Лифт-Комплекс ДС _ Моноблок _ моноблок СМ3 нет 60В

Автор: Василий 18.4.2017, 14:03

На дисплее в диспетчерской (на одной из имитаций панелей КЛШ) появилась "вилка" что то там с напряжением 60В в ЛШ. Однако всё работает связь есть телеметрия есть... Забил... Тут появилось время решил съездить на адрес где моноблок, измерить 60Вольт. Приехал тыкнул тестером а напруги нет О___о
вообще 0. Как оно работает? Измерил сопративление - 700 -800 Ом. У кого то такое уже было?

Автор: Alex 18.4.2017, 14:38

Цитата(Василий @ 18.4.2017, 11:03) *

На дисплее в диспетчерской (на одной из имитаций панелей КЛШ) появилась "вилка" что то там с напряжением 60В в ЛШ. Однако всё работает связь есть телеметрия есть... Забил... Тут появилось время решил съездить на адрес где моноблок, измерить 60Вольт. Приехал тыкнул тестером а напруги нет О___о
вообще 0. Как оно работает? Измерил сопративление - 700 -800 Ом. У кого то такое уже было?

Блок питания имеет защиту от перегрузки. При отключении разъёма линии восстанавливается питание в линии? Если да, то проблема в линии или слишком много на этой линии ЛБ и ИТ. Требуется установить дополнительный резервный источник 60 В. Так же возможна проблема с 220 В и другими питающими напряжениями.

Автор: котяра 18.4.2017, 14:42

Цитата(Василий @ 18.4.2017, 15:03) *

На дисплее в диспетчерской (на одной из имитаций панелей КЛШ) появилась "вилка" что то там с напряжением 60В в ЛШ. Однако всё работает связь есть телеметрия есть... Забил... Тут появилось время решил съездить на адрес где моноблок, измерить 60Вольт. Приехал тыкнул тестером а напруги нет О___о
вообще 0. Как оно работает? Измерил сопративление - 700 -800 Ом. У кого то такое уже было?


А конкретно какая надпись у этой "Вилки"?

Автор: Василий 18.4.2017, 14:49

отключал от моноблока линию, измерял прямо на разъеме моноблока - нет напряжения. На ЛШ всего 2 ЛБ.
На вилке написано "Неисправен источник 60В"

Автор: Alex 18.4.2017, 14:51

Цитата(Василий @ 18.4.2017, 11:49) *

отключал от моноблока линию, измерял прямо на разъеме моноблока - нет напряжения. На ЛШ всего 2 ЛБ.
На вилке написано "Неисправен источник 60В"

Вот и проверь источник 60 В или замени моноблок.

Автор: Василий 18.4.2017, 14:57

Не верно сформулировал вопрос...
Является ли неисправность типовой? Если да, то нет ли готового решения (вроде заменить конденсатор такой-то) без полной замены моноблока?

Автор: Виноградов 18.4.2017, 14:59

Вам дельные советы дают, помочь пытаются...а вы у источника питания сопротивление измеряете и огрызаетесь...ну дела!

Автор: Alex 18.4.2017, 14:59

Раз всё знаешь, то зачем спрашивать?

Автор: Василий 18.4.2017, 15:09

Цитата(Виноградов @ 18.4.2017, 13:59) *

Вам дельные советы дают, помочь пытаются...а вы у источника питания сопротивление измеряете и огрызаетесь...ну дела!

У источника питания замерял сопративление с целью обнаружения возможного КЗ

ссорян кого обидел.

Автор: Alex 18.4.2017, 15:12

Сам источник КЗ не даст. Тут либо токовая защита вышла из строя, что не так уж и редко, либо перегрев дал о себе дать потерей контакта.

Автор: revit 18.4.2017, 18:30

Отсутствие 60В -неисправность для СМ3 не типовая, но было такое что умирал диод выпрямителя.
Также есть вероятность выхода и строя транзистора отключающего ЛШ. Ну и маловероятный случай -отказ микросхемы источника питания 60В.

Автор: Василий 18.4.2017, 19:25

а может можно где-то схемку от моноблока надыбать?

Автор: revit 18.4.2017, 19:44

Конечно можно-есть телефон и почта техподдержки на сайте.