ЭУ "Шахта лифта" |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ЭУ "Шахта лифта" |
sem78 |
25.10.2023, 13:58
Сообщение
#1
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.12.2020 Пользователь №: 8 397 |
Здравствуйте.
Первый опыт общения со SmartHouse. Дом два подъезда. Два лифта соответственно. Есть еще котельная с концентратором 7.2 и АСК16. Другой концентратор в подвале с АТС4х4 и АПУ-2. Вопрос по отображению работы лифтов. Лифты УЛ. Лифты стоят в режиме погрузки (новостройка). Но ЭУ это не отображает. Все время внизу ЭУ надпись "Статус лифта". Этаж 0. Двери закрыты без пассажиров. Под первым ЭУ подпись "Используется", под вторым "Работает". Как должно быть? Можно где-то почитать поподробней об этом? |
котяра |
25.10.2023, 16:47
Сообщение
#2
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
особенность данных лифтов в том что они передают данные только в режиме Нормальной Работы. во всех остальных режимах (в Погрузке тоже) информация от лифта не поступает... соответственно лб ничего не знает о лифте...
Р.С. соответственно что если лифт был при запуске зразу поставлен с погрузку то лб об этом не узнает. если бы лифт перед переключение в режим Погрузка немного походил бы в режиме НР то состояние Погрузка зафиксировалось бы. но картинка осталась бы статичной. Здравствуйте. Первый опыт общения со SmartHouse. Дом два подъезда. Два лифта соответственно. Есть еще котельная с концентратором 7.2 и АСК16. Другой концентратор в подвале с АТС4х4 и АПУ-2. Вопрос по отображению работы лифтов. Лифты УЛ. Лифты стоят в режиме погрузки (новостройка). Но ЭУ это не отображает. Все время внизу ЭУ надпись "Статус лифта". Этаж 0. Двери закрыты без пассажиров. Под первым ЭУ подпись "Используется", под вторым "Работает". Как должно быть? Можно где-то почитать поподробней об этом? |
revit |
25.10.2023, 21:54
Сообщение
#3
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Немного не так- информация о состоянии лифта передается в НР это так. В других режимах передается только код режима т.е. в вашем случае "погрузка". Этот код передается только в том случае если лифт перевели в другой режим из НР. Если же включили лифт в положении "погрузка " то информации не будет. Такова особенность этих систем управления разработки середины 90-х
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
sem78 |
26.10.2023, 14:14
Сообщение
#4
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.12.2020 Пользователь №: 8 397 |
Спасибо за информацию. Понял. Будем ждать перевода в НР. Вопрос закрыт.
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 23:02 |