> ЛБ6СМ3-VEGA, ЛБ вызывает сбои в работе контроллера лифта
Nikolay
сообщение 16.3.2019, 13:16
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 120
Регистрация: 2.11.2007
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 2 274



При подключении ЛБ6СМ3-VEGA к станции управления, во время движения вверх, лифт останавливается. Контроллер выдаёт ошибку по срабатыванию защитного таймера.
Лифт IZAMET MM2. Ошибка 90 "Сброс системы - истекшее время WDT"
Если отключить питание 220В от блока, (исключив обмен со станцией), то лифт работает нормально.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 17.3.2019, 11:02
Сообщение #2


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(Nikolay @ 16.3.2019, 7:16) *

При подключении ЛБ6СМ3-VEGA к станции управления, во время движения вверх, лифт останавливается. Контроллер выдаёт ошибку по срабатыванию защитного таймера.
Лифт IZAMET MM2. Ошибка 90 "Сброс системы - истекшее время WDT"
Если отключить питание 220В от блока, (исключив обмен со станцией), то лифт работает нормально.

Обновите прошивку ЛБ6СМ3-VEGA до текущей доступной на сайте.
Данный эффект связан с ошибкой в станции управления, был изучен в 2016 году. Прошивки ЛБv6СМ3-VEGA начиная с версии 5.3.1 эффективно решают данную проблему станции управления.
Если обновление не решит проблему - свяжитесь с технической поддержкой techno@lkds.ru
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikolay
сообщение 17.3.2019, 18:40
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 120
Регистрация: 2.11.2007
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 2 274



Цитата(oleg @ 17.3.2019, 8:02) *

Данный эффект связан с ошибкой в станции управления, был изучен в 2016 году. Прошивки ЛБv6СМ3-VEGA начиная с версии 5.3.1 эффективно решают данную проблему станции управления.

Прошивка была 5.3.3 (при покупке блока), обновил до 5.3.5. Но, пока не проверяли, на выходные не рискнули лифт оставлять в таком состоянии.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 18.3.2019, 7:23
Сообщение #4


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(Nikolay @ 17.3.2019, 12:40) *

Прошивка была 5.3.3 (при покупке блока), обновил до 5.3.5. Но, пока не проверяли, на выходные не рискнули лифт оставлять в таком состоянии.

При возникновении вопросов свяжитесь с техподдержкой.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikolay
сообщение 19.3.2019, 20:10
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 120
Регистрация: 2.11.2007
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 2 274



Обновили прошивку на новую версию. Тестируем лифт, пока работает нормально.