Лифт-Комплекс ДС _ КСЛ _ Рестарт КСЛ 0x0A
Автор: Bobou 1.3.2016, 22:02
Начал барахлить радио КСЛ, постоянно теряет связь с моноблоками выдает "Рестарт КСЛ 0x0A". В лифтёрке стоит КСЛ+ММИ+Ноут на связи 2 радио-моноблока. Подскажите пожалуйста что означает данный рестарт?
Автор: revit 2.3.2016, 11:51
http://lkds.ru/upload/docs/pdf/other/restarts.pdf
http://forum.lkds.ru//index.php?s=&showtopic=2929&view=findpost&p=14751
Но в случае с проблемами питания эти коды вам ни о чем не раскажут. Поэтому для начала проверяйте стабильность источника питания внутри КСЛ-а.
Автор: oleg 3.3.2016, 18:42
Цитата(Bobou @ 1.3.2016, 16:02)
Начал барахлить радио КСЛ, постоянно теряет связь с моноблоками выдает "Рестарт КСЛ 0x0A". В лифтёрке стоит КСЛ+ММИ+Ноут на связи 2 радио-моноблока. Подскажите пожалуйста что означает данный рестарт?
Код рестарт 0x0A - это действительно нехватка пропускной способности шины ММИ. В нормальной работе практически не возникает. Как правило возникает при ошибках в конфигурировании, когда создаются либо "петли", либо борьба локальных диспетчерских за право быть администратором у устройств, находящихся за КСЛ...
Если замена устройства проблему рестартов не решает - надо разбираться.
Автор: Bobou 24.3.2016, 12:00
Цитата(oleg @ 3.3.2016, 18:42)
Код рестарт 0x0A - это действительно нехватка пропускной способности шины ММИ. В нормальной работе практически не возникает. Как правило возникает при ошибках в конфигурировании, когда создаются либо "петли", либо борьба локальных диспетчерских за право быть администратором у устройств, находящихся за КСЛ...
Если замена устройства проблему рестартов не решает - надо разбираться.
Заменили КСЛ, ММИ, прога актуальная проблема остается
Автор: revit 24.3.2016, 14:07
Цитата(oleg @ 3.3.2016, 15:42)
Как правило возникает при ошибках в конфигурировании, когда создаются либо "петли", ......
Если замена устройства проблему рестартов не решает - надо разбираться.
последнюю фразу наверное не дописали : ..."надо разбираться в конфигурировании".
Автор: Bobou 24.3.2016, 17:13
Цитата(revit @ 24.3.2016, 14:07)
последнюю фразу наверное не дописали : ..."надо разбираться в конфигурировании".
а что именно может быть неправильно в конфигурации?
Автор: revit 24.3.2016, 17:32
Неоднозначные связи между КСЛ-ами так называемые "петли".
У вас прошивки узловых устройств (КСЛ-ов и др.)последние?
Автор: Bobou 24.3.2016, 18:30
все прошивки обновили, после того, как начались проблемы
Автор: Alex 24.3.2016, 20:21
Цитата(Bobou @ 24.3.2016, 9:00)
Заменили КСЛ, ММИ, прога актуальная проблема остается
ММИ старого типа есть? Это без USB. Попробуй его. Как-то пришлось выкусить микросхему ADM202, торможения прекратились. Комп там подключен через СОМ, поэтому просто отрезали от USB. Случай редкий.
Автор: Bobou 28.3.2016, 11:21
Цитата(Alex @ 24.3.2016, 20:21)
ММИ старого типа есть? Это без USB. Попробуй его. Как-то пришлось выкусить микросхему ADM202, торможения прекратились. Комп там подключен через СОМ, поэтому просто отрезали от USB. Случай редкий.
К сожалению такой ММИ нет
Автор: oleg 28.3.2016, 19:03
Цитата(Bobou @ 24.3.2016, 12:30)
все прошивки обновили, после того, как начались проблемы
Путь помощи в решении проблемы стандартен... Исполнение программы "Формирование данных для обращения в техподдержку" и отправка архива на techno@lkds.ru