ЛБ 7 + КЛШ-КСЛ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ЛБ 7 + КЛШ-КСЛ |
KastoN |
26.4.2021, 12:24
Сообщение
#1
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.4.2021 Пользователь №: 8 459 |
Здравствуйте.
Проектировщик заложил такую связку в проект. Применима ли такая связка? Структурку прилагаю Эскизы прикрепленных изображений |
Виноградов |
26.4.2021, 13:21
Сообщение
#2
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 19.3.2011 Из: г. Самара Пользователь №: 6 414 |
Такая связка НЕВОЗМОЖНА и бссмысленна. Блоки ЛБ 7.2 (на схеме также назван неверно) работают напрямую с сетью Ethernet или WI-FI, установка Моноблока не требуется. Передайте проектанту вот эту информацию: http://lkds.ru/spec/proektirovshchiku/ . Станет намного понятнее какие схемы типовых подключений оборудования ЛКДС существуют.
|
revit |
26.4.2021, 23:09
Сообщение
#3
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Да и DSL уже редко где применяется как устаревший вид связи, и в новых зданиях его точно не найдете.
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
KastoN |
27.4.2021, 3:37
Сообщение
#4
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.4.2021 Пользователь №: 8 459 |
Спасибо, так и думал, но вдруг чего-то не знаю и мне открыли неизведанное.
|