LKDS
8 800 100 8421
звонок бесплатный

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Включение ГГС на КЛШ, С МП или с кабиной вот в чем вопрос?
revit
сообщение 7.6.2017, 14:09
Сообщение #1


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Озадачили сегодня таким вопросом: "почему когда даешь вызов с МП включается связь с кабиной?". Мол заказчик один привередливый проверяет связь и непонимает почему это происходит, требует отремонтировать систему т.к при вызове из МП должна включаться связь с кабиной! А так диспечтера берут трубку, а там никого.... !!

Поставил КЛШ , подключил блок, даю вызов с ЛБ , нажимаю соответствующий лифт и загорается индикатор ГГС-лифт и соответственно включается голос с кабиной!!!
Проверяю на других КЛШ -СМ3 и тройкe - то же самое. Понимаю что значит так задумано.
На другом блоке включается связь с МП. Доходит, что в другом блоке настройки заводские и 40=1, а в моем тестовом 40=0. Ага, понятно!!

Вопросы разработчикам :

1. Зачем сделано автовключение ГГС на КЛШ?
2. Почему алгоритм автовключения ГГС "смотрит" только наличие сигнала МП не учитывая состояние NVRAM?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
Ответов
revit
сообщение 7.6.2017, 16:54
Сообщение #2


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Разобрался.
Видимо претензия была не по факту включения ГГС в кабине, а судя только по индикации на КЛШ. И я в свою очередь даже не обратил внимания при тестировании куда же идет голос.... Т.е КЛШ включает индикатор "лифт-ГГС" , включает связь, но по факту ГГС включается с тем источником откуда пришел вызов т.е с МП.
То бишь есть небольшая путаница в такой схеме при наличии вызова, но тем не менее связь включается как положено. Это связано, насколько я понимаю, с совместимостью КЛШ со старыми блоками ЛБ5 и пр.

Сам задал, сам отвечу smile.gif
Цитата(revit @ 7.6.2017, 11:09) *

2. Почему алгоритм автовключения ГГС "смотрит" только наличие сигнала МП не учитывая состояние NVRAM?
Потому что КЛШ ничего не знает про НВРАМ ЛБ. smile.gif Для него либо есть сигнал МП, либо нет.
Остается только вопрос "А зачем оно нужно то это автовключение?". Можно было просто подсвечивать индикатор "МП" или "ЛИФТ" при наличии вызова и просмотре состояния лифта, а диспетчер уже пусть сам бы выбирал куда включаться... чтобы не было такой путаницы.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Ответить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 0:03