Лифт-Комплекс ДС _ Моноблок _ моноблок СМ3 нет 60В
Автор: Василий 18.4.2017, 14:03
На дисплее в диспетчерской (на одной из имитаций панелей КЛШ) появилась "вилка" что то там с напряжением 60В в ЛШ. Однако всё работает связь есть телеметрия есть... Забил... Тут появилось время решил съездить на адрес где моноблок, измерить 60Вольт. Приехал тыкнул тестером а напруги нет О___о
вообще 0. Как оно работает? Измерил сопративление - 700 -800 Ом. У кого то такое уже было?
Автор: Alex 18.4.2017, 14:38
Цитата(Василий @ 18.4.2017, 11:03)
На дисплее в диспетчерской (на одной из имитаций панелей КЛШ) появилась "вилка" что то там с напряжением 60В в ЛШ. Однако всё работает связь есть телеметрия есть... Забил... Тут появилось время решил съездить на адрес где моноблок, измерить 60Вольт. Приехал тыкнул тестером а напруги нет О___о
вообще 0. Как оно работает? Измерил сопративление - 700 -800 Ом. У кого то такое уже было?
Блок питания имеет защиту от перегрузки. При отключении разъёма линии восстанавливается питание в линии? Если да, то проблема в линии или слишком много на этой линии ЛБ и ИТ. Требуется установить дополнительный резервный источник 60 В. Так же возможна проблема с 220 В и другими питающими напряжениями.
Автор: котяра 18.4.2017, 14:42
Цитата(Василий @ 18.4.2017, 15:03)
На дисплее в диспетчерской (на одной из имитаций панелей КЛШ) появилась "вилка" что то там с напряжением 60В в ЛШ. Однако всё работает связь есть телеметрия есть... Забил... Тут появилось время решил съездить на адрес где моноблок, измерить 60Вольт. Приехал тыкнул тестером а напруги нет О___о
вообще 0. Как оно работает? Измерил сопративление - 700 -800 Ом. У кого то такое уже было?
А конкретно какая надпись у этой "Вилки"?
Автор: Василий 18.4.2017, 14:49
отключал от моноблока линию, измерял прямо на разъеме моноблока - нет напряжения. На ЛШ всего 2 ЛБ.
На вилке написано "Неисправен источник 60В"
Автор: Alex 18.4.2017, 14:51
Цитата(Василий @ 18.4.2017, 11:49)
отключал от моноблока линию, измерял прямо на разъеме моноблока - нет напряжения. На ЛШ всего 2 ЛБ.
На вилке написано "Неисправен источник 60В"
Вот и проверь источник 60 В или замени моноблок.
Автор: Василий 18.4.2017, 14:57
Не верно сформулировал вопрос...
Является ли неисправность типовой? Если да, то нет ли готового решения (вроде заменить конденсатор такой-то) без полной замены моноблока?
Автор: Виноградов 18.4.2017, 14:59
Вам дельные советы дают, помочь пытаются...а вы у источника питания сопротивление измеряете и огрызаетесь...ну дела!
Автор: Alex 18.4.2017, 14:59
Раз всё знаешь, то зачем спрашивать?
Автор: Василий 18.4.2017, 15:09
Цитата(Виноградов @ 18.4.2017, 13:59)
Вам дельные советы дают, помочь пытаются...а вы у источника питания сопротивление измеряете и огрызаетесь...ну дела!
У источника питания замерял сопративление с целью обнаружения возможного КЗ
ссорян кого обидел.
Автор: Alex 18.4.2017, 15:12
Сам источник КЗ не даст. Тут либо токовая защита вышла из строя, что не так уж и редко, либо перегрев дал о себе дать потерей контакта.
Автор: revit 18.4.2017, 18:30
Отсутствие 60В -неисправность для СМ3 не типовая, но было такое что умирал диод выпрямителя.
Также есть вероятность выхода и строя транзистора отключающего ЛШ. Ну и маловероятный случай -отказ микросхемы источника питания 60В.
Автор: Василий 18.4.2017, 19:25
а может можно где-то схемку от моноблока надыбать?
Автор: revit 18.4.2017, 19:44
Конечно можно-есть телефон и почта техподдержки на сайте.