Подключение ЛБ6 BLT |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение ЛБ6 BLT |
EVGEN |
12.6.2010, 8:06
Сообщение
#1
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.6.2010 Из: Хабаровск Пользователь №: 4 925 |
Здравствуйте. Кто-нибудь подключал BLTшные блоки к парно работающим лифтам BLT? Расскажите по порядку как конфигурируется и подключается всё, пожалуйста. А то подключили, а показывает "кашу"...
|
Dmitry |
15.6.2010, 10:14
Сообщение
#2
|
Активный участник Группа: LKDS_Team Сообщений: 262 Регистрация: 28.3.2006 Пользователь №: 18 |
Порядок следующий:
1. Микропрограмма ЛБ6.0-BLT должна быть не старше 2.2.6 (лучше 2.2.9). При необходимости обновляем микропрограмму ЛБ. 2. На первом лифте убеждаемся, что параметр "MONITOR" в МРК708 установлен в состояние "ON". Если состояние "ON" не установлено - нужно его установить и перегрузить MPK708. 3. Если лифты уже работют в паре смотрим адрес первого лифта в группе в меню MPK708. Значение адреса лифта должно иметь значение от 1 до 7. Другие адреса в группе ЛБ не поддерживаются. 4. Подключаем первый ЛБ к первому лифту. Далее подключаем к ЛБ сервисный прибор и по адресу 13 EEPROM записываем значение адреса первого лифта в группе (если таблица EEPROM ранее не использовалась, т.е. по адресу "18" записано значение "0", сначала нужно в EEPROM записать значения по умолчанию, а затем по адресу "18" записать значение "85"). 5. Теперь нужно убедиться, что обмен по последовательному каналу между первым ЛБ и первым лифтом есть и информация с первого лифта в диспечерском пункте обновляется. 6. Убеждаемся, что параметр "MONITOR" второго лифта установлен в состояние "ON". Если состояние "ON" не установлено - нужно его установить и перегрузить MPK708. 7. Смотрим адрес второго лифта в группе в меню MPK708. Значение адреса лифта должно иметь значение от 1 до 7 и должно отличаться от значения первого лифта. Другие адреса в группе ЛБ не поддерживаются. 8. Подключаем второй ЛБ к второму лифту. Далее подключаем к ЛБ сервисный прибор и по адресу 13 EEPROM записываем значение адреса второго лифта в группе (если таблица EEPROM ранее не использовалась, т.е. по адресу "18" записано значение "0", сначала нужно в EEPROM записать значения по умолчанию, а затем по адресу "18" записать значение "85"). 9. Теперь нужно убедиться, что обмен по последовательному каналу между вторым ЛБ и вторым лифтом есть и информация со второго лифта в диспечерском пункте обновляется. P.S. Если по адресу 13 EEPROM записано значение "0" или "255", то ЛБ автоматически перебирает адреса с 1 по 7 и подключается по последовательному каналу к первой ответившей ему станции. Для лифтовых блоков подключенных к лифтам в парной работе значения "0" или "255" устанавливать не рекомендуется. |
EVGEN |
17.6.2010, 15:21
Сообщение
#3
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.6.2010 Из: Хабаровск Пользователь №: 4 925 |
Большое спасибо. Буду пробовать. А еще вопрос-к какому разъему МРК708 подключать ЛБ? Там вроде бы несколько вариантов...
И еще-как именно найти параметры MONITOR и значение адреса лифта? |
Dmitry |
18.6.2010, 13:28
Сообщение
#4
|
Активный участник Группа: LKDS_Team Сообщений: 262 Регистрация: 28.3.2006 Пользователь №: 18 |
Подключать к разъему J14. См. схему подключения ЛБ6.0 к BLT http://lkds.ru/pdf/lb_60/sh_blt.pdf
Параметр MONITOR: В станции управления необходимо зайти в строку "PASSWORD" ввести пароль "00000" (5 нулей) затем выбрать строку "INPUT SELECT", выбрать параметр "MONITOR" в состояние "ON" и после этого выполнить рестарт станции управления (например, отключить и включить вводное устройство), т.к. применение измененных параметров выполняется только после рестарта контроллера. Адрес лифта в группе: В главном меню выбрать "CONFIG", а затем "ADDRESS". |
EVGEN |
26.6.2010, 10:12
Сообщение
#5
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.6.2010 Из: Хабаровск Пользователь №: 4 925 |
Всё сделал по пунктам, ничего не изменилось... В чем может быть проблема?
|
Dmitry |
28.6.2010, 10:33
Сообщение
#6
|
Активный участник Группа: LKDS_Team Сообщений: 262 Регистрация: 28.3.2006 Пользователь №: 18 |
Можно, пожалуйста, подробней - что не изменилось?
Что значит показывает "кашу"? Даже при подключении одного блока информация с последовательного канала в диспетчерский пункт не приходит? Что происходит после Ваших действий по пунктам? Хотелось бы понять суть проблемы в более развернутом виде. |
EVGEN |
28.6.2010, 16:24
Сообщение
#7
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.6.2010 Из: Хабаровск Пользователь №: 4 925 |
Получается на первом подъезде путается пассажир с грузовиком по показаниям. А во втором подъезде на двух лифтах показывает что двери открыты, хотя там грузовик в работе, а пассажир стоит с зажатой кнопкой стоп, но контакты на дверях у него скорее всего не дозакрыты. буду завтра за диспетчерским компьютером, если будет время сделаю скрины и выложу...
|
Dmitry |
2.7.2010, 9:11
Сообщение
#8
|
Активный участник Группа: LKDS_Team Сообщений: 262 Регистрация: 28.3.2006 Пользователь №: 18 |
Проверьте еще раз, что записано в EEPROM ЛБ по адресам 13 и 18.
|
EVGEN |
16.10.2010, 8:45
Сообщение
#9
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.6.2010 Из: Хабаровск Пользователь №: 4 925 |
Взяли сейчас BLT на обслуживание, 6 лифтов в разных подъездах нормально с блоком работают, там установлена плата MPK 708C с отдельным монитором, а один 2004г в другом доме не хочет работать, там MPK 708 со встроенным монитором. Пишет что нету обмена с MCS. Возможно ли как нибудь настроить? Или придется релейный цеплять?
|
oleg |
17.10.2010, 20:28
Сообщение
#10
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Взяли сейчас BLT на обслуживание, 6 лифтов в разных подъездах нормально с блоком работают, там установлена плата MPK 708C с отдельным монитором, а один 2004г в другом доме не хочет работать, там MPK 708 со встроенным монитором. Пишет что нету обмена с MCS. Возможно ли как нибудь настроить? Или придется релейный цеплять? ответ прост... в "старых" контроллерах MPK708 - нет релизованного протокола для диагностики, поэтому и выводится сообщение о невозможности установить связь с MCS- это официально подтвержденный факт. Правда не все так безнадежно... существует прошивка для ЛБ-BLT, которая для этих контроллеров позволит хоть и не все, но все-таки диагностировать... в частности будет известен этаж на котором находится лифт, известно состояние главного привода а также привода и состояние дверей. - привод дверей (открыты, закрыты, открываются, закрываются) - главный привод (движение, направление) - текущий этаж - загрузка кабины (90%, 110%) - режим работы (НР, Рев, Пож, Пров, Обуч) - точная остановка А вот состояние ЦБ, наличие и код ошибки... будут неизвестны... Прошивка заливается в ЛБ-BLT... Прикрепленные файлы lbblt225s.rar ( 12.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 331 |
EVGEN |
29.10.2010, 11:59
Сообщение
#11
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.6.2010 Из: Хабаровск Пользователь №: 4 925 |
oleg, спасибо огромное!
Теперь вопрос опять же по парной работе. К блокам подобрал прошивки, всё работает, но при отображении динамики один дублирует другой, на самом деле лифты ездят нормально. Блок подключен был до меня так- контроллеры между собой соединены кабелем, он подключен в разъем J14, этот кабель взяли разрезали и прикрутили на него паралельно два провода от блока. Можно ли так было подключать? |
Dmitry |
29.10.2010, 16:13
Сообщение
#12
|
Активный участник Группа: LKDS_Team Сообщений: 262 Регистрация: 28.3.2006 Пользователь №: 18 |
Подключать так и нужно.
А какие адреса в группе имеют эти лифты? (адрес лифта в группе - в главном меню МРК708 выбрать "CONFIG", а затем "ADDRESS") |
oleg |
30.10.2010, 21:02
Сообщение
#13
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Подключать так и нужно. А какие адреса в группе имеют эти лифты? (адрес лифта в группе - в главном меню МРК708 выбрать "CONFIG", а затем "ADDRESS") если речь идет о старых MPK708 для которых "выкладывалась" в этой ветке форума прошивка... то конечно о корректной работе в группе речь не идет... и конечно же никакие адреса NVRAM в ЛБ тут не помогут... это тема отдельного исследования... ибо еще раз повторюсь... в лифтах с данными (старыми)контроллерами не реализован!!! протокол обмена с диспетчерским пультом. |
EVGEN |
1.11.2010, 4:24
Сообщение
#14
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.6.2010 Из: Хабаровск Пользователь №: 4 925 |
если речь идет о старых MPK708 для которых "выкладывалась" в этой ветке форума прошивка... то конечно о корректной работе в группе речь не идет... и конечно же никакие адреса NVRAM в ЛБ тут не помогут... это тема отдельного исследования... ибо еще раз повторюсь... в лифтах с данными (старыми)контроллерами не реализован!!! протокол обмена с диспетчерским пультом. Это для новых. Адреса 1 и 2 и в блоке аналогично |
Dmitry |
1.11.2010, 9:21
Сообщение
#15
|
Активный участник Группа: LKDS_Team Сообщений: 262 Регистрация: 28.3.2006 Пользователь №: 18 |
А если отключить канал группы между лифтами, каждый из блоков со "своим" контроллером будет работать корректно?
|
EVGEN |
2.11.2010, 11:12
Сообщение
#16
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.6.2010 Из: Хабаровск Пользователь №: 4 925 |
|
oleg |
15.3.2011, 17:47
Сообщение
#17
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Решена проблема совместной корректной работы ЛБ-BLT с лифтами BLT работающими в группе.
Недочет был в прошивке ЛБ. Прошивку для ЛБv6 и ЛБv6Pro прилагаю. Большая просьба отписаться о внедрении. Если замечаний не возникнет, выложим официально на сайт. Правила простые: В 13 яч NVRAM необходимо записать адрес лифта в группе (1,2...). Если в 13 яч записано 0 или 255 - ЛБ подключается к первому "живому" лифту BLT - режим одиночной работы. Большое спасибо всем за настойчивость и ДОЛГОТЕРПЕНИЕ!!! Прикрепленные файлы BLT_GROUP.RAR ( 41.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 397 |
EVGEN |
17.5.2011, 13:34
Сообщение
#18
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.6.2010 Из: Хабаровск Пользователь №: 4 925 |
Решена проблема совместной корректной работы ЛБ-BLT с лифтами BLT работающими в группе. Недочет был в прошивке ЛБ. Прошивку для ЛБv6 и ЛБv6Pro прилагаю. Большая просьба отписаться о внедрении. Если замечаний не возникнет, выложим официально на сайт. Правила простые: В 13 яч NVRAM необходимо записать адрес лифта в группе (1,2...). Если в 13 яч записано 0 или 255 - ЛБ подключается к первому "живому" лифту BLT - режим одиночной работы. Большое спасибо всем за настойчивость и ДОЛГОТЕРПЕНИЕ!!! Здравствуйте. Если честно, то даже и не думали что появится прошивка и всё решится само собой, уже даже заказали интерфейсные платы релейных блоков и хотели подключать по контрольным точкам. Благо во время заглянули сюда В прошивке пока ошибок вроде не возникало, так что она рабочеспособная и думаю вполне можно выложить ее официально... Огромное спасибо! |
oleg |
18.5.2011, 16:38
Сообщение
#19
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
|
val3445 |
13.11.2012, 7:22
Сообщение
#20
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.11.2012 Пользователь №: 6 706 |
Привет. Есть лифт BLT МРК708 контроллер при подключении Оби через некоторое время пропадают вызова на лифте. и не появляются пока не отключиш блок обь. Кто нибудь сталкивался с таким ? Прошивки пробовал все не помогает.
|