Лифт-Комплекс ДС _ ЛБ v5.X _ ЛБ 5.5, пропадание связи

Автор: bigalex 16.6.2012, 1:08

Зачастили сбои ЛБ 5.5. При отключении ВУ-1 , пропадает связь с КЛШ . Что выходит из строя в ЛБ 5.5 , в чём болезнь?

Автор: revit 16.6.2012, 18:22

Цитата(bigalex @ 15.6.2012, 22:08) *

Зачастили сбои ЛБ 5.5. При отключении ВУ-1 , пропадает связь с КЛШ . Что выходит из строя в ЛБ 5.5 , в чём болезнь?

Конденсаторы 100х63 в линии-вытекают, сохнут. Менять только на 100х100 и качественные от какого нибудь известного производителя.
Еще бывают неисправности импульсного источника питания но изредка.
Если гудит, фонит при ГГС или дает неправильную диагностику-то меняйте 2200 в фильтре выпрямителя.

Автор: котяра 16.6.2012, 22:05

а иногда полярность линии ЛШ неправильная.....

Автор: Alex 18.6.2012, 1:03

Хочу добавить о напряжении в линии. Блок заведётся от линии только если в ней не менее 45 В и перестанет от неё питаться, если она просела ниже 35 В. Стоит обратить внимание на напряжение в линии. По себе знаю, что кабель ТПП 0,4 даёт солидное падение, особенно если провода имеют существенное окисление. ТПП 0,5 не ах как хорошо, но на дистанциях до 1000 метров он способен пропитать хвост линии при небольшом количестве блоков. Если в линии напряжение в районе 35 В и выключить рубильник, то при включении ГГС блок может уйти со связи. В таких случаях стоит задуматься об установке дополнительных источников 60 В для подпора линии.