Идёт объявление этажей в лифте.Одно громкое-правильно объявляет этаж,другое-еле слышное с ошибкой на 1 этаж.Какое объявление относится к чему?Как это исправить подскажите пожалосто.
|
sergey57949 |
25.2.2020, 9:42
Сообщение
#2
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 22.12.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 6 847 |
Что за станция?
Скорее всего первое от станции сообщение, второе от Оби. Разбираться нужно кто врет |
revit |
25.2.2020, 12:36
Сообщение
#3
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
ТУт вроде не общество телепатов любителей. GEN вы хотя бы марку лифта напишите, а лучше его опциональность.
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
GEN |
25.2.2020, 17:32
Сообщение
#4
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 6.1.2019 Пользователь №: 7 872 |
У нас стоят ЛБ7 Отис, V7.1.1.Марку лифтов(их 4:2-грузовых(выставлены 1этаж ниже первого,в каждом),2-пассажирских лифта) не знаю.Во всех лифтах идут сообщения на 1 этаж выше реального.Извеняюсь,но только такую информацию имею от монтажниковСегодня разбирались на компьютере в диспетчерской. Обь построена на ПКЛШ и только на ЛБ7 с последними прошивками.Сошлись на том,что от ЛБ идут неправильные звуковые объявления этажей.В документации ничего похожего не нашли.
|
revit |
25.2.2020, 23:47
Сообщение
#5
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
В конфигураторе Лб7-закладка SD RIN, достаточно установить число отрицательных этажей -1, если в остальном шахта стандартная
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
GEN |
26.2.2020, 0:10
Сообщение
#6
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 6.1.2019 Пользователь №: 7 872 |
В ПАССАЖИРСКИХ ЛИФТАХ НЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЭТАЖЕЙ,НО ТОЖЕ ЗВУКОВОЕ СООБЩЕНИЕ НА 1 ЭТАЖ
ВРЁТ.а в закладке писать -1,или 1.Спасибо за помощь,завтра попробуем.Пока мы просто убрали этажное сообщение ЛБ в лифте. |
sergey57949 |
26.2.2020, 9:56
Сообщение
#7
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 22.12.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 6 847 |
Вот так у вас?
Эскизы прикрепленных изображений |
revit |
26.2.2020, 11:50
Сообщение
#8
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
В ПАССАЖИРСКИХ ЛИФТАХ НЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЭТАЖЕЙ,НО ТОЖЕ ЗВУКОВОЕ СООБЩЕНИЕ НА 1 ЭТАЖ ВРЁТ. Если вы не читали об этих возможностях, то можете скачать файл описания SDRIN_rev01.docx с самой карты удаленно (Только обязательно должны быть последние прошивки ЛБ и ПУ!) или запросить его в техподдержке -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
GEN |
26.2.2020, 18:35
Сообщение
#9
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 6.1.2019 Пользователь №: 7 872 |
Сегодня другая срочная работа была.Я писал,мы убрали сообщения этажей от ЛБ,лифты приняли,сказали
пойдёт так.В любом случае большое спасибо за помощь,буду иметь ввиду Ваши подсказки и наставления! |
revit |
26.2.2020, 21:36
Сообщение
#10
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Ну вообще если на лифтах есть свой РИН, то отключение РИН в ЛБ это правильное решение. Но отключать надо только сообщения этажности.
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
vlasoff |
20.8.2020, 11:48
Сообщение
#11
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 321 Регистрация: 21.2.2006 Из: Иваново Пользователь №: 9 |
Сталкивался с подобным, но на лифтах Kleemann - два лифта в группе+ЛБ 7, грузовик ездит до -1, пассажир до 1. Но кнопка вызова одна. Проблема та же, выставление -1 этаж только в ЛБ грузовика, ничего не дало, врал пассажир, поставил в обоих до -1 в настройках РИН, а в настройках SPult только для грузовика -1. Есть еще беда с РИН на 7.2, дохнут карты памяти в РИН, при этом ЛБ переключается на зашитую в прошивке блока говорилку этажей, которая была зашита стандартно без -1, после нескольких раз замен карт памяти, убрал карту памяти из переговорки и прошил говорилку в ЛБ 7.2 с учетом -1. Два года полет нормальный.
|
revit |
20.8.2020, 16:08
Сообщение
#12
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Да это не только на климанах, это на всех лифтах в группе у которых есть фиктивные этажи. т.е в мозгах одно кол-во а по факту -меньше.
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
apathy |
16.2.2021, 2:11
Сообщение
#13
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 18.4.2012 Пользователь №: 6 640 |
Доброго всем времени. Вопрос возможно не сюда. Имеется лифт Otis Gen2 - 1й этаж, 2й пропуск, 3й этаж, 4й этаж, 5й этаж доступен только при разблокировании панели приказов картой (стоит СКУД). Как сделать так чтоб динамика лифта корректно отображалась? (сейчас лифт фактически на 3м этаже в динамике и диалоговом окне на 2м этаже) Или же это надо что то менять в самой СУЛ?
|
котяра |
16.2.2021, 9:12
Сообщение
#14
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
Доброго всем времени. Вопрос возможно не сюда. Имеется лифт Otis Gen2 - 1й этаж, 2й пропуск, 3й этаж, 4й этаж, 5й этаж доступен только при разблокировании панели приказов картой (стоит СКУД). Как сделать так чтоб динамика лифта корректно отображалась? (сейчас лифт фактически на 3м этаже в динамике и диалоговом окне на 2м этаже) Или же это надо что то менять в самой СУЛ? _____2.doc ( 90.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 374 думаю особо пояснять не надо |
apathy |
16.2.2021, 16:35
Сообщение
#15
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 18.4.2012 Пользователь №: 6 640 |
Век живи, век учись. Спасибо большое! |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 19:06 |