SILVER, подключение ЛБ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
SILVER, подключение ЛБ |
Викторович |
3.10.2012, 9:16
Сообщение
#1
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 476 Регистрация: 23.11.2007 Пользователь №: 2 515 |
При диспетчеризации лифтов Silver (Netis 310), ввиду отсутствия специализированого ЛБ, пришлось использовать блоки ЛБ6.0-Р. Выкладываю схему подключения при работе с КЛШ. Работает на объекте в настоящее время, 4 лифта. Обеспечивает контроль напряжения цепи управления и цепи безопасности (РКД). При неисправности ЦБ, через стандартное время 5 минут, КЛШ выдаёт "простой". При электронной СУЛ - этого вполне достаточно. P.S. Индикатор "работа" - мигает (переменное напряжение в цепи управления).
Эскизы прикрепленных изображений |
revit |
3.10.2012, 10:40
Сообщение
#2
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
При диспетчеризации лифтов Silver (Netis 310), ... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Викторович |
3.10.2012, 11:24
Сообщение
#3
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 476 Регистрация: 23.11.2007 Пользователь №: 2 515 |
Думаю что таких лифтов я никогда не увижу. И кстати сие творчество лучше оформить у производителя и выложить оффициальную схему. Этот вариант для "безрыбья"! Оффициальная схема должна быть с подключением к контроллеру, через порт платы, для полноценного отображения на ПК. |
Alex |
3.10.2012, 22:16
Сообщение
#4
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
P.S. Индикатор "работа" - мигает (переменное напряжение в цепи управления). На схеме указано DC 110, значит постоянное. Если всё-таки переменное, то 56=0. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
Викторович |
4.10.2012, 3:27
Сообщение
#5
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 476 Регистрация: 23.11.2007 Пользователь №: 2 515 |
|
oleg |
12.4.2013, 10:27
Сообщение
#6
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
ВНИМАНИЕ!!!
Для лифтов SILVER с контроллером NETIS310 (NETIS410) - разработан ЛБv6-SILVER. Возможности: - полноценная работа с лифтом по последовательному каналу. - полноценный удаленный сервисный прибор для контроллера. Кто находится в состоянии ожидания - можно апгрейдиться... Прошивки прилагаются... Прикрепленные файлы lb_silver.rar ( 46.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 234 |
Викторович |
13.4.2013, 15:19
Сообщение
#7
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 476 Регистрация: 23.11.2007 Пользователь №: 2 515 |
|
revit |
13.4.2013, 18:23
Сообщение
#8
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Это отдельный адаптированный блок или трансформация релейного? Цитата Возможности: - полноценная работа с лифтом по последовательному каналу. - полноценный удаленный сервисный прибор для контроллера. Заказывай комплект модернизации и втыкайся в порт. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Викторович |
14.4.2013, 4:01
Сообщение
#9
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 476 Регистрация: 23.11.2007 Пользователь №: 2 515 |
|
revit |
14.4.2013, 15:34
Сообщение
#10
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Нет. А что в них такого особенного?
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
oleg |
15.4.2013, 13:50
Сообщение
#11
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Извиняюсь, а Вы вообще Silver и его порты видели? Revit прав - комплект модернизации из интерфейсной платы CAN и кабеля для лифта Silver - превращает любой ЛБ, в том числе и Релейный в полноценный ЛБv6-SILVER. (не забудьте обновить математику в ЛБ) По большому счету... ничего особенного в плане диспетчеризации лифтов SILVER по последовательному каналу нет... При желании могу приложить фотографию контроллера с обозначенным местом подключения кабеля ЛБ... |
Викторович |
16.4.2013, 14:22
Сообщение
#12
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 476 Регистрация: 23.11.2007 Пользователь №: 2 515 |
|
oleg |
17.4.2013, 11:00
Сообщение
#13
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
|
revit |
17.4.2013, 18:12
Сообщение
#14
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Плата и кабель входят в комплект модернизации. Плюс наклеечка на ЛБ "подключать только к...."
https://lkds.ru/catalog/detail/298/ -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Генныч |
28.8.2014, 21:09
Сообщение
#15
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.8.2014 Пользователь №: 6 928 |
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, куда в SILVER с контроллером NETIS310 подключать MCC,SPC,CALL,CMNG, если все кабинные провода заняты местной переговорной связью( в машинке висит телефонная трубка, на неё из кабины и из приямка поступает вызов). Возможно местную переговорку с кабиной нужно похерить, чтобы была связь между диспетчерской и кабиной. Или есть другие варианты?
|
revit |
1.9.2014, 12:27
Сообщение
#16
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Другой вариант-вешать свой подвесник шестипроводный.
Или найти один неиспользуемый конец в подвеснике и через лифтовую землю подключить октаву по двухпроводной "ущербно-секретной" схеме. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Grenui |
16.8.2018, 21:20
Сообщение
#17
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.3.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4 387 |
|
revit |
17.8.2018, 11:22
Сообщение
#18
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Там ШУЛМы.
До сих пор не видел ни одного и насколько мне известно нет ни одного на диспечтеризации из почти 4000 лифтов. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 20:07 |