думаю лучше в таком случае заказывать станции НКУ-МППЛ. Заказчику просто именно Омские лифты нужны.
Разработчик станции уж очень уговаривает взять его станцию, говорит мол и протокол одинаковый с Обью и без проблем все соедените. Ну это он начальнику песни пел, самому мне с ним пока не довелось пообщаться, вот и решил сначало спросить |
Громовой Александр |
26.11.2012, 2:17
Сообщение
#5
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 23.5.2006 Из: Нижневартовск Пользователь №: 33 |
Я думаю лучше в таком случае заказывать станции НКУ-МППЛ. Заказчику просто именно Омские лифты нужны. Разработчик станции уж очень уговаривает взять его станцию, говорит мол и протокол одинаковый с Обью и без проблем все соедените. Ну это он начальнику песни пел, самому мне с ним пока не довелось пообщаться, вот и решил сначало спросить Сиблифт может по желанию заказчика комплектовать пятью разными типами станций: ШУЛМ, НКУ-МППЛ, УКЛ, УЛ, СОЮЗ. Судя по всему, разработчик СОЮЗа применил технические решения, которые не позволяют опубликовать протокол последовательного канала между контроллером и диспетчерским блоком и при этом сохранить закрытым программное обеспечение контроллера. Да и тип микроконтроллера выбран устаревший... И стоимость нескромная. И преимуществ (перед ШУЛМ, НКУ-МППЛ, УКЛ, УЛ) никаких нет. СОЮЗ либо подключать как релейную станцию, либо смириться с тем, что встроенный блок КДК с ОБЬю "без проблем соедините", но потом замучаетесь диспетчерам объяснять, почему сам лифт работает, а на пульт всякую ересь передает. -------------------- С Уважением
Громовой А.Н. |
revit |
26.11.2012, 10:23
Сообщение
#6
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
СОЮЗ либо подключать как релейную станцию, либо смириться с тем, что встроенный блок КДК с ОБЬю "без проблем соедините", но потом замучаетесь диспетчерам объяснять, почему сам лифт работает, а на пульт всякую ересь передает. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
poiZon |
9.8.2017, 8:27
Сообщение
#7
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 553 Регистрация: 14.6.2012 Пользователь №: 6 661 |
Тема заглохла? В этом году эссан на стенде демонстрировал как 3 союза включены в группу по can шине и на этой же шине висит один лб орион который обеспечивает диспетчеризацию всех трех лифтов. Есть какие-нибудь соображения на тему ЛБ6 или ЛБ7, а то надо кучу лифтов монтировать и вопрос по диспетчеризации стоит?
|
Громовой Александр |
9.8.2017, 12:57
Сообщение
#8
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 23.5.2006 Из: Нижневартовск Пользователь №: 33 |
Тема заглохла? Тема имела продолжение еще в 2014 году для станции СОЮЗ: http://forum.lkds.ru//index.php?showtopic=...FD%F1%F1%E0%ED# На сегодняшний день Эссан выпускает СОЮЗ-М. Руководство по эксплуатации СОЮЗ-М (стр.56 и 87): http://www.essan.ru/products-and-solutions...uzdoc/souzruk32 У СОЮЗ-М в плане диспетчеризации осталась преемственность с СОЮЗ: в меню станции в пункте 5.25 нужно выбрать протокол 2.0 для работы последовательного канала с ОБЬю и на плате КЛА установить перемычку Jmp1. В ЛКДС покупаете либо готовые комплектные блоки ЛБ6.0Союз, либо ЛБ6.0Sodimas (с интерфейсной платой для NG12) и колхозите кабеля для последовательного канала и заливаете нужную прошивку: http://www.lkds.ru/firmware/archive/593/ http://www.lkds.ru/firmware/archive/595/ http://www.lkds.ru/firmware/archive/596/ http://www.lkds.ru/firmware/archive/707/ -------------------- С Уважением
Громовой А.Н. |
poiZon |
10.8.2017, 10:28
Сообщение
#9
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 553 Регистрация: 14.6.2012 Пользователь №: 6 661 |
Тема имела продолжение еще в 2014 году для станции СОЮЗ: http://forum.lkds.ru//index.php?showtopic=...FD%F1%F1%E0%ED# На сегодняшний день Эссан выпускает СОЮЗ-М. Руководство по эксплуатации СОЮЗ-М (стр.56 и 87): http://www.essan.ru/products-and-solutions...uzdoc/souzruk32 У СОЮЗ-М в плане диспетчеризации осталась преемственность с СОЮЗ: в меню станции в пункте 5.25 нужно выбрать протокол 2.0 для работы последовательного канала с ОБЬю и на плате КЛА установить перемычку Jmp1. В ЛКДС покупаете либо готовые комплектные блоки ЛБ6.0Союз, либо ЛБ6.0Sodimas (с интерфейсной платой для NG12) и колхозите кабеля для последовательного канала и заливаете нужную прошивку: http://www.lkds.ru/firmware/archive/593/ http://www.lkds.ru/firmware/archive/595/ http://www.lkds.ru/firmware/archive/596/ http://www.lkds.ru/firmware/archive/707/ Спасибо за инфу, а то ни в прайсе, ни в документации ни слова. |
poiZon |
7.5.2018, 9:47
Сообщение
#10
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 553 Регистрация: 14.6.2012 Пользователь №: 6 661 |
Уважаемые разработчики, обращался к вам по поводу неверного указания этажей ЛБ6 со станцией союз с подвалом, обещали допилить прошивку и тишина. На нас заказчик наезжает, хочет объявление этажей иметь.
|
котяра |
8.5.2018, 11:01
Сообщение
#11
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
Уважаемые разработчики, обращался к вам по поводу неверного указания этажей ЛБ6 со станцией союз с подвалом, обещали допилить прошивку и тишина. На нас заказчик наезжает, хочет объявление этажей иметь. А в чем проблема? В том что он говорит в: подвал - 1 этаж; на 1 этаже - 2 этаж.....? или чтот ещё? |
poiZon |
8.5.2018, 11:04
Сообщение
#12
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 553 Регистрация: 14.6.2012 Пользователь №: 6 661 |
А в чем проблема? В том что он говорит в: подвал - 1 этаж; на 1 этаже - 2 этаж.....? или чтот ещё? Проблема в том что он "-1" и "1" не различает, разработчики в курсе. Там целая история, вызовы и приказы в динамике отображаются верно, а кабина на этаж ниже, при этом подвал и первый для неё одно и тоже. |
Nikita |
24.5.2018, 16:10
Сообщение
#13
|
Участник Группа: LKDS_Team Сообщений: 12 Регистрация: 19.11.2013 Пользователь №: 6 828 |
Проблема в том что он "-1" и "1" не различает, разработчики в курсе. Там целая история, вызовы и приказы в динамике отображаются верно, а кабина на этаж ниже, при этом подвал и первый для неё одно и тоже. Разработчики в курсе. После поездки на лифт решение есть. В ЛБ микропрограмма обновлена. Для тех, у кого подобное поведение встречается выкладываю прошивку для всех СМ3 блоков. Добавлена поддержка этажей: 0, от -1 до -9, ПП, от П1 до П9. На сколько я понял, это поведение характерно для свежих станций с наличием минусовых-подвальных этажей. Видимо что-то изменилось... Прикрепленные файлы SOYUZ.rar ( 323.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 21:23 |