LKDS
8 800 100 8421
звонок бесплатный

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V < 1 2  
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Топология локальной шины, Тривиальный вопрос новичка
revit
сообщение 24.1.2013, 20:48
Сообщение #21


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 657
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Grenui @ 24.1.2013, 16:15) *

А недели 2-3 назад связь просто пропала. Не видит УМ на линии ни одного блока. При этом сама линия исправна, в любой точке мультиметром слышны опросы ЛШ.
Ты в самом деле думаешь что так можно подтвердить исправность ЛШ?
А 2-3 недели назад в деревне Гадюкино шли дожди..... .. smile.gif


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 24.1.2013, 21:27
Сообщение #22


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 593
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Включи связь с МП и послушай линию. Возможно, на одном из лифтов плохая земля и через грозозащиту пробивает 50 Гц. Конденсаторы 100х63 в блоках теряют ёмкость. Чем больше напряжение в линии, тем быстрее они сохнут. УМ перенесён. Не те ли блоки уходят, которые ближе к старому месту УМ? И какая земля у самого УМ? Разность земель - штука коварная.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
котяра
сообщение 24.1.2013, 22:55
Сообщение #23


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 191
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 2 780



У меня интересная ситуация... Несколько лет работал куст из 16 лифтов с очень запутанной и разветвленной линией, собранной из оставшейся от ПДЛ.
===================
в мирном аналогичная ситуация была

================

Всё было хорошо, работало стабильно, хотя УМ находился ровно в середине линии. В недавнем времени по вынужденной причине перенесли УМ почти в конец линии. Всё также продолжало работать, как и раньше. А недели 2-3 назад связь просто пропала. Не видит УМ на линии ни одного блока. При этом сама линия исправна, в любой точке мультиметром слышны опросы ЛШ.
Прочитал эту ветку, поставил фильтр в грозозащиту УМ - все заработало. Но ненадолго - через неделю лифты стали "мигать". Прошелся и поставил фильтры на всех "концах" ЛШ - стало еще хуже. Снял фильтр с УМ - вернулось "мигание"... Что можно попробовать сделать? Линию менять совсем не комильфо
P.S. На том же кабеле на соседних жилах сидит еще 20 лифтов, но с другой диспетчерской системой - может наводки?
P.P.S от УМ до ближайшего разветвления уже поменял кусок кабеля на ТЦППт, ничего не изменилось. Сажал и на одну пару, и на две скрученные - эффекта ноль

===============
ну паралелить "пары" нельзя. будет хуже...
насчёт rc-цепочек непонял. но постараюсь ответить... в самой грозе КЛШ ставить её не надо...
надо попытаться на самой дальней точке вначале. потом добавить на самом большом ответвлении.. и так меняя и пробуя обежать все концы, то подключая то отключая... да . время займёт изрядно... но раз с кабелем нехоться возится то ничего не поделаешь...

кроме того, на заметку. если есть на линии КДК (особо старые) то возможно какойто из них "фонит" в линию... вычислить обычно удаётся быстро... он первым среди блоков КДК пропадает и последним появляется... в линии характерный фон 50гц стоит... когда сильней когда слабее...

про наводки. тож возможно... попробуй времено отключить ту систему когда блоки уходят со связи...
и так как этому кабелю невесть сколько лет то в нём возможны и замыкания и окисление и прочих прелестей...
и кстати.. надеюсь жилы кабеля от ПДЛ вы использовали "витыми парами"


Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grenui
сообщение 26.1.2013, 0:21
Сообщение #24


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 2.3.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4 387



ну линию я не только так проверял... И куски разделял, и блоки откидывал, и прозванивал. Кстати, ГГС чисто работает, вообще без нареканий, никакого фона не слышно. А вот земли на пульте, к сожалению, нет совсем. Её тупо в доме нет... На данной линии только обь.
Самое интересное, что вся морковка началась после того, как перенесли УМ из одной комнаты в другую (там шел ремонт), и заменили временный полевик с крыши на нормальный ТЦППт. Но не сразу, а через несколько недель
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grenui
сообщение 2.2.2013, 16:33
Сообщение #25


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 2.3.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4 387



А ларчик просто открывался! Оказалось вздулся конденсатор 220Х25в возле ОУ, поэтому и были проблемы с линией smile.gif А прогрессирующее ухудшение состояния было лишь свидетельством постепенного выхода из строя ёмкости. А на моноблок я даже и не грешил, поэтому поменял его в последнюю очередь...
Всем спасибо!
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V < 1 2
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 