LKDS
8 800 100 8421
звонок бесплатный

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Софт для ИТ, проблемы с наладкой
Alex
сообщение 19.5.2010, 17:54
Сообщение #1


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 577
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Ставил 5 штук ИТ 6-й версии ЛНГС.468223.009 14 RS232/485 для DZ цепи. Прошивка была 1.1.3. Залил во все 1.1.4. При установке на объектах тулс показывает версию 1.1.3, хотя изначально показывал 1.1.4. Съездил в диспетчерскую. Вместо залитой 1.1.4 оказался мусор. Перепрошил. Кроме того в 20 адрес NVRAM обычно ставлю 33. Тут оказалось, что последний датчик является первым, а сигналы инверсные. Поставил 97. Показывает правильно, но при чтении показывает 33. Тоесть 33 или 97 поставишь - показывает 33, но реагирует по-разному. Датчики так и остались обратным порядком.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
Ответов
Alex
сообщение 19.9.2021, 23:45
Сообщение #2


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 577
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



ИТ для КЛШ, я так понял, народ мало пользует. А у нас они существуют с начальных времён. Работает до сих пор МТерм. А как быть? ИТ у нас следят за системами дымоудаления. Это от 3 до 23 точек подключения при помощи DZ цепочек. ИТ у нас и старые железные и аналогичные ЛБ6. МТерм не понимает 2020 год, не понимает подсеть. По моей просьбе МТерм переработали под 2020 год и научили различать подсеть. В результате размер ЕХЕ файла вырос в 6 раз!!! Толком МТерм так и не заработал. Используем первую из присланных версий, хотя бы понимающую 2020 год. Поскольку ЛКДС почему-то не заинтересован в поддержке этих систем, хочется спросить у коллег как они это дело используют. Про ИТ7 говорить не будем. Это не прокатит. На настоящий момент ничего лучшего не придумали как перешить ИТ6 прошивкой для ЛБ6 и использовать 4 юзера с назначением входов 139 (пожарная опасность). Беда в том, что на КЛШ не всегда есть свободные адреса, железные ИТ заменим на ЛБ5 с прошивкой, поддерживающей юзер-входы.
Коллеги! Как вы используете ИТ? Есть ли кто использует МТерм?


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
Alex   Софт для ИТ   19.5.2010, 17:54
Alex   Пробовал смеха ради все три выложенные прошивки за...   25.5.2010, 22:27
Александр Смышляев   Ставил 5 штук ИТ 6-й версии ЛНГС.468223.009 14 RS2...   2.6.2010, 14:27
Alex   Давайте еще раз по порядку. 1. Перешиваем из 113 в...   2.6.2010, 18:37
Александр Смышляев   F2, 18=85...Собака вот тут и рылась... :( Была о...   3.6.2010, 13:27
Alex   Собака вот тут и рылась... Попробуйте новую проши...   3.6.2010, 15:03
Александр Смышляев   [quote name='Александр Смышляев' post='7362' date=...   17.10.2011, 12:15
Alex   Попробовали? Получилось?Дак да. Это связано со ст...   17.10.2011, 23:15
Александр Смышляев   То, что Вы, Александр, тут пишете, мне пришлось вы...   18.10.2011, 1:18
Alex   Не поверите, но я об этом узнал 30.9.2011 - т.е. п...   18.10.2011, 1:46
Александр Смышляев   1.1.5, на которую Вы дали ссылку и которая выложен...   18.10.2011, 18:52
Alex   В ИТ 5 в 20 адрес писали 33. Тут же приходится пис...   28.9.2011, 22:34
Alex   Собака вот тут и рылась... Попробуйте новую проши...   15.10.2011, 21:58
Alex   ИТ для КЛШ, я так понял, народ мало пользует. А у ...   19.9.2021, 23:45


Ответить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 7.7.2022, 13:54