Уважаемые, подскажите можно ли распознать удаленно установлен моноблок СМ3 или более старый?
Система была построена до меня и человек построивший ее не делится информацией абсолютно. Какого-то известного мне учета оборудования, присвоенных IP и принадлежности их к конкретным адресам не велось. А т.к. одних только моноблоков 64шт. Все объехать самому быстро проблематично. Понять где стоит моноблок Ethernet, а где 433, не сложно - в конфигураторе видно, а какой из них СМ3 мне не понятно. Также некоторые узлы организованы не моноблоком, а связкой КЛШ+КСЛ+ММИ. Это можно увидеть удаленно? Правильно ли я понял что в одном случае будет иконка УМ в виде "гребенки", а во втором коричневый прямоугольник? |
Виноградов |
17.7.2015, 13:38
Сообщение
#2
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 19.3.2011 Из: г. Самара Пользователь №: 6 414 |
Для таких и не только таких целей служит программа "сканирование сети Обь" (MScanPro.exe) в составе дистрибутива LKDS. Запустите ее, просканируйте сеть и она покажет Вам все данные о подключенном в сеть оборудовании. Догадка о моноблоках и связках КЛШ+ММИ+КСЛ у Вас верная. В этой же программе сможете увидеть возможные ошибки в топологии сети.
|
revit |
17.7.2015, 21:54
Сообщение
#3
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
По версиям микропрограмм всё определяется.
О версиях можете почитать в викиразделе ЛКДС или на страницах скачки микропрограмм -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
АлексейК |
20.7.2015, 12:45
Сообщение
#4
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 10.7.2015 Из: Энгельс Пользователь №: 7 004 |
По версиям микропрограмм всё определяется. О версиях можете почитать в викиразделе ЛКДС или на страницах скачки микропрограмм Да, уже разобрался. Кстати версия с иконками себя не оправдала - есть УМ обозначенные "гребенкой", но достоверно известно что там стоит моноблок. |
revit |
20.7.2015, 14:02
Сообщение
#5
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Если гребенка, то значит Мскан не вычитал конфигурацию оборудования, по какой-то причине-может из-за плохой или односторонней связи. Ну или там древние версии микропрограмм
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
АлексейК |
22.7.2015, 17:13
Сообщение
#6
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 10.7.2015 Из: Энгельс Пользователь №: 7 004 |
Если гребенка, то значит Мскан не вычитал конфигурацию оборудования, по какой-то причине-может из-за плохой или односторонней связи. Ну или там древние версии микропрограмм Склонен думать что человек изначально настраивавший сеть, когда прописывал новый узловой модуль, не поставил признак "моноблок", потому теперь отображается "гребенка". И еще вопросик назрел. На некоторых моноблоках, в адресах связи, вижу вот такую картину: интересует зачем здесь прописана вторая связь. При том что у указанного в ней УМ42 совсем другой IP, а указанный IP принадлежит УМ47. Что это может быть? Хвосты от каких-то старых настроек? Где стоит порыться чтоб прояснить для себя этот вопрос? Еще не понятно что за настройка AutoDog, которая по умолчанию 10. На что влияет при изменении? |
revit |
22.7.2015, 18:05
Сообщение
#7
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Склонен думать что человек изначально настраивавший сеть, когда прописывал новый узловой модуль, не поставил признак "моноблок", потому теперь отображается "гребенка". И еще вопросик назрел. На некоторых моноблоках, в адресах связи, вижу вот такую картину:... А посмотрите по структуре сети ОБЬ в том же конфигураторе. Если структура звездообразная и в исходящих связях КСЛ-ов (или параметрах ПКСЛ-ов) ЦД указаны все УМ-ы которые есть в связи драйвера (ну т.е один и тот же набор УМ-ов) и за УМ-ами в которых есть две связи наблюдает только одна диспетчерская, то никаких вторых быть не должно. интересует зачем здесь прописана вторая связь. При том что у указанного в ней УМ42 совсем другой IP, а указанный IP принадлежит УМ47. Что это может быть? Хвосты от каких-то старых настроек? Где стоит порыться чтоб прояснить для себя этот вопрос? В ином случае структура не звездообразная и могут быть какие -то промежуточные УМ-ы через которые проходит транзит . Тогда в них может быть две связи. В любом случае в пределах одной подсети номера УМ-ов не должны повторятся и к каждому УМ-у должна в сети быть только одна связь (за исключением УМ диспетчерсикх) Еще не понятно что за настройка AutoDog, которая по умолчанию 10. На что влияет при изменении? Эта "автособака" -таймер для настройки временных параметров сигнала RESET для внешних девайсов или устройства прерывания питания УПП. Если Время ожидания после рестарта=0 то сигнал сброса не формируется и автодог не активен.Об этом и остальном читай тут -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
АлексейК |
22.7.2015, 18:24
Сообщение
#8
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 10.7.2015 Из: Энгельс Пользователь №: 7 004 |
А посмотрите по структуре сети ОБЬ в том же конфигураторе. Если структура звездообразная и в исходящих связях КСЛ-ов (или параметрах ПКСЛ-ов) ЦД указаны все УМ-ы которые есть в связи драйвера (ну т.е один и тот же набор УМ-ов) и за УМ-ами в которых есть две связи наблюдает только одна диспетчерская, то никаких вторых быть не должно. В ином случае структура не звездообразная и могут быть какие -то промежуточные УМ-ы через которые проходит транзит . Тогда в них может быть две связи. В любом случае в пределах одной подсети номера УМ-ов не должны повторятся и к каждому УМ-у должна в сети быть только одна связь (за исключением УМ диспетчерсикх) Структура вкратце такова - есть один ДП, на нем стоит ММИ, к ММИ подключено 5шт. КСЛ, в порты 2, 4, 5, 6, 7. Данный УМ (моноблок) подвязан на КСЛ в слоте 4. Вторая связь ссылается на УМ42, но у него другой IP и он в свою очередь тоже подвязан на тот же КСЛ. Кстати в адресах связи УМ42 связь 2 тоже есть, при чем точно такая же. Получается это какой-то хвост, никуда не ведущий. Верно? За ссылку спасибо. Понял. Я как раз этот документ изучаю. Видимо просто проглядел. |
Виноградов |
22.7.2015, 19:59
Сообщение
#9
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 19.3.2011 Из: г. Самара Пользователь №: 6 414 |
Действительно, судя по Вашим словам вторая связь-"хвост", оставшийся с прошлых времен, постарайтесь для себя нарисовать топологию сети с установленным на нем оборудованием, затем проверьте все сетевые настройки блоков на наличие вот таких "хвостов". Это позволит снизить нагрузку на сеть в целом и исключить ложные рестарты блоков в УМ по смене адресации внутри сети Обь. Есть рекомендация по организации диспетчерского пункта. В настоящее время не требуется батарея из КСЛ и ММИ в диспетчерской (если они НЕ 433МГц или GSM) настройте хотя бы (для удобства) ПКСЛ на компьютере и перенесите туда настройки из аппартных КСЛ-целый угол освободится да и надежность работы повыше. Интернет канал конечно, в компьютере нужен хотя бы 1Мбит/c.
|
АлексейК |
23.7.2015, 12:05
Сообщение
#10
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 10.7.2015 Из: Энгельс Пользователь №: 7 004 |
Действительно, судя по Вашим словам вторая связь-"хвост", оставшийся с прошлых времен, постарайтесь для себя нарисовать топологию сети с установленным на нем оборудованием, затем проверьте все сетевые настройки блоков на наличие вот таких "хвостов". Это позволит снизить нагрузку на сеть в целом и исключить ложные рестарты блоков в УМ по смене адресации внутри сети Обь. Есть рекомендация по организации диспетчерского пункта. В настоящее время не требуется батарея из КСЛ и ММИ в диспетчерской (если они НЕ 433МГц или GSM) настройте хотя бы (для удобства) ПКСЛ на компьютере и перенесите туда настройки из аппартных КСЛ-целый угол освободится да и надежность работы повыше. Интернет канал конечно, в компьютере нужен хотя бы 1Мбит/c. О! Спасибо за совет. Поковыряюсь, попробую сделать. Сделать получится частично, т.к. 1 КСЛ стоит 433, остальные попробую сделать ПКСЛ. Правильно ли я понимаю, что такого рода хвосты можно снять удаленно просто сняв признак активности "связь 2" с этих узлов? |