Использование сетевых протоколов для передачи данных в ДК "Обь" позволяет повысить скорость передачи данных и гибкость системы в целом. Первыми устройствами, использующими передачу данных по сети были КСЛ-Ethernet и моноблок-Ethernet. С развитием программного обеспечения появился программный аналог аппаратного КСЛа - программный КСЛ (ПКСЛ). ПКСЛ - это часть ПО, установленного на диспетчерской компьютере, поэтому появилась возможность просмотра UDP (IP) пакетов, которыми обменивается ПКСЛ с соседними КСЛами. Эта возможность полезна при опредлении причин отсутствия связи.
Связь ЛБPro осуществляется непосредственно с диспетчерским компьютером, что опять же позволяет посмотреть обмен непосредственно на сетевых интерфейсах компьютера. Для подобного просмотра пакетов есть свободно распространяемое ПО Wireshark Основные вопросы, на которые могут ответить просмотровщики: А вообще пакеты от удаленных узлов (ЛБPro) приходят ? На какие UDP порты приходят ? С каких сетевых интерфейсов приходят ? На какие сетевые интерфейсы уходят ? На какие IP адреса и UDP порты уходят ? Примеры фильтров пакетов: WiresharkFiltr.doc ( 602 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1403 |
Молодой |
7.8.2012, 11:42
Сообщение
#2
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.3.2007 Из: Казань Пользователь №: 989 |
Здравствуйте!
у меня проблемы с ПКЛШ постоянно "играет" связь с блоком, т.е. пропадает, потом сама появляется... IP-шники статические в начале думал проблема с интернетом клиента - прокси, файрвол и т.п. посадил еще один блок 6.1 про, перемонтированный на месте бывшего блока 5.5+моноблок 5.5+моноблок - заявок вообще не было 6.1 про - ежедневно "играет" связь, пропадает в принципе не надолго, но неприятно... подскажите, что смотреть и где искать? со стороны диспетчерской стоит роутер, на нем: два обычных КСЛа и ПКЛШ (компьютер), порты проброшены и поотдельности и DMZ на комповский IP-шник... -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
(1-ая заповедь аварийщика) |
Андрей Ефименко |
7.8.2012, 13:39
Сообщение
#3
|
Активист Группа: Администраторы Сообщений: 2 716 Регистрация: 8.2.2006 Пользователь №: 4 |
Здравствуйте! у меня проблемы с ПКЛШ постоянно "играет" связь с блоком, т.е. пропадает, потом сама появляется... IP-шники статические в начале думал проблема с интернетом клиента - прокси, файрвол и т.п. посадил еще один блок 6.1 про, перемонтированный на месте бывшего блока 5.5+моноблок 5.5+моноблок - заявок вообще не было 6.1 про - ежедневно "играет" связь, пропадает в принципе не надолго, но неприятно... подскажите, что смотреть и где искать? со стороны диспетчерской стоит роутер, на нем: два обычных КСЛа и ПКЛШ (компьютер), порты проброшены и поотдельности и DMZ на комповский IP-шник... Вот как раз можно ипользовать просмотровщик, IP пакетов. Установить фильтр на IP адрес ЛБPro и посмотреть как ходят пакеты. Если ЛБPro имеет статический IP адрес, то в параметрах ПКЛШ (в описании связи с данным ЛБ) можно установить признак "Связь с ЛБ только по указанному статическому IP адресу". В этом случае пакет от ПКЛШ будет послан на указанный в описании связи IP адрес и на указанный в описании связи UDP порт, независимо от того, от какого номера UDP порта приходят данные в ПКЛШ. |
revit |
7.8.2012, 23:57
Сообщение
#4
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Здравствуйте! у меня проблемы с ПКЛШ постоянно "играет" связь с блоком, т.е. пропадает, потом сама появляется... IP-шники статические Главное не написал-канал какой? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Молодой |
8.8.2012, 13:29
Сообщение
#5
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.3.2007 Из: Казань Пользователь №: 989 |
Главное не написал-канал какой? канал? ADSL и в диспетчерской и на точках, или ты что-то другое имеешь ввиду? Цитата Если ЛБPro имеет статический IP адрес, то в параметрах ПКЛШ (в описании связи с данным ЛБ) можно установить признак "Связь с ЛБ только по указанному статическому IP адресу". В этом случае пакет от ПКЛШ будет послан на указанный в описании связи IP адрес и на указанный в описании связи UDP порт, независимо от того, от какого номера UDP порта приходят данные в ПКЛШ. а если этот признак не установлен, то куда отправляются данные? на одной точке стоял признак, на остальных не стоял, установил на всех, посмотрю дальше... еще вопрос: на точке два лифта и два блока 6.1про соответственно будут они работать через роутер по одному IP-адресу? и надо ли разделять их по портам? т.е. могут ли быть у блоков одинаковые порты, допустим 44000 и 44001? -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
(1-ая заповедь аварийщика) |
Андрей Ефименко |
8.8.2012, 15:03
Сообщение
#6
|
Активист Группа: Администраторы Сообщений: 2 716 Регистрация: 8.2.2006 Пользователь №: 4 |
а если этот признак не установлен, то куда отправляются данные? Данные отправляются на UPD порт, с которого от ЛБPro пришли данные. Этот порт может отличаться от прописанного в ЛБPro, т.к. маршрутизаторы могут использовать NAT еще вопрос: на точке два лифта и два блока 6.1про соответственно будут они работать через роутер по одному IP-адресу? и надо ли разделять их по портам? т.е. могут ли быть у блоков одинаковые порты, допустим 44000 и 44001? Порты должны быть разными. Если IP маршрутизатора реальный (белый или видимый из диспетчерской) и статический, то в маршрутизаторе описываются правила передачи пакетов с WAN на LAN (на ЛБ). Если IP маршрутизатора не виден из диспетчерской (есть еще промежуточные маршрутизаторы, как, например, в MTC), то прописывать проброс портов нет смыслы и устанавливать признак "Связь с ЛБ только по указанному статическому IP адресу" нельзя, т.к. ПКЛШ должен обязательно отвечать на порт, от которого приходят данные, а не на прописанный порт. |
Молодой |
9.8.2012, 11:21
Сообщение
#7
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.3.2007 Из: Казань Пользователь №: 989 |
Данные отправляются на UPD порт, с которого от ЛБPro пришли данные. Этот порт может отличаться от прописанного в ЛБPro, т.к. маршрутизаторы могут использовать NAT Порты должны быть разными. Если IP маршрутизатора реальный (белый или видимый из диспетчерской) и статический, то в маршрутизаторе описываются правила передачи пакетов с WAN на LAN (на ЛБ). Если IP маршрутизатора не виден из диспетчерской (есть еще промежуточные маршрутизаторы, как, например, в MTC), то прописывать проброс портов нет смыслы и устанавливать признак "Связь с ЛБ только по указанному статическому IP адресу" нельзя, т.к. ПКЛШ должен обязательно отвечать на порт, от которого приходят данные, а не на прописанный порт. что-то я нифига не понял... в каком случае могут быть одинаковые порты? у меня на данный момент все четыре блока сидящие на ПКЛШ имеют одинаковые порты: 44200 и 44201 различаются только IP-шниками и идентификаторами может назначить каждому свои порты? Адреса везде статические внешние, и проброс портов сделан на точках, а в диспетчерской, как я уже говорил, проброшены 44200 и 44201 и DMZ до кучи -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
(1-ая заповедь аварийщика) |
Молодой |
9.8.2012, 12:09
Сообщение
#8
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.3.2007 Из: Казань Пользователь №: 989 |
Использование сетевых протоколов для передачи данных в ДК "Обь" позволяет повысить скорость передачи данных и гибкость системы в целом. Первыми устройствами, использующими передачу данных по сети были КСЛ-Ethernet и моноблок-Ethernet. С развитием программного обеспечения появился программный аналог аппаратного КСЛа - программный КСЛ (ПКСЛ). ПКСЛ - это часть ПО, установленного на диспетчерской компьютере, поэтому появилась возможность просмотра UDP (IP) пакетов, которыми обменивается ПКСЛ с соседними КСЛами. Эта возможность полезна при опредлении причин отсутствия связи. Связь ЛБPro осуществляется непосредственно с диспетчерским компьютером, что опять же позволяет посмотреть обмен непосредственно на сетевых интерфейсах компьютера. Для подобного просмотра пакетов есть свободно распространяемое ПО Wireshark Основные вопросы, но которые могут ответить просмотровщики: А вообще пакеты от удаленных узлов (ЛБPro) приходят ? На какие UDP порты приходят ? С каких сетевых интерфейсов приходят ? На какие сетевые интефейсы уходят ? На какие IP адреса и UDP порты уходят ? поставил этот "вайршарк", отфильтровал по ЮДиПи... за то время пока сидел с одного АйПи пришло 2 пакета с другими портами source 49675 и 21296, но порты назначения правильные 44200 в обоих случаях... еще, дурилка я картонная, поставил галочку "только статические подключения" в окне конфигурации блоков и теперь не могу прочитать их из диспетчерской придется ехать по точкам? дурная голова ногам покоя не дает... и еще, было несколько пакетов по протоколу ICMP 86 Destination unreachable (port unreachable) "назначение не достижимо (порт не достижим)" где копать? -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
(1-ая заповедь аварийщика) |
Андрей Ефименко |
9.8.2012, 14:50
Сообщение
#9
|
Активист Группа: Администраторы Сообщений: 2 716 Регистрация: 8.2.2006 Пользователь №: 4 |
что-то я нифига не понял... в каком случае могут быть одинаковые порты? у меня на данный момент все четыре блока сидящие на ПКЛШ имеют одинаковые порты: 44200 и 44201 различаются только IP-шниками и идентификаторами может назначить каждому свои порты? Адреса везде статические внешние, и проброс портов сделан на точках, а в диспетчерской, как я уже говорил, проброшены 44200 и 44201 и DMZ до кучи Вопрос был задан следующим образом: еще вопрос: на точке два лифта и два блока 6.1про соответственно будут они работать через роутер по одному IP-адресу? и надо ли разделять их по портам? т.е. могут ли быть у блоков одинаковые порты, допустим 44000 и 44001? Если ЛБPro имеют различные IP, то собственные UDP порты у них могут быть одинаковыми. |
Андрей Ефименко |
9.8.2012, 15:00
Сообщение
#10
|
Активист Группа: Администраторы Сообщений: 2 716 Регистрация: 8.2.2006 Пользователь №: 4 |
за то время пока сидел с одного АйПи пришло 2 пакета с другими портами source 49675 и 21296, но порты назначения правильные 44200 в обоих случаях... За какое время ? Были ли пакеты в направлении этого IP (т.е. от ПКЛШ в ЛБ) ? еще, дурилка я картонная, поставил галочку "только статические подключения" в окне конфигурации блоков и теперь не могу прочитать их из диспетчерской придется ехать по точкам? Да, придется ехать с конфигуратором, т.к. ConfigLBPro при запуске генерирует уникальный идентификатор, которого не может быть в списке связей ЛБ. и еще, было несколько пакетов по протоколу ICMP 86 Destination unreachable (port unreachable) "назначение не достижимо (порт не достижим)" где копать? ICMP пакет пришел от адреса IP лифтового блока за которым производилось наблюдение ? Какой пакет был перед ним в направлении от компьютера в ЛБ ? |
Молодой |
10.8.2012, 11:58
Сообщение
#11
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.3.2007 Из: Казань Пользователь №: 989 |
За какое время ? Были ли пакеты в направлении этого IP (т.е. от ПКЛШ в ЛБ) ? за небольшой промежуток времени были пакеты, Цитата ICMP пакет пришел от адреса IP лифтового блока за которым производилось наблюдение ? Какой пакет был перед ним в направлении от компьютера в ЛБ ? новое наблюдение: -после входящих пакетов с удаленного IP, но с других портов, идут пакеты ICMP от диспетчерского компьютера -далее идёт пачка безответных пакетов от дисп. к удаленным IP -потом идёт обмен - входящий - исходящий - входящий - исходящий... -потом опять пачка безответных пакетов от дисп. к удаленным IP -потом проскочил один ICMP-пакет и источник опять дисп. комп., а перед ним запрос с удаленного по голосовому порту 44201 -далее я выходил на голосовую связь с удаленным блоком, обмен пошел по другому порту: 7247, но без ошибок и ICMP-пакетов больше ничего особенного я не заметил -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
(1-ая заповедь аварийщика) |
Андрей Ефименко |
13.8.2012, 15:05
Сообщение
#12
|
Активист Группа: Администраторы Сообщений: 2 716 Регистрация: 8.2.2006 Пользователь №: 4 |
|
Молодой |
22.10.2012, 16:00
Сообщение
#13
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.3.2007 Из: Казань Пользователь №: 989 |
И снова Здравствуйте!
на тот же ПКЛШ повесил еще два ЛБ6.1 про смонтированных другой организацией из общения с Ginairat - ом узнал, что прописывать исходящие связи в ЛБ 6.1 вообще не нужно... и я че-то вообще сейчас перестал понимать логику работы про-шных блоков... проблемы пропадания связи остались и на новых блоках при чем, теперь точно установил: - при отсутствии связи (в Мпульте), стОит только включить "конфигурирование ЛБ", блок появляется на связи и так все блоки... подскажите где копать? П.С. -Мпульт скачал и установил последнюю версию -В маршрутизаторе на адрес компа (192.168.1.7) стоит DMZ и проброс всех портов блоков по отдельности сделал -ВайрШарк работает, только я не знаю, что конкретно искать, какие пакеты, общая масса слишком большая, да и не понял я как сохранить журнал, разве что "принтскрином", но тогда очень много файлов получается... -каналы везде проводные, где-то АДСЛ, где-то через "оптику", Ай-Пишники везде статические П.П.С. ПОМОГИТЕ! А-А-А... меня начальство уже гнобит за ежедневные заявки типа "играет связь" да и за то, что купленные блоки "про" валяются на складе без дела... -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
(1-ая заповедь аварийщика) |
revit |
22.10.2012, 17:08
Сообщение
#14
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
И снова Здравствуйте! на тот же ПКЛШ повесил еще два ЛБ6.1 про смонтированных другой организацией из общения с Ginairat - ом узнал, что прописывать исходящие связи в ЛБ 6.1 вообще не нужно... и я че-то вообще сейчас перестал понимать логику работы про-шных блоков... проблемы пропадания связи остались и на новых блоках при чем, теперь точно установил: - при отсутствии связи (в Мпульте), стОит только включить "конфигурирование ЛБ", блок появляется на связи и так все блоки... подскажите где копать? П.С. -Мпульт скачал и установил последнюю версию -В маршрутизаторе на адрес компа (192.168.1.7) стоит DMZ и проброс всех портов блоков по отдельности сделал -ВайрШарк работает, только я не знаю, что конкретно искать, какие пакеты, общая масса слишком большая, да и не понял я как сохранить журнал, разве что "принтскрином", но тогда очень много файлов получается... -каналы везде проводные, где-то АДСЛ, где-то через "оптику", Ай-Пишники везде статические П.П.С. ПОМОГИТЕ! А-А-А... меня начальство уже гнобит за ежедневные заявки типа "играет связь" да и за то, что купленные блоки "про" валяются на складе без дела... Сделай фильтр по одному из проблемных IP адресов в вайршарк и скрин в студию. (ip.addr==IP) Вообще если у тебя статика, то должно работать как часы.... И исходящие я всегда писал.. В твоем случае если исходящих нет то тогда наверное прокидки должны быть на роутерах. Вообщем давай по порядку с одним из разберемся. -ip компа - ip блока -роутер есть нет -настройка роутера -скрин пакетов по фильтру -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Молодой |
23.10.2012, 12:41
Сообщение
#15
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.3.2007 Из: Казань Пользователь №: 989 |
Сделай фильтр по одному из проблемных IP адресов в вайршарк и скрин в студию. (ip.addr==IP) Вообще если у тебя статика, то должно работать как часы.... И исходящие я всегда писал.. В твоем случае если исходящих нет то тогда наверное прокидки должны быть на роутерах. Вообщем давай по порядку с одним из разберемся. -ip компа - ip блока -роутер есть нет -настройка роутера -скрин пакетов по фильтру В общем так: Поставил один ЛБ у себя в лаборатории: -Локальный IP блока 192.168.1.117, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1 -порты 44300 (данные) 44301 (голос) -IP внешний 81.25.164.84 -роутер D-link DIR-100 стоит DMZ на 192.168.1.117, плюс проброс каждого порта отдельно на этот IP по обоим протоколам (TCP+UDP) Диспетчерская: -ПКЛШ в слоте 10 порты 44200 и 44201 соответственно -IP адрес 192.168.1.7 -IP внешний 83.151.6.121 -роутер Acorp ADSL LAN410 опять-таки DMZ на 192.168.1.7, плюс проброс каждого порта по отдельности на этот IP по обоим протоколам (TCP+UDP) скрины прикрепил, но пока всё на связи, как только пропадёт, ещё один скрин сделаю Прикрепленные файлы conf.bmp ( 2.25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1906 wshark.bmp ( 2.25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1806 -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
(1-ая заповедь аварийщика) |
WFox |
23.10.2012, 14:52
Сообщение
#16
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 231 |
В общем так: Поставил один ЛБ у себя в лаборатории: -Локальный IP блока 192.168.1.117, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1 -порты 44300 (данные) 44301 (голос) -IP внешний 81.25.164.84 -роутер D-link DIR-100 стоит DMZ на 192.168.1.117, плюс проброс каждого порта отдельно на этот IP по обоим протоколам (TCP+UDP) Диспетчерская: -ПКЛШ в слоте 10 порты 44200 и 44201 соответственно -IP адрес 192.168.1.7 -IP внешний 83.151.6.121 -роутер Acorp ADSL LAN410 опять-таки DMZ на 192.168.1.7, плюс проброс каждого порта по отдельности на этот IP по обоим протоколам (TCP+UDP) скрины прикрепил, но пока всё на связи, как только пропадёт, ещё один скрин сделаю Хм.....а зачем делать DMZ и проброс одновременно??? Либо DMZ (по моему при включенном DMZ портфорвардинг игнорится)либо проброс, при пробросе достаточно указывать UDP протокол (DMZ перенаправляет весь трафик на указанный IP). Хотелось бы опять увидеть результаты пинга на реальном канале с включенным файрволом на роутерах. Как правило в лабораторных условиях все работает, проблемы начинаются на реальном канале. Возможно имеются потери пакетов. З.Ы. Paint умеет и в JPG сохранять скрины )))))) |
Молодой |
23.10.2012, 18:29
Сообщение
#17
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.3.2007 Из: Казань Пользователь №: 989 |
блин, как на зло, весь день работало нормально, было только одно общее пропадание связи на всех участках одновременно, провайдер перезагружался...
Хм.....а зачем делать DMZ и проброс одновременно??? Либо DMZ (по моему при включенном DMZ портфорвардинг игнорится)либо проброс, при пробросе достаточно указывать UDP протокол (DMZ перенаправляет весь трафик на указанный IP). вот не скажу точно где и на каком оборудовании (не помню просто), но было у меня так, что с установленным ДМЗ моноблок на связь не выходил, а с проброшенными портами вышел, потому подстраховываюсь... Цитата Хотелось бы опять увидеть результаты пинга на реальном канале с включенным файрволом на роутерах. Как правило в лабораторных условиях все работает, проблемы начинаются на реальном канале. Возможно имеются потери пакетов. в лаборатории только ЛБ стоит, а дисп. на реальном канале и общение с блоком через внешний Интернет идёт, так что я разницы не вижу, и кстати пропадание связи было зафиксировано и с этим "лабораторным" блоком, но не сегодня... пинг постоянный запускать не пробовал, сейчас пойду попробую... Цитата З.Ы. Paint умеет и в JPG сохранять скрины )))))) Спасибо! учту запросы кстати судя по вайршарку всегда идут из диспетчерской с интервалом примерно в 1 минуту (как в принципе в настройках и стоит) -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
(1-ая заповедь аварийщика) |
WFox |
23.10.2012, 20:31
Сообщение
#18
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 231 |
запросы кстати судя по вайршарку всегда идут из диспетчерской с интервалом примерно в 1 минуту (как в принципе в настройках и стоит) Проблема может быть не в канале диспетчерской, кстати провайдер то один???? Проблемы могут быть в конкретном сегменте сети. P.S. Сегодня только разгребал проблему, провайдер один, сегменты разные. В одном работает все прекрасно, в другом проблема с авторизацией роутэра. |
revit |
23.10.2012, 20:58
Сообщение
#19
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Понаблюдай пинг долговременно с параметром -t. Может у тебя роутер перегружается периодически.
За этими Длинками и акорпами я бы тщательнее наблюдал.... недоверяю я им... Кстати а прошки с какой прошивкой? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Молодой |
24.10.2012, 11:28
Сообщение
#20
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.3.2007 Из: Казань Пользователь №: 989 |
Понаблюдай пинг долговременно с параметром -t. Может у тебя роутер перегружается периодически. За этими Длинками и акорпами я бы тщательнее наблюдал.... недоверяю я им... Кстати а прошки с какой прошивкой? оставлял пинг на ночь ночью в 2.32 было пропадание связи именно на "лабораторном" блоке примерно на 2 минуты остальные при этом не пропали... в cmd уже ничего не видно, но судя по вайршарку шли безответные пакеты и по пингу... удивительно, но не было таких частых пропаданий связи как обычно... провайдеры разные в диспетчерской АДСЛ, а в лаборатории Ваймакс... Эскизы прикрепленных изображений -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте