LKDS
8 800 100 8421
звонок бесплатный

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Топология локальной шины, Тривиальный вопрос новичка
Зингельшухер
сообщение 12.8.2008, 22:50
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 12.8.2008
Пользователь №: 3 124



Первый раз столкнулся с диспетчеризацией лифтов, в общем, и с ОБЬю в частности. sad.gif

Самым первым делом возник ВОПРОС blink.gif : А какая же все-таки топология у локальной шины.
Убедительная просьба к знающим людям ткните пальцем в один из предложенных вариантов (при отсутствии правильного варианта ответа, просьба дополнить):
а)«шина», при которой все ЛБ параллельно подключаются к одной линии связи подключенной к КЛШ (прошу уточнить место КЛШ в шине непринципиально или только по концам).
б)«звезда», при которой к КЛШ присоединяются ЛБ, причем каждый из них использует свою отдельную линию связи
в)«дерево», которую можно рассматривать как комбинацию нескольких звезд (про дерево заранее сомневаюсь, но все же)

Заранее благодарю. biggrin.gif

P.S. Если все-таки локальная шина – это «шина», возможны ли ответвления, если да то сколько и какой длины.


--------------------
С точки зрения банальной эрудиции не каждый отдельно взятый индивидуум может понять концептуальную дисфункцию трансцендентного преобразования.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
Ответов
котяра
сообщение 13.8.2008, 7:28
Сообщение #2


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 191
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 2 780



допустимое количество ответвлений не более 3 (это в старых инструкциях есть)... по опыту скажу чем их меньше, чем они дальше от клш, чем короче тем лучше. иначе может возникнуть эфект "зеркального" отражения сигнала от концов линий и некоторые блоки могут уйти со связи аль будут "мигать". поэтому нерекомендуется установка клш в середине линии... если всёж такое происходит то надо установить по концам линий RС цепочки. R=500-3000 ом. С=0,5-1,0мкф. у меня это спасало, да и у других тоже.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grenui
сообщение 24.1.2013, 18:15
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 2.3.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4 387



Цитата(котяра @ 13.8.2008, 4:28) *

допустимое количество ответвлений не более 3 (это в старых инструкциях есть)... по опыту скажу чем их меньше, чем они дальше от клш, чем короче тем лучше. иначе может возникнуть эфект "зеркального" отражения сигнала от концов линий и некоторые блоки могут уйти со связи аль будут "мигать". поэтому нерекомендуется установка клш в середине линии... если всёж такое происходит то надо установить по концам линий RС цепочки. R=500-3000 ом. С=0,5-1,0мкф. у меня это спасало, да и у других тоже.

У меня интересная ситуация... Несколько лет работал куст из 16 лифтов с очень запутанной и разветвленной линией, собранной из оставшейся от ПДЛ. Всё было хорошо, работало стабильно, хотя УМ находился ровно в середине линии. В недавнем времени по вынужденной причине перенесли УМ почти в конец линии. Всё также продолжало работать, как и раньше. А недели 2-3 назад связь просто пропала. Не видит УМ на линии ни одного блока. При этом сама линия исправна, в любой точке мультиметром слышны опросы ЛШ.
Прочитал эту ветку, поставил фильтр в грозозащиту УМ - все заработало. Но ненадолго - через неделю лифты стали "мигать". Прошелся и поставил фильтры на всех "концах" ЛШ - стало еще хуже. Снял фильтр с УМ - вернулось "мигание"... Что можно попробовать сделать? Линию менять совсем не комильфо
P.S. На том же кабеле на соседних жилах сидит еще 20 лифтов, но с другой диспетчерской системой - может наводки?
P.P.S от УМ до ближайшего разветвления уже поменял кусок кабеля на ТЦППт, ничего не изменилось. Сажал и на одну пару, и на две скрученные - эффекта ноль
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
котяра
сообщение 24.1.2013, 22:55
Сообщение #4


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 191
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 2 780



У меня интересная ситуация... Несколько лет работал куст из 16 лифтов с очень запутанной и разветвленной линией, собранной из оставшейся от ПДЛ.
===================
в мирном аналогичная ситуация была

================

Всё было хорошо, работало стабильно, хотя УМ находился ровно в середине линии. В недавнем времени по вынужденной причине перенесли УМ почти в конец линии. Всё также продолжало работать, как и раньше. А недели 2-3 назад связь просто пропала. Не видит УМ на линии ни одного блока. При этом сама линия исправна, в любой точке мультиметром слышны опросы ЛШ.
Прочитал эту ветку, поставил фильтр в грозозащиту УМ - все заработало. Но ненадолго - через неделю лифты стали "мигать". Прошелся и поставил фильтры на всех "концах" ЛШ - стало еще хуже. Снял фильтр с УМ - вернулось "мигание"... Что можно попробовать сделать? Линию менять совсем не комильфо
P.S. На том же кабеле на соседних жилах сидит еще 20 лифтов, но с другой диспетчерской системой - может наводки?
P.P.S от УМ до ближайшего разветвления уже поменял кусок кабеля на ТЦППт, ничего не изменилось. Сажал и на одну пару, и на две скрученные - эффекта ноль

===============
ну паралелить "пары" нельзя. будет хуже...
насчёт rc-цепочек непонял. но постараюсь ответить... в самой грозе КЛШ ставить её не надо...
надо попытаться на самой дальней точке вначале. потом добавить на самом большом ответвлении.. и так меняя и пробуя обежать все концы, то подключая то отключая... да . время займёт изрядно... но раз с кабелем нехоться возится то ничего не поделаешь...

кроме того, на заметку. если есть на линии КДК (особо старые) то возможно какойто из них "фонит" в линию... вычислить обычно удаётся быстро... он первым среди блоков КДК пропадает и последним появляется... в линии характерный фон 50гц стоит... когда сильней когда слабее...

про наводки. тож возможно... попробуй времено отключить ту систему когда блоки уходят со связи...
и так как этому кабелю невесть сколько лет то в нём возможны и замыкания и окисление и прочих прелестей...
и кстати.. надеюсь жилы кабеля от ПДЛ вы использовали "витыми парами"


Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grenui
сообщение 26.1.2013, 0:21
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 2.3.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4 387



ну линию я не только так проверял... И куски разделял, и блоки откидывал, и прозванивал. Кстати, ГГС чисто работает, вообще без нареканий, никакого фона не слышно. А вот земли на пульте, к сожалению, нет совсем. Её тупо в доме нет... На данной линии только обь.
Самое интересное, что вся морковка началась после того, как перенесли УМ из одной комнаты в другую (там шел ремонт), и заменили временный полевик с крыши на нормальный ТЦППт. Но не сразу, а через несколько недель
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
Зингельшухер   Топология локальной шины   12.8.2008, 22:50
revit   Первый раз столкнулся с диспетчеризацией лифтов, ...   13.8.2008, 1:03
Alex   Первый раз столкнулся с диспетчеризацией лифтов, ...   13.8.2008, 2:44
котяра   допустимое количество ответвлений не более 3 (это ...   13.8.2008, 7:28
Grenui   допустимое количество ответвлений не более 3 (это...   24.1.2013, 18:15
revit   А недели 2-3 назад связь просто пропала. Не видит...   24.1.2013, 20:48
котяра   У меня интересная ситуация... Несколько лет работа...   24.1.2013, 22:55
Grenui   ну линию я не только так проверял... И куски разде...   26.1.2013, 0:21
Зингельшухер   Большое спасибо всем откликнувшимся. Просветили.   13.8.2008, 16:09
bagins   Всем , привет ! В продолжение темы ... Локал...   25.11.2008, 0:06
Alex   Всем , привет ! В продолжение темы ... Лока...   29.11.2008, 3:10
котяра   уточни. дополнительный дом находится в продолжении...   25.11.2008, 14:26
котяра   на будущее учти и старайся планировать линии в ...   25.11.2008, 17:35
Daykiri   О, великие гуру диспетчеризации!! :) Про...   25.7.2011, 13:34
revit   О, великие гуру диспетчеризации!! :) Пр...   25.7.2011, 14:34
Daykiri   Можно соединить в грозозащите -обычно так и делае...   25.7.2011, 14:52
revit   В моем случае КЛШ (моноблок КЛШ-КСЛ Eth) вместе с...   25.7.2011, 17:17
Daykiri   1. И там в диспетчерской есть заземление или зану...   26.7.2011, 11:59
Евгений Пухальский   И опять таки ряд вопросов, в первую очередь к разр...   23.1.2012, 9:49
revit   1. При работе с частотами диапазона 950-2100МГц .....   23.1.2012, 11:09
котяра   И опять таки ряд вопросов, в первую очередь к раз...   23.1.2012, 12:14
Alex   Мы кабельные трассы тянем от мачты до мачты. При о...   25.7.2011, 21:54
Евгений Пухальский   Спасибо всем... Если так, то моя сетка точно зараб...   23.1.2012, 12:19
Alex   Включи связь с МП и послушай линию. Возможно, на о...   24.1.2013, 21:27
Grenui   А ларчик просто открывался! Оказалось вздулся ...   2.2.2013, 16:33