Обновил прошивку всех КЛШ pro в структуре , и заметил что на 2 узловых пропали только блоки ОБЬ а кдк все на связи, перекинули плюс на минус ОБЬ появилась. Возможна ли смена полярности из за прошивки КЛШ ?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 22.4.2016, 15:53
Сообщение #2


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



biggrin.gif нет. если речь о 60В.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
FemiT
сообщение 22.4.2016, 17:05
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 120
Регистрация: 28.1.2015
Из: г. Сургут
Пользователь №: 6 964



Цитата(revit @ 22.4.2016, 16:53) *

biggrin.gif нет. если речь о 60В.

Нет у нас 80 Процентов КДК , 60 вольт везде отключена. Но вот есть такой факт )
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
котяра
сообщение 22.4.2016, 20:50
Сообщение #4


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 191
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 2 780



Цитата(FemiT @ 22.4.2016, 17:05) *

Нет у нас 80 Процентов КДК , 60 вольт везде отключена. Но вот есть такой факт )


не только у вас smile.gif

у вас блоки СМ3? гарантированно они...

так вот. на "старых" прошивках клш "полярность" линии без питания 60в на эти блоки не влияла. связь была... а вот в новых прошивках (последние 2 чтоль, не помню точно) полярность стала критическим значением... mad.gif ну не стало связи если лб подключён "не правильно".

почему - не знаю...

мало кто напарывался на это...
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
FemiT
сообщение 23.4.2016, 10:04
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 120
Регистрация: 28.1.2015
Из: г. Сургут
Пользователь №: 6 964



Цитата(котяра @ 22.4.2016, 21:50) *

не только у вас smile.gif

у вас блоки СМ3? гарантированно они...

так вот. на "старых" прошивках клш "полярность" линии без питания 60в на эти блоки не влияла. связь была... а вот в новых прошивках (последние 2 чтоль, не помню точно) полярность стала критическим значением... mad.gif ну не стало связи если лб подключён "не правильно".

почему - не знаю...

мало кто напарывался на это...

"Эти блоки" имеете ввиду КДК ? На кдк не влияет полярность, с обью было что при неправильной полярности обской блок появлялся на пульту но он не выходил на ГГС.
КЛШ не cm3 версии pro , просто странно smile.gif чтоб от прошивки полярность менялась.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
котяра
сообщение 23.4.2016, 10:22
Сообщение #6


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 191
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 2 780



Цитата(FemiT @ 23.4.2016, 10:04) *

"Эти блоки" имеете ввиду КДК ? На кдк не влияет полярность, с обью было что при неправильной полярности обской блок появлялся на пульту но он не выходил на ГГС.
КЛШ не cm3 версии pro , просто странно smile.gif чтоб от прошивки полярность менялась.



эти блоки - имеется ввиду ЛБ6.0см3 (вродеб внятно написано) blink.gif

а клш-про конечно старый... smile.gif

ещё раз повторяем. ПОЛЯРНОСТЬ НЕ МЕНЯЛАСЬ!!!! mad.gif mad.gif
это аппаратная часть! mellow.gif

не верите?
1. "откатите" прошивку назад.
2. идите на лифт где блок СМ3.
3. подключайте ЛБ хоть в "правильной полярности" хоть в "неправильной".. о результатах сообщите smile.gif


р.с. ах да. извени. выж из малоопытных как изволили давеча выразиться. прощаем smile.gif
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 23.4.2016, 11:02
Сообщение #7


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 593
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(FemiT @ 22.4.2016, 10:35) *
Возможна ли смена полярности из за прошивки КЛШ ?

В источнике питания есть ключ, который либо подаёт питание, либо нет. Смена полярности возможна только руками. Я уже говорил, что если происходит сброс настроек КЛШ на заводские, то надо заменить 93С66.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

Ответить в эту темуОткрыть новую тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 1:08