Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Лифт-Комплекс ДС _ Моноблок _ Подключение по VPN

Автор: 51 17.9.2015, 22:56

Добрый вечерю. Имеет место следующая проблема. Моноблок интернет СМ3 подключается по VPN. Все адреса забиты правильно. При подключении кабеля на разъеме нет никакой индикации, внутри щелкает один раз какое-то реле, сетодиоды не моргают и соответственно нет никакой связи. При подключении кабеля к обычному, не СМ3, индикация подключения есть, то есть линия в порядке. Хорошо пингуется.Кто сталкивался с данной проблемой, просьба поделиться решением.

Автор: Alex 17.9.2015, 23:38

Прошивку с сайта в разделе "каталог продукции" скачал и залил? Гроза или скачок напряжения КСЛ не атаковали? Если на разъёме индикации нет, то это верный признак отсутствия аппаратного подключения. Если кабель обжимали сами, то могли напутать провода, недообжать, не до упора вставить кабель в RG45 перед обжимом.

Автор: 51 18.9.2015, 0:10

Моноблоки из коробки, обжато правильно, при подключении через компьютер линия пингуется нормально. При подключении к старому моноблоку, не СМ3, индикация подключения есть.

Автор: revit 18.9.2015, 0:12

Цитата(51 @ 17.9.2015, 19:56) *

Моноблок интернет СМ3 подключается по VPN. Все адреса забиты правильно. При подключении кабеля на разъеме нет никакой индикации,

Индикатор "цифровая" не горит?

Автор: 51 18.9.2015, 0:26

не горит, горит только готовность и моргает ЛШ

Автор: Alex 18.9.2015, 1:20

Ну дак ясно дело, что не горит, раз и на разъёме нет. Ищи в кабеле от КСЛа до места подключения, если сам КСЛ заведомо исправен.

Автор: 51 18.9.2015, 1:57

Прочитай пожалуйста первый вопрос!!!

Автор: oleg 18.9.2015, 7:16

Цитата(51 @ 17.9.2015, 19:57) *

Прочитай пожалуйста первый вопрос!!!

Моноблок cm3 из-за особенностей чипа wiznet не умеет в отличии от старого моноблока автоматически определять тип кабеля прямой или перекрестный. При отсутствии поддержки данного режима со стороны оборудования провайдера может возникнуть указанная ситуация. В связи с чем для проверки рекомендую попробовать временно подключить этот моноблок к сети через обычный свитч.

Автор: 51 18.9.2015, 14:28

Спасибо, после выходных попробую.

Автор: 51 25.9.2015, 13:47

По рекомендации попробовал через свичь, работает. За совет большое спасибо. Но можно-ли как нибудь по другому обойти эту проблему, ведь утяжелять систему на лишнюю тысячу руб. как-то не хочется, ведь объект не один, а много и это выльется в немалую сумму. Как говорится "народ не поймет"

Автор: oleg 25.9.2015, 15:25

Цитата(51 @ 25.9.2015, 7:47) *

По рекомендации попробовал через свичь, работает. За совет большое спасибо. Но можно-ли как нибудь по другому обойти эту проблему, ведь утяжелять систему на лишнюю тысячу руб. как-то не хочется, ведь объект не один, а много и это выльется в немалую сумму. Как говорится "народ не поймет"

Можно. Свяжитесь со службой технической поддержки...

Автор: Alex 25.9.2015, 21:43

Цитата(51 @ 25.9.2015, 10:47) *

По рекомендации попробовал через свичь, работает. За совет большое спасибо. Но можно-ли как нибудь по другому обойти эту проблему, ведь утяжелять систему на лишнюю тысячу руб. как-то не хочется, ведь объект не один, а много и это выльется в немалую сумму. Как говорится "народ не поймет"

Поменяй в кабеле UTP оранжевую и зелёную пару местами.
Хотел об этом раньше сказать, но не ожидал, что новые чипы не определяют это автоматом.

Автор: 51 5.10.2015, 17:30

Обратился с данной проблемой к разработчику. Оперативно ответили. На плате нужно убрать одну перемычку и все в порядке - испытано. Спасибо всем, кто откликнулся. Так же попробую по совету поменять местами пары. пока просто нет обжимки. Изменения в плате - в прикрепленной картинке. ( А вдруг тоже кто-то столкнется)


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение

Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)