Блок КЛШ отработал 9 месяцев на линии с ЛБ v6.0 .Через месяц установили на другую линию , где все ЛБ "кдк" . Вот тут то и началось ... 60V отключено , но через ~ 5 минут ( видимо с прогревом ) напруга медленно начинает расти , max который удалось замерить = 25V при отключенной линии . Следствие появления напряжения - пропадание блоков КДК . Вопрос - это производственный дефект или классическая неисправность ?
|
котяра |
![]()
Сообщение
#2
|
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 115 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 ![]() |
странный вопрос...
вообщето это неисправность КЛШ и как следствие необходим ремонт. ну или как временная мера установите в линию конденцаторы. |
revit |
![]()
Сообщение
#3
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 098 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Один раз было такое что КЛШпро на комп кидал ложное сообщение -"отсутсвует 60В" но 60в при этом было.
А чтоб напруга постепенно поднималась-такого небыло. Хотя КДК у меня нет-мог просто и не замечать подобного. Видимо проблема в оптопаре Q25 или транзисторе ключа Q26. просто неисправность, гарантийный случай. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
strajnik |
![]()
Сообщение
#4
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.12.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 6 713 ![]() |
Что-то с блоком творится непонятное ? Поменяли оптрон , так теперь 68V постоянно висит и ни чем не отключишь , ВОТ . Наверно оптрон битый , а транзюка на замену пока не купили .
|
Alex |
![]()
Сообщение
#5
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 555 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 ![]() |
Что-то с блоком творится непонятное ? Поменяли оптрон , так теперь 68V постоянно висит и ни чем не отключишь , ВОТ . Наверно оптрон битый , а транзюка на замену пока не купили . Оптрон Q25, ключ Q26 и их окружение требуют анализа их работы. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
strajnik |
![]()
Сообщение
#6
|
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.12.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 6 713 ![]() |
Не поленились , и запаяли отечественный оптрон АОТ128 . Теперь всё работает как и должно . Вывод - 4N35 попадаются битые (Китай)
|
revit |
![]()
Сообщение
#7
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 098 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Не поленились , и запаяли отечественный оптрон АОТ128 . Теперь всё работает как и должно . Вывод - 4N35 попадаются битые (Китай) ![]() -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Nikolay |
![]()
Сообщение
#8
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 2.11.2007 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 2 274 ![]() |
|
Alex |
![]()
Сообщение
#9
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 555 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 ![]() |
+1 было такое. И из практики ремонта вообще: самое неприятное, когда ставишь новую деталь, а она оказывается бракованой. Особенно, если эта деталь среди всей кучи пару лет в чемодане протаскалась. ![]() -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
egene_1 |
![]()
Сообщение
#10
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 1.9.2014 Пользователь №: 6 929 ![]() |
У нас тоже на одном клш в линии напряжение плавно возрастает до 40 вольт (может и больше) и плавно падает (возможно до нуля падает, точно по цифровому вольтметру не определишь) - это неисправность в клш? И еще, в настройках клш есть "питание ЛШ 60в" устанавливаемая галочкой, если ее убрать, то все равно все будет работать (за исключением питания лб от линии при пропадании напряжения), но 60 вольт в линии не будет или... ?
|
revit |
![]()
Сообщение
#11
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 098 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Напряжение ЛШ на выходе КЛШ не должно "плавать". В зависимости от нагрузки оно должно быть от 68 (без нагрузки) до 60 В (при нагрузке 200мА).
Опция "питание на ЛШ 60в" отключает 60В в линии, т.е резервное питание ЛБ. Цифровой сигнал в линии при этом в лини остается и связь с ЛБ, если ЛБ запитывается от станции, сохраняется. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
![]() ![]() |