Проблема с со связью, Пропадает связь с лифтами в КЛШ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проблема с со связью, Пропадает связь с лифтами в КЛШ |
FemiT |
16.4.2016, 13:07
Сообщение
#1
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 28.1.2015 Из: г. Сургут Пользователь №: 6 964 |
Помогите кто сталкивался , на узловом 2 клш, в один из них добавились лифты которые раньше на другом узловом сидели , и КЛШ полностью занят 31 лифтом , блоки появляются на связи но когда соединяешься с любым блоком и именно когда говоришь в трубку , связь полностью в линии теряется со всеми блоками , Если же просто выходить на связь и молчать то все нормально. Может ли слабый коротыш в линии творить такое ? Или же с КЛШ что то не в порядке ? Увеличение сигнала в линии сделало немного стабильнее связь : отваливаться стали соседние блоки вместе с тем с которым идет соединение.
Второй КЛШ на узловом работает нормально. |
Alex |
17.4.2016, 1:27
Сообщение
#2
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
Автор сего писания не сообщил нам какой модели у него КЛШ. Если это 2.х, то электролиты там реально требуется заменить 470х25 на 470х35. Так же не сообщил что творится в линии при включении связи с МП: нет ли лишних шумов, пробовал ли заменить КЛШ. Возможно, в кабеле полно воды и повреждённый участок требует замены. Стандартная ситуация с новичком: "у меня хрень какая-то, что это может быть?". Вот и гадай на кофейной гуще. Как часто говорит revit, ясновидящих здесь нет, так что, дорогой FemiT, изволь поподробнее рассказать что за КЛШ, что за линия и нет ли посторонних шумов. То ли это шумы 100 Гц с выпрямителя, то ли 50 Гц наводок, то ли какие иные. Не заставляй тянуть тебя за язык. Коли хочешь получить ответ, то изволь правильно задать вопрос.
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 11:36 |