ЛБ5.4-ШУЛК-17, Глюк с зависанием блока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ЛБ5.4-ШУЛК-17, Глюк с зависанием блока |
Van Gog |
21.7.2011, 21:23
Сообщение
#21
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 657 Регистрация: 28.4.2006 Пользователь №: 27 |
На 2х древних как гуано мамонта ЛБ 5.4 ШУЛК-17 вылезла след. проблема: при попытке включить лифт с сервисного ключа пускатель притягивается только пока нажата кнопка. После отпускания кнопки он отваливается, а MPult регистрирует состояние "перемычка пускателя". При этом с терминала включается без проблем. Кто знает куда копать? Вопрос снимается. Как всегда, дело было не в бобине. Наверное, пора ехать в ЛКДС на повышение квалификации . -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
********** Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал. ********** "Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист). ********** Опыт приходит сразу после того, как он был нужен... |
Van Gog |
9.7.2012, 14:01
Сообщение
#22
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 657 Регистрация: 28.4.2006 Пользователь №: 27 |
Лифт выдаёт ошибку 61, горит светодиод "Авария шахты", на компьютере - серый квадрат, всё чисто. В каком направлении копать? Настройки по дефолту.
-------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
********** Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал. ********** "Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист). ********** Опыт приходит сразу после того, как он был нужен... |
revit |
9.7.2012, 14:46
Сообщение
#23
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Лифт выдаёт ошибку 61, горит светодиод "Авария шахты", на компьютере - серый квадрат, всё чисто. В каком направлении копать? Настройки по дефолту. Для ЛБ5.4 обязательно ABLименно для этого случая (в схеме есть)! Это состояние не контролируется матрицей. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Van Gog |
9.7.2012, 17:37
Сообщение
#24
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 657 Регистрация: 28.4.2006 Пользователь №: 27 |
Для ЛБ5.4 обязательно ABLименно для этого случая (в схеме есть)! Это состояние не контролируется матрицой. Идею я, конечно, понял, но по схеме из "Руководство по эксплуатации ЛБ 5.4 ШУЛК (ПКЛ-17)", скачанной из архивного раздела сайта, АБЛ - не подключен! Спасибо за наводку! -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
********** Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал. ********** "Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист). ********** Опыт приходит сразу после того, как он был нужен... |
Громовой Александр |
12.7.2012, 16:25
Сообщение
#25
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 23.5.2006 Из: Нижневартовск Пользователь №: 33 |
Лифт выдаёт ошибку 61, горит светодиод "Авария шахты", на компьютере - серый квадрат, всё чисто. В каком направлении копать? Настройки по дефолту. В ПКЛ17 установите ПЗУ с микропрограммой LW 4.3.1.2, в ЛБ6.0ШУЛК17 залейте 2.4.0 (можно 2.3.0 или 2.2.9) и тогда на компьютере (при условии 91=1) в аналогичной ситуации будет код ошибки "61" -------------------- С Уважением
Громовой А.Н. |
Van Gog |
12.7.2012, 17:59
Сообщение
#26
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 657 Регистрация: 28.4.2006 Пользователь №: 27 |
В ПКЛ17 установите ПЗУ с микропрограммой LW 4.3.1.2, в ЛБ6.0ШУЛК17 залейте 2.4.0 (можно 2.3.0 или 2.2.9) и тогда на компьютере (при условии 91=1) в аналогичной ситуации будет код ошибки "61" Спасибо! Но напомню: у меня ЛБ 5.4 ШУЛК-17 и заменить на 6.0 возможности нет. -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
********** Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал. ********** "Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист). ********** Опыт приходит сразу после того, как он был нужен... |
revit |
12.7.2012, 18:00
Сообщение
#27
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
В ПКЛ17 установите ПЗУ с микропрограммой LW 4.3.1.2, в ЛБ6.0ШУЛК17 залейте 2.4.0 (можно 2.3.0 или 2.2.9) и тогда на компьютере (при условии 91=1) в аналогичной ситуации будет код ошибки "61" Я думаю что ЛБ5.4 менять не будут из-за этого. Да и микропрограмму 4.3.1.2z нужно где-то взять и еще залить в ПЗУ. p.s пока писал уже van gog ответил.. :-) -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Van Gog |
12.7.2012, 21:44
Сообщение
#28
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 657 Регистрация: 28.4.2006 Пользователь №: 27 |
Я думаю что ЛБ5.4 менять не будут из-за этого. Да и микропрограмму 4.3.1.2z нужно где-то взять и еще залить в ПЗУ. p.s пока писал уже van gog ответил.. :-) "Взять и залить" товарищи помогут, я думаю , а вот как ЛБ 5.4 себя с ней поведёт? Наверное Олег Владимирович должен сказать своё веское слово. -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
********** Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал. ********** "Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист). ********** Опыт приходит сразу после того, как он был нужен... |
revit |
12.7.2012, 21:56
Сообщение
#29
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
"Взять и залить" товарищи помогут, я думаю , а вот как ЛБ 5.4 себя с ней поведёт? Наверное Олег Владимирович должен сказать своё веское слово. На 5.4 нет микропрограммы, но если очень попросить, то может и будет. Правда проц потом еще заказывать надо. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 21:53 |