Два КЛШ-про в cлоте 5 и 6. В 7 слоте КСЛ-Еthernet настроенный, но временно без Ethernet подключения.
Был компьютер, который отключил физически из-за проблемы. Звук в КЛШ выставлен на режим "классический" и после отключения компа звук не появился. Отключил КСЛ из 7 слота звук все равно не появился. Пришлось ехать через весь город за ноутом т.к. ничего и даже севисного ключа под руками не было. mad.gif
Это баг? или как? Версии КЛШ -04.17.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
revit   Проблемы с КЛШ-pro   12.8.2010, 22:41
Alex   Два КЛШ-про в cлоте 5 и 6. В 7 слоте КСЛ-Еthernet...   13.8.2010, 15:27
Nikolay   это нормально для подключения нескольких КЛШ через...   14.8.2010, 18:43
Alex   Комп потух, звуков нет. Люди застряли в лифте. эт...   14.8.2010, 19:36
revit   Комп потух, звуков нет. Люди застряли в лифте. Д...   15.8.2010, 12:25
Dmitry   Поведение в "классическом" режиме действ...   17.8.2010, 8:06
revit   Поведение в "классическом" режиме дейст...   25.8.2010, 12:00
Alex   Непонятненько..... :( Так все же это на нескольк...   13.10.2010, 9:21
oleg   А в ответ - тишина...... Меня затерроризировали в...   13.10.2010, 13:23
revit   Судя по всему... залить версию 4.18 и радоваться....   13.10.2010, 14:22
Alex   Судя по всему... залить версию 4.18 и радоваться....   13.10.2010, 14:32
oleg   А как быть с 3.03? И где взять 4.18? 3.03 на 3.X...   14.10.2010, 8:42
Alex   3.03 на 3.XX только перешивать программатором... ...   14.10.2010, 9:34
oleg   Реально ли это? Это целый год надо заниматься сбо...   14.10.2010, 9:55
Alex   для версий... 1.XX и 2.XX можем прислать процесс...   14.10.2010, 22:25
revit   Попробую залить 4.18. Отпишусь. Я то же. У мен...   15.10.2010, 0:19
Alex   Залил. УМ: ММИ USB, подключенный через СОМ порт, 3...   15.10.2010, 22:56
revit   Или вставь плату с СОМ портами. Стоит она совсем...   5.12.2010, 13:24
Alex   3.03 на 3.XX только перешивать программатором... ...   20.1.2011, 22:47
oleg   Опробовано. Проблем нет. Можно выложить на сайт. ...   21.1.2011, 8:07
WFox   Помогите понять причину появления рестарта КЛШ по ...   2.8.2012, 16:55
oleg   Помогите понять причину появления рестарта КЛШ по...   3.8.2012, 7:10
WFox   Немного теории. Любому сетевому устройству ДК ...   4.8.2012, 10:13
Grenui   А как насчет специальных бирок на лицевой стороне ...   7.2.2011, 15:31
greeshaa   MPult начал выдавать сообщения: Неисправность ЛШ К...   22.3.2012, 12:09
revit   MPult начал выдавать сообщения: [i]Неисправность ...   22.3.2012, 13:38
oleg   MPult начал выдавать сообщения: Неисправность ЛШ ...   22.3.2012, 14:24
greeshaa   Коротит тоже вариант, так как у нас тут все тает.   22.3.2012, 16:10
oleg   Коротит тоже вариант, так как у нас тут все тает....   23.3.2012, 7:02
greeshaa   Версия прошивки 04.22 Флаги 60В и контроль перегру...   23.3.2012, 10:27
oleg   Версия прошивки 04.22 Флаги 60В и контроль перегр...   23.3.2012, 10:41
котяра   попробуй клш с 3 слота поставить на 5 слот.... а ...   2.8.2012, 20:59
Alex   В "долгом ящике" лежала плата КЛШ ПРО. П...   11.1.2013, 22:29
revit   В "долгом ящике" лежала плата КЛШ ПРО. ...   11.1.2013, 23:20
Alex   Пропал со связи - может и результат дальнейшего ух...   12.1.2013, 16:29
Фобос   Пропал со связи - может и результат дальнейшего у...   12.1.2013, 17:30
Alex   КЛШ 04.23 последняя. Да, в принципе, и неважно. И ...   25.1.2014, 23:07
котяра   КЛШ 04.23 последняя. Да, в принципе, и неважно. И...   26.1.2014, 11:21
Leop   Всем здрасьте! Возникло несколько вопросов по...   2.2.2014, 15:41
oleg   Всем здрасьте! Возникло несколько вопросов по...   2.2.2014, 16:17
Leop   Светодиодный тест КЛШ выполняется только при ...   2.2.2014, 21:36
Alex   КЛШ какой модели? Нет ли элементов, подвергающихся...   2.2.2014, 22:07
Leop   КЛШ какой модели? Нет ли элементов, подвергающихс...   2.2.2014, 22:33
Alex   Оставь в покое 60В. При большом потреблении от ист...   2.2.2014, 22:43
Leop   Оставь в покое 60В. При большом потреблении от ис...   2.2.2014, 22:53
Alex   Если ничего не греется, на входе стабилизатора 15 ...   3.2.2014, 4:18
Leop   Если ничего не греется, на входе стабилизатора 15...   3.3.2014, 17:50
oleg   Замена стабилизатора +5В ничего не дала.. Тест на...   5.3.2014, 22:03
Leop   Отправить КЛШ в сервисный центр... результаты вос...   6.3.2014, 9:07
oleg   Совет понятен, но так не интересно... Это будет к...   6.3.2014, 10:01
Leop   Тогда временно отключите монитор питания процессо...   6.3.2014, 12:17
oleg   Где лучше делать разрыв и какие должны получиться...   11.3.2014, 14:39
Vyacheslav   Имеется связка ММИ1+КОНЦЕНТРАТОР+ММИ2. В ММИ2 подк...   10.4.2014, 13:56
oleg   Имеется связка ММИ1+КОНЦЕНТРАТОР+ММИ2. В ММИ2 под...   18.4.2014, 6:30
Vyacheslav   Версия прошивки в концентраторе V00.03 Версия API...   18.4.2014, 11:17
Andrey Petrov   Здравствуйте, все. Помогите разобраться КЛШ-Pro ЛН...   27.8.2014, 12:49
oleg   Здравствуйте, все. Помогите разобраться КЛШ-Pro Л...   27.8.2014, 16:27
revit   Андрей Петров я за более чем 10 лет эксплуатации б...   1.9.2014, 11:53
Andrey Petrov   Доброе Утро, revit. У меня под столом лежат разные...   2.9.2014, 8:45
revit   Доброе Утро, revit. У меня под столом лежат разны...   2.9.2014, 11:17
Romanych   Здравствуйте, Все. Выложите пожалуйста схему с кон...   2.9.2014, 10:01
revit   ..   5.12.2014, 17:25
revit   Скидываются установленные параметры в КЛШ pro. Пр...   15.1.2015, 16:41
Alex   По всей видимости - да. Было у меня как-то на КЛШ ...   15.1.2015, 20:34
godzila   Добрый день. Решил сегодня поменять на узле скорос...   21.5.2015, 15:44
Громовой Александр   вай-вай :)   21.5.2015, 17:26
egene_1   Подскажите, в чем может быть дело: на клш-про не и...   28.12.2016, 16:38
котяра   Подскажите, в чем может быть дело: на клш-про не ...   30.12.2016, 8:33
revit   .....на клш-про не индицируются ошибки лифта, т.е...   9.1.2017, 17:31
revit   НВРАМ ЛБ проверяли?   28.12.2016, 17:25
egene_1   Не знаю как это сделать.   28.12.2016, 18:12
Виноградов   Этот КЛШ подключен к компьютеру через ММИ или рабо...   28.12.2016, 19:12
egene_1   клш работает как независимое устройство, мми нет, ...   29.12.2016, 16:37
Виноградов   1 вариант-дорогой. Если никто ничего не настраивал...   29.12.2016, 17:53
revit   3 вариант- пригласить специалиста :)   29.12.2016, 18:42
Alex   Ещё вариант. Раз КЛШ без компа работает, то в ЛБ п...   30.12.2016, 19:41
egene_1   Еще неделю назад, при возникновении ошибок на лифт...   31.12.2016, 1:26
Alex   Единственный КЛШ к компьютеру можно подключить без...   31.12.2016, 14:27
egene_1   Имеете ввиду подключение компьютера к клш через пе...   4.1.2017, 14:39
revit   Ага.... КЛШ ведь по LPT работает. :-)   4.1.2017, 22:08
Alex   Не надо смеяться над человеком, не видевшего систе...   5.1.2017, 3:34
revit   Alex ты когда в последний раз видел 25 контактный ...   5.1.2017, 16:09
Alex   Alex ты когда в последний раз видел 25 контактный...   6.1.2017, 14:54
котяра   я например 9 контактный в прошлом году в декабре в...   5.1.2017, 17:16
egene_1   В общем как я понял, я подключаю клш-про к компьют...   6.1.2017, 0:31
revit   Да все верно. ключ не нужен. Кстати прошка какого ...   6.1.2017, 1:40
egene_1   клш вроде 13 или 14 года   6.1.2017, 2:29
revit   Свалка их уже давно ждет видимо :-)   6.1.2017, 15:49
egene_1   Подключил КЛШ к компьютеру через com порт, нврам ч...   9.1.2017, 12:03
котяра   Подключил КЛШ к компьютеру через com порт, нврам ...   9.1.2017, 15:36
revit   Запусти программу МСкан.   9.1.2017, 15:31
egene_1   В общем прошил клш последней прошивкой и лифтовые ...   9.1.2017, 17:13
egene_1   Возможно и не в прошивке дело, версия на клш стоял...   9.1.2017, 17:43
revit   На ЛБ да-старая. ее действительно необходимо было ...   9.1.2017, 18:14
egene_1   Не знаю, все же думаю проблема была в клш и может ...   9.1.2017, 18:46
srebvas   Добрый день. Прошу помочь с ремонтом КЛШ Pro (ЛНГС...   17.1.2018, 12:16
котяра   Добрый день. Прошу помочь с ремонтом КЛШ Pro (ЛНГ...   17.1.2018, 13:10
srebvas   В сторону "высохших" конденцаторов по п...   19.1.2018, 13:03
Павел П.   всем доброго времени принесли обсуждаемую коробку...   21.5.2018, 22:03
revit   В большинстве случаев достаточно заменить 2 конден...   21.5.2018, 22:51