сообщение 28.12.2015, 11:52
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 126
Регистрация: 15.5.2012
Из: Чита
Пользователь №: 6 652



Приветствую. В жилом доме три лифта, ШУЛК32 (503 версия), диспетчерская связь смонтирована еще летом, все работало исправно, на выходных ни с того ни с сего третий блок выдал ошибку "Отсутствие обмена по последовательному каналу со станцией управления лифтом", на блоке постоянно горит красный светодиод, весь день сегодня искали в чем причина, но так и не нашли, были поменяны 5 разных (заведомо исправных контроллера, бывали случаи при исправно работающем контроллере не работает последовательный канал обмена информацией), 3 блока (2 см3 и один обычный ШУЛК32), 3 кабеля последовательного канала, во всех случаях постоянно горит красный светодиод, пробовал подключать новый блок с откинутыми разъемами локальной шины и голосовой связи, оставлял только разъем питания с пускателя и собственно кабель последовательного канала. В итоге взяли весь этот набор и пошли проверять на другом лифте в этом же доме, ВСЕ! работает и блоки и контроллеры рабочие и кабель. Вопрос: куда копать? Между блоком и контроллером только кабель, блоки исправны, контроллеры исправны, кабель исправен, в третьем подъезде нет связи между ЛБ и СУЛ, в других подъездах эти же блоки и контроллеры работают.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виноградов
сообщение 28.12.2015, 13:14
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 19.3.2011
Из: г. Самара
Пользователь №: 6 414



Судя по версии ПО, станция у Вас все-таки ШУЛМ. Если я не ошибаюсь предохраниетль FU11 отвечает за питание всех трех каналов последовательных данных в контроллере ПКЛ-32. Проверьте все предохранители, может быть даже просто плохой контакт. Других причин не вижу, если Вы говорите, что все оборудование проверили на исправность на другом лифте.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
art4424
сообщение 28.12.2015, 13:32
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 126
Регистрация: 15.5.2012
Из: Чита
Пользователь №: 6 652



Цитата(Виноградов @ 28.12.2015, 17:14) *

Судя по версии ПО, станция у Вас все-таки ШУЛМ. Если я не ошибаюсь предохраниетль FU11 отвечает за питание всех трех каналов последовательных данных в контроллере ПКЛ-32. Проверьте все предохранители, может быть даже просто плохой контакт. Других причин не вижу, если Вы говорите, что все оборудование проверили на исправность на другом лифте.

Проверим, отпишу
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 28.12.2015, 14:10
Сообщение #4


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Или FU3... но лучше уточнить по "родной" схеме .
На старых ШУЛК32 был у меня случай когда распайка обмотки, питающей последовательные каналы, на транформаторе не правильно была распаяна с завода и оба конца были на земле. Лифт был одиночный, а порты просто не запитывались.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
art4424
сообщение 28.12.2015, 16:04
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 126
Регистрация: 15.5.2012
Из: Чита
Пользователь №: 6 652



Установлен ШУЛМ версия 506.6 станция 2014 года (была замена станции ШУЛК 503 версии, затопило 9 этаж, станция выгорела), преда FU11 нет, остальные преды проверили, все целые, до выходных работал, поэтому где-то что-то или вывалилось или отвалилось или отгорело. Завтра поищем схему станции и будем искать откуда запитывается диспетчерский разъем. Подскажите питание на диспетчерском канале 5В?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виноградов
сообщение 28.12.2015, 21:07
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 19.3.2011
Из: г. Самара
Пользователь №: 6 414



Да, 5 вольт должно быть, назначение предов обычно расписано на наклейке на дверце станции..смотрите проводку по станции...или попробуйте дознаться кто и в каких местах руки прикладывал...там и мог пропасть контакт
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 29.12.2015, 3:19
Сообщение #7


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 593
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



5 Вольт для последовательных каналов работают от отдельных источников. Зачастую бывает неисправность КРЕНки, переменного напряжения перед КРЕНкой, неисправностью микросхемы порта. Кстати, уровень на оптронах типа 3,5 Вольт - обычное дело.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
art4424
сообщение 29.12.2015, 3:52
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 126
Регистрация: 15.5.2012
Из: Чита
Пользователь №: 6 652



Цитата(Alex @ 29.12.2015, 7:19) *

5 Вольт для последовательных каналов работают от отдельных источников. Зачастую бывает неисправность КРЕНки, переменного напряжения перед КРЕНкой, неисправностью микросхемы порта. Кстати, уровень на оптронах типа 3,5 Вольт - обычное дело.

неисправность кренки это на контроллере, я так понимаю, мы его меняли на рабочий, выше описывал
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
art4424
сообщение 29.12.2015, 12:52
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 126
Регистрация: 15.5.2012
Из: Чита
Пользователь №: 6 652



нашли, предохранитель FU3, но не сам пред, а на обратной стороне панели на гнезде предохранителя отвалился проводок, непропай. Всем спасибо за помощь.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение