Лифт-Комплекс ДС _ Моноблок _ 60В на линии ЛШ

Автор: art4424 2.8.2015, 12:39

Приветствую, подскажите что отключает/включает галочка 60В на линии ЛШ в параметрах КЛШ (моноблок)? Пропала связь с объектом, проверили антенна, моноблок, все пингуется, моноблок цифровая горит, прием/передача моргают, но связи с блоками нет, убрал галочку 60В на линии ЛШ и связь восстановилась.

Автор: котяра 2.8.2015, 16:58

Цитата(art4424 @ 2.8.2015, 13:39) *

Приветствую, подскажите что отключает/включает галочка 60В на линии ЛШ в параметрах КЛШ (моноблок)? Пропала связь с объектом, проверили антенна, моноблок, все пингуется, моноблок цифровая горит, прием/передача моргают, но связи с блоками нет, убрал галочку 60В на линии ЛШ и связь восстановилась.



ну тут одно с другим не связано... не там ищешь...

эта галочка снимает питание с ЛШ и только...

у вас проблема с локальной шиной... редко бывает такое...

проблема заключается в том что при подаче напряжения на лш: 1. в происходит "пробой" изоляции в ЛШ 2. Неисправность какои либо грозозащиты ЛБ. 3. неисправность какого то блока.

а вот в каком именно месте... это искать надо.. ножками побегать.

Автор: revit 2.8.2015, 17:12

Цитата(котяра @ 2.8.2015, 13:58) *
у вас проблема с локальной шиной... редко бывает такое...
...а вот в каком именно месте... это искать надо.. ножками побегать.
Абсолютно верно. Такой прием (отключение постоянки 60В в линии) иногда помогает восстановить связь при проблемах в ЛШ. Где то просто подкорачивает, но не в "ноль" . У цифрового сигнала в таких случаях не достаточно мощности чтобы "пробить" место подкорачивания и связь со всеми ЛБ или их частью восстанавливается. Возможно в дождь заливает где то кабель или грозозащиту..

Автор: art4424 2.8.2015, 17:14

Спасибо, будем искать

Автор: Alex 3.8.2015, 20:53

Была такая хрень: 5 пар в кабеле, одна линия без проблем. Когда добавили ещё одну - на ней стала гулять связь. Не сразу определили. Линию разорвёшь-соединишь - 15 минут без проблем. Затем потихоньку появляются шорохи в трубке при прослушивании линии. Оказалось: кабель ТППэП пробит грозой в двух местах. Около 50 см друг от друга две дыры в кабеле. Это 120-метровый переброс между домами. Пробило где-то в середине. В отверстия попадает вода, от смены температуры кабель "дышит" и растаскивает влагу по всей длине. Кабель не старый, пробило на подвесную проволоку, которая крепится к заземлённым мачтам.

Автор: art4424 3.8.2015, 20:58

На этом объекте кабеля между домами нет, на крыше антенна, от антенны витуха метров 10 уходит на чердак и в мп, ЛШ проложена по чердаку, визуально обследовали, сегодня связь появилась, весь день работало нормпльно, под вечер опять пропала, сейчас то есть, то нет, завтра буду отсекать лш с дальнего подъезда, попробую ввчислить на каком участке проблема, 8 подъездов лш длинная.

Автор: art4424 4.8.2015, 16:01

Цитата(Alex @ 4.8.2015, 0:53) *

Была такая хрень: 5 пар в кабеле, одна линия без проблем. Когда добавили ещё одну - на ней стала гулять связь. Не сразу определили. Линию разорвёшь-соединишь - 15 минут без проблем. Затем потихоньку появляются шорохи в трубке при прослушивании линии. Оказалось: кабель ТППэП пробит грозой в двух местах. Около 50 см друг от друга две дыры в кабеле. Это 120-метровый переброс между домами. Пробило где-то в середине. В отверстия попадает вода, от смены температуры кабель "дышит" и растаскивает влагу по всей длине. Кабель не старый, пробило на подвесную проволоку, которая крепится к заземлённым мачтам.

сегодня ночью еще на одном адресе потерялась связь, сначал один лифт пропал, потом второй и т.д., мпульт выдал сообщение Неисправность клш. Нашли, на первом доме подъезды разной высоты (один подъезд 11эт., второй 15эт.), поэтому на перепаде витая пара выходит с чердака на крышу и по воздуху кинута на крышу соседнего подъезда, на втором адресе чердака нет и ЛШ проложена по крыше витой парой (в обоих случаях использована внешняя, экранированная). В обоих кабелях внутри вода, отцепили от грозозащиты и прозвонили на короткое, звонится чисто на коротыш, визуально нигде пробоев нет, скруток, соединений нет, разрезали в середине из него вода течет. Заменили оба участка кабеля, проблема ушла. Только так и не понял повреждений кабеля нет как туда вода попала.

Автор: revit 4.8.2015, 23:25

Где-то есть надрез, могли не заметить.

Автор: art4424 5.8.2015, 10:19

Цитата(revit @ 5.8.2015, 3:25) *

Где-то есть надрез, могли не заметить.

сегодня в офисе кусок кабеля рассмотрели он весь в микротрещинах, особенно в местах сгиба, еще одна непонятка стала ясной, антенны в летнее время в период дождей часто вылетали, все грешили на молнии (хотя зачастую небольшой дождик без грозы пройдет), теперь понимаю откуда прилетает, такой же кабель используем, полюбой внутри вода

Автор: revit 5.8.2015, 15:12

Марка кабеля? Видимо это кабель не для внешнего применения т.е вне помещений.