Версия для печати темы
Лифт-Комплекс ДС _ ЛБ v5.X _ ЛБ 5.5 теряет линию
Автор: Молодой 18.11.2009, 12:09
Здравствуйте коллеги!
Проблема интересная появилась:
несколько блоков из относительно свежей партии теряют линию, при этом сами остаются в рабочем состоянии, т.е. и опрос состояния лифта работает и голосовая до блока (в смысле фразу "вызов принят..." выдает по нажатию кнопки вызова) и с сервис-тулом общается замечательно.
Но ни КЛШ не видит блок, ни блок не может выйти на связь.
При отключении сервис-тула связь появляется (проходит сброс блока), а потом через н-ный промежуток времени опять пропадает
Блок ЛБ 5.5 версия прошивки 9.5.4
чем лечить?
Автор: Молодой 18.11.2009, 12:27
откопал процессор старый 9.5.1d поставлю в один блок, погляжу на результат...
Автор: Александр Смышляев 18.11.2009, 15:07
Цитата(Молодой @ 18.11.2009, 12:09)
Здравствуйте коллеги!
Проблема интересная появилась:
несколько блоков из относительно свежей партии теряют линию, при этом сами остаются в рабочем состоянии, т.е. и опрос состояния лифта работает и голосовая до блока (в смысле фразу "вызов принят..." выдает по нажатию кнопки вызова) и с сервис-тулом общается замечательно.
Но ни КЛШ не видит блок, ни блок не может выйти на связь.
При отключении сервис-тула связь появляется (проходит сброс блока), а потом через н-ный промежуток времени опять пропадает
Блок ЛБ 5.5 версия прошивки 9.5.4
чем лечить?
Новость от 17.02.2009:
О САМОБЛОКИРОВКЕ ЛИФТОВЫХ БЛОКОВ
Для исключения случаев самоблокировки лифтовых блоков ЛБ v 6.0 и ЛБ v.5.5 при работе со "старыми" КЛШ, рекомендуется обновить программное обеспечение Mpult.
Дистрибутив программы можно бесплатно скачать с сайта
Критерии обнаружения самоблокировки:
- Через 2 часа после включения ЛБ перестает отвечать на запросы КЛШ.
Для снятия самоблокировки ЛБ v 6.0 и ЛБ v.5.5 необходимо подключить сервисный прибор к ЛБ и ввести на клавиатуре: "Ввод адреса"-"2"-"5"-"4"-"F"-"4".
Автор: mix-andrey 7.7.2011, 11:39
Проблема такая, несколько блоков 5.5 V957 уходят со связи, (КЛШ-Pro свежий) пробовал как писалось выше про самоблокировку, ничего не вышло, как уходили так и уходят. Подскажите чего надо делать?
Автор: revit 7.7.2011, 14:46
Цитата(mix-andrey @ 7.7.2011, 9:39)
Проблема такая, несколько блоков 5.5 V957 уходят со связи, (КЛШ-Pro свежий) пробовал как писалось выше про самоблокировку, ничего не вышло, как уходили так и уходят. Подскажите чего надо делать?
Самоблокировка не из этой оперы...
Блоки какого года выпуска? Сколько их на ЛШ? Воздушки проверяли?
Автор: mix-andrey 8.7.2011, 11:04
Цитата(revit @ 7.7.2011, 15:46)
Самоблокировка не из этой оперы...
Блоки какого года выпуска? Сколько их на ЛШ? Воздушки проверяли?
Год выпуска 8-9, на шине везде поразному (пробовали в разных местах), воздушки в норме.
Автор: mix-andrey 25.7.2011, 9:32
Ну вот, тема заглохла чтоли?
Автор: revit 25.7.2011, 10:57
Цитата(mix-andrey @ 25.7.2011, 7:32)
Ну вот, тема заглохла чтоли?
Цитата(mix-andrey @ 8.7.2011, 9:04)
...на шине везде поразному (пробовали в разных местах), воздушки в норме.
С такими ответами можно только сказать что всё должно работать.....
Конкретнее надо, конкретнее...
Один случай для примера- сколько там блоков на линии и какие уходят со связи?
Версии блоков и Клш на этой линии. Длина линии. Провод.
Автор: Dmitry 26.7.2011, 14:11
Если со связи уходят только эти блоки, попробуйте поменять конденсатор С18 в ЛБ5.5 на электролит 100мкФх100В (скорее всего у Вас установлен 100мкФх60В).
Автор: revit 26.7.2011, 15:49
Цитата(Dmitry @ 26.7.2011, 12:11)
Если со связи уходят только эти блоки, попробуйте поменять конденсатор С18 в ЛБ5.5 на электролит 100мкФх100В (скорее всего у Вас установлен 100мкФх60В).
Ответ был
Цитата(mix-andrey @ 8.7.2011, 9:04)
Год выпуска 8-9,
Это из последних партий там кондеры были нормальные 100х100. С таким дефектом много блоков в ремонте2005-2006года, или даже 2004-2005 точно уже не помню.