ЛБ 7.2 проблемы подключения ГГС, Идет постоянный вызов к Диспетчеру |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ЛБ 7.2 проблемы подключения ГГС, Идет постоянный вызов к Диспетчеру |
kobadv |
21.9.2018, 11:51
Сообщение
#1
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.9.2018 Пользователь №: 7 772 |
Добрый день, при установки ЛБ 7.2, столкнулся с проблемой, идет постоянный вызов к Диспетчеру.
кнопка вызова проверена, провода между кабиной ( приказником) и машинным помещение проверены. Остальных нареканий нет. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите. С уважением Дмитрий. |
kobadv |
21.9.2018, 12:20
Сообщение
#2
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.9.2018 Пользователь №: 7 772 |
Сижу смотрю схему, нужно было проверить реле Диспетчеризации, наверное в нем проблема
|
revit |
21.9.2018, 14:09
Сообщение
#3
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
А нафига там
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
kobadv |
21.9.2018, 19:04
Сообщение
#4
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.9.2018 Пользователь №: 7 772 |
|
Громовой Александр |
21.9.2018, 21:49
Сообщение
#5
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 23.5.2006 Из: Нижневартовск Пользователь №: 33 |
Добрый день, при установки ЛБ 7.2, столкнулся с проблемой, идет постоянный вызов к Диспетчеру. В инструкции к устройству переговорному http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/lb7/lb7_up_re_3.pdf содержится п.2.1.2: "...При поставке переговорного устройства для кнопки «Вызов» и входа «FIRE» установлен нормально разомкнутый тип контакта. Для изменения типа контакта на нормально замкнутый (НЗ) необходимо..." То есть, возможно предположить, что Ваш комплект по неизвестной причине перепрограммирован на нормально замкнутый контакт кнопки "Вызов". -------------------- С Уважением
Громовой А.Н. |
kobadv |
24.9.2018, 1:40
Сообщение
#6
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.9.2018 Пользователь №: 7 772 |
В инструкции к устройству переговорному http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/lb7/lb7_up_re_3.pdf содержится п.2.1.2: "...При поставке переговорного устройства для кнопки «Вызов» и входа «FIRE» установлен нормально разомкнутый тип контакта. Для изменения типа контакта на нормально замкнутый (НЗ) необходимо..." То есть, возможно предположить, что Ваш комплект по неизвестной причине перепрограммирован на нормально замкнутый контакт кнопки "Вызов". Спасибо, я завтра попробую отпишусь. С уважением Дмитрий |
revit |
25.9.2018, 15:04
Сообщение
#7
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Спасибо, я завтра попробую отпишусь. С уважением Дмитрий Разобрались? А то аналогичный случай у нас. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Громовой Александр |
25.9.2018, 21:41
Сообщение
#8
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 23.5.2006 Из: Нижневартовск Пользователь №: 33 |
Спасибо, я завтра попробую отпишусь. Чтобы обнаружить инверсию кнопки "Вызов" (как в сообщении #5) нужно замкнуть ее контакты или механически зажать на продолжительное время - при этом вызов диспетчера пропадет. -------------------- С Уважением
Громовой А.Н. |
kobadv |
13.2.2019, 13:47
Сообщение
#9
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.9.2018 Пользователь №: 7 772 |
Добрый день не было инета. Проблема решилась так. В программе MPultPro в режиме Администратора, общие параметры выставить прием передача голоса через звуковую карту компьютера нужно поставить. Сразу все заработало.
Извините что сразу не отписался |
revit |
13.2.2019, 17:36
Сообщение
#10
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Добрый день, при установки ЛБ 7.2, столкнулся с проблемой, идет постоянный вызов к Диспетчеру. кнопка вызова проверена, провода между кабиной ( приказником) и машинным помещение проверены. Остальных нареканий нет. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите. С уважением Дмитрий. Добрый день не было инета. Проблема решилась так. В программе MPultPro в режиме Администратора, общие параметры выставить прием передача голоса через звуковую карту компьютера нужно поставить. Сразу все заработало. Извините что сразу не отписался Если кто-то понял о чем речь то разьясните. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
ginairat |
5.8.2019, 15:39
Сообщение
#11
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 50 |
Тоже не понял какая связь между звуковой картой компа и тем что на лифте идет постоянный вызов...
|
Молодой |
6.7.2020, 18:03
Сообщение
#12
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.3.2007 Из: Казань Пользователь №: 989 |
Здравствуйте!
Беда с ГГС кабины. ЛБ 7 УКЛ/УЛ 7.1.1 недавно смонтирован, лифт карачаровский. за два месяца уже 3-й раз отрубается ГГС, не реагирует на нажатие кнопки вызова, при принудительном выходе на ГГС с кабиной несколько секунд тишина, потом короткие гудки. При этом с машинным отделением ГГС в норме. Перезагрузка из диспетчерской не помогает, помогает только физическое отключение питания ЛБ и затем включение. Из 4-х сданных лифтов так глючит только один, завтра попробую перекинуть местами с другим лифтом, чтобы определиться сам блок виноват или нет. Может у кого было, где копать? -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
(1-ая заповедь аварийщика) |
revit |
7.7.2020, 15:27
Сообщение
#13
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Обнови для начала прошивки все -блока, кодека и пу
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
oleg |
9.7.2020, 7:33
Сообщение
#14
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Здравствуйте! Беда с ГГС кабины. ЛБ 7 УКЛ/УЛ 7.1.1 недавно смонтирован, лифт карачаровский. за два месяца уже 3-й раз отрубается ГГС, не реагирует на нажатие кнопки вызова, при принудительном выходе на ГГС с кабиной несколько секунд тишина, потом короткие гудки. При этом с машинным отделением ГГС в норме. Перезагрузка из диспетчерской не помогает, помогает только физическое отключение питания ЛБ и затем включение. Из 4-х сданных лифтов так глючит только один, завтра попробую перекинуть местами с другим лифтом, чтобы определиться сам блок виноват или нет. Может у кого было, где копать? Как организована связь между ЛБ и ПУ? CAN, WiFi или CAN и WiFi? Во время отсутствия связи с кабиной возможно загрузить/обновить прошивку ПУ? Предлагаю пока не менять ЛБ местами, а связаться с тех. поддержкой techno@lkds.ru Ждем от Вас письмо. |
Молодой |
10.7.2020, 11:23
Сообщение
#15
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.3.2007 Из: Казань Пользователь №: 989 |
В общем проблема оказалась в ПУ. Повезло с тем, что в этот раз "умерло, так умерло" - выключение не помогло, принес ЛБ с другого лифта, та же фигня, поменяли по гарантии ПУ - все заработало.
Только вопрос возник: Поставщик дал два типа ПУ, на всякий случай, на одном три перемычки и они в середине (трм, кабина, приямок), а на другом две и они с краю (кабина, приямок) в чем разница? я просто с семерками еще плотно не познакомился... Цитата Как организована связь между ЛБ и ПУ? CAN, WiFi или CAN и WiFi? насколько я понял CAN, т.к. на проводе... -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
(1-ая заповедь аварийщика) |
котяра |
10.7.2020, 21:50
Сообщение
#16
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
В общем проблема оказалась в ПУ. Повезло с тем, что в этот раз "умерло, так умерло" - выключение не помогло, принес ЛБ с другого лифта, та же фигня, поменяли по гарантии ПУ - все заработало. Только вопрос возник: Поставщик дал два типа ПУ, на всякий случай, на одном три перемычки и они в середине (трм, кабина, приямок), а на другом две и они с краю (кабина, приямок) в чем разница? я просто с семерками еще плотно не познакомился... ---------------------------- особой разницы нет. немного изменилась схема пу и джампера переползли в середину. -------------------------- насколько я понял CAN, т.к. на проводе... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 15:15 |