клш не переключается на мми |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
клш не переключается на мми |
Денис1281 |
23.1.2018, 15:53
Сообщение
#1
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 22.5.2017 Пользователь №: 7 262 |
Здравствуйте! Появилась проблема с некоторыми клш , при подключении к мми происходит рестарт как обычно , но клш продолжает работать в локальном режиме , не появляется в диспетчерской и орет на все машинное. Уже около 10 таких экземпляров , все разных лет и модификаций. Есть ли какое то решение этой проблемы , может кто сталкивался.
|
revit |
23.1.2018, 16:27
Сообщение
#2
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Информации в сообщении -ноль целых ноль десятых.
Компом подключись и что покажет нодетул? Слоты местами 7 и другой пробовал менять? ну и тему раскурить само собой http://forum.lkds.ru//index.php?showtopic=179&st=0 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Денис1281 |
24.1.2018, 12:05
Сообщение
#3
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 22.5.2017 Пользователь №: 7 262 |
Информации в сообщении -ноль целых ноль десятых. Компом подключись и что покажет нодетул? Слоты местами 7 и другой пробовал менять? ну и тему раскурить само собой http://forum.lkds.ru//index.php?showtopic=179&st=0 в 7 слоте КСЛ, 6,5,4 КЛШ, в 4 слоте КЛШ начал терять связь с лифтами, по очереди пропадают и затем появляются , ставлю другой б/у но работавший , лифты видит стабильно в локальном режиме, но при подключении к мми происходит рестарт и далее работа опять же в локальном режиме, КЛШ Pro. Насчет посмотреть нодетулом, не догадался, сегодня посмотрю. |
revit |
24.1.2018, 13:54
Сообщение
#4
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
в 7 слоте КСЛ, 6,5,4 КЛШ, в 4 слоте КЛШ начал терять связь с лифтами, по очереди пропадают и затем появляются , ...ставлю другой б/у но работавший , лифты видит стабильно в локальном режиме, но при подключении к мми происходит рестарт и далее работа опять же в локальном режиме, КЛШ Pro. Насчет посмотреть нодетулом, не догадался, сегодня посмотрю. И это неисправность КЛШ.Обе проблемы из-за нестабильного питания-высохли емкости. Меняйте и будет вам щастье. Появилась проблема с некоторыми клш , при подключении к мми происходит рестарт как обычно , но клш продолжает работать в локальном режиме , не появляется в диспетчерской и орет на все машинное. Уже около 10 таких экземпляров , все разных лет и модификаций. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |