Доброго времени суток уважаемые знатоки.
Сильно не пинайте - много вопосов и прошу вас о помощи. Имеется СУ ШУЛК и ШУЛМ, по схеме подключения ЛНГС.465213.270 Э5 (л.3) возможно связать устройства используя разъем XS3, который занят (на ШУЛМ) + нигде немогу найти информацию по распиновке (если его задействовать) или же стоит использовать выводы 6 - 9 разъема ХР 4 ЛБ 7, но опять таки где их подключать в СУ. Постарался более менее изложить - в голове каша |
Alex |
2.3.2021, 15:00
Сообщение
#2
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
В чём проблема? Если разъём занят, то он дальше клеммника не идёт. Смело отключайте. За исключением если лифты в группе. В следующий раз пишите какой контроллер. ПКЛ17 или ПКЛ32.
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
wam57 |
2.3.2021, 17:09
Сообщение
#3
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 8.2.2017 Пользователь №: 7 184 |
В чём проблема? Если разъём занят, то он дальше клеммника не идёт. Смело отключайте. За исключением если лифты в группе. В следующий раз пишите какой контроллер. ПКЛ17 или ПКЛ32. большое спасибо за оперативный ответ. ШУЛК ПКЛ-17, работает не в групе, по схеме ЛБ подключается к разъему XS4, непонятно какие выводы (от ХР2 ЛБ) подключать к контактам 1, 2, 3, 4, 5 (разъема XS4 СУ ШУЛК). Аналогичная ситуация и с ШУЛМ ПКЛ-32 (разъема XS3 СУ ШУЛМ) |
oleg |
3.3.2021, 8:38
Сообщение
#4
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
большое спасибо за оперативный ответ. ШУЛК ПКЛ-17, работает не в групе, по схеме ЛБ подключается к разъему XS4, непонятно какие выводы (от ХР2 ЛБ) подключать к контактам 1, 2, 3, 4, 5 (разъема XS4 СУ ШУЛК). Аналогичная ситуация и с ШУЛМ ПКЛ-32 (разъема XS3 СУ ШУЛМ) В комплекты поставки ЛБ-ШУЛК17 и ЛБ-ШУЛК32 уже входят соответствующие кабели для подключения к последовательным каналам станций управления. В связи с этим в штатной ситуации у заказчика обычно не возникает вопрос о контактах разьема к которым необходимо подключить ЛБ для получения диагностической информации. Если есть желание разобраться как устроены кабели для подключения к различным станциям управления, то есть документ http://lkds.ru/upload/docs/pdf/other/lu_upgrade_manual.pdf в котором собрана вся информация по используемым в ЛБ кабелям и интерфейсным платам для всех текущих исполнений ЛБ. Кабель ШУЛК17 - Рис.10 стр.23. Кабель ШУЛК32/ШУЛМ - Рис.1 стр.21. Надежным и быстрым решением вопроса может быть отправка фотографии контроллера станции управления на электронный адрес: techno@lkds.ru с просьбой указать разьем для подключения ЛБ. |
wam57 |
3.3.2021, 23:57
Сообщение
#5
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 8.2.2017 Пользователь №: 7 184 |
В комплекты поставки ЛБ-ШУЛК17 и ЛБ-ШУЛК32 уже входят соответствующие кабели для подключения к последовательным каналам станций управления. В связи с этим в штатной ситуации у заказчика обычно не возникает вопрос о контактах разьема к которым необходимо подключить ЛБ для получения диагностической информации. Если есть желание разобраться как устроены кабели для подключения к различным станциям управления, то есть документ http://lkds.ru/upload/docs/pdf/other/lu_upgrade_manual.pdf в котором собрана вся информация по используемым в ЛБ кабелям и интерфейсным платам для всех текущих исполнений ЛБ. Кабель ШУЛК17 - Рис.10 стр.23. Кабель ШУЛК32/ШУЛМ - Рис.1 стр.21. Надежным и быстрым решением вопроса может быть отправка фотографии контроллера станции управления на электронный адрес: techno@lkds.ru с просьбой указать разьем для подключения ЛБ. Спасибо большое. Знаю, что должен быть с готовым разъёмом, а столкнулся с таким Эскизы прикрепленных изображений |
oleg |
4.3.2021, 12:53
Сообщение
#6
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Спасибо большое. Знаю, что должен быть с готовым разъёмом, а столкнулся с таким В данном случае только кабелем не обойтись. Это ЛБ-УКЛ/УЛ. Физические интерфейсы у лифтов УКЛ/УЛ отличаются от ШУЛК17 и ШУЛК32 (ШУЛМ). Поэтому ЛБ-УКЛ/УЛ не будет работать контроллерами ШУЛК17, ШУЛК32 (ШУЛМ) без переработки. Переработка заключается в замене интерфейсной платы в лифтовом блоке и загрузки в лифтовой блок соответствующей прошивки. К слову сказать, совместимости на аппаратном уровне между станциями ШУЛК17 и ШУЛК32 тоже нет, поэтому для них выпускаются отдельно ЛБ-ШУЛК17 и ЛБ-ШУЛК32. Лифтовой блок на фотографии подключается к лифтам УКЛ, УЛ, УЭЛ. Ну и наверно самое затейное - на фотографии ЛБv7.2, но в нижней части наклеен стикер "Лифтовой блок 6.1". Лифтовые блоки 6.1 имеют совершенно другой конструктив. |
wam57 |
10.3.2021, 16:47
Сообщение
#7
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 8.2.2017 Пользователь №: 7 184 |
В данном случае только кабелем не обойтись. Это ЛБ-УКЛ/УЛ. Физические интерфейсы у лифтов УКЛ/УЛ отличаются от ШУЛК17 и ШУЛК32 (ШУЛМ). Поэтому ЛБ-УКЛ/УЛ не будет работать контроллерами ШУЛК17, ШУЛК32 (ШУЛМ) без переработки. Переработка заключается в замене интерфейсной платы в лифтовом блоке и загрузки в лифтовой блок соответствующей прошивки. К слову сказать, совместимости на аппаратном уровне между станциями ШУЛК17 и ШУЛК32 тоже нет, поэтому для них выпускаются отдельно ЛБ-ШУЛК17 и ЛБ-ШУЛК32. Лифтовой блок на фотографии подключается к лифтам УКЛ, УЛ, УЭЛ. Ну и наверно самое затейное - на фотографии ЛБv7.2, но в нижней части наклеен стикер "Лифтовой блок 6.1". Лифтовые блоки 6.1 имеют совершенно другой конструктив. Да, спасибо вам за ответ 👍 |
revit |
26.3.2021, 20:40
Сообщение
#8
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
На схеме подключения ЛБ7 к Шулк-17 (ПКЛ-17) нет указания что необходимо обязательно подключать цепь 420-421 к ABL либо обновлять ПО платы ПКЛ-17 на версию поддерживающую последовательный протокол передачи кодов ошибок LW4312z.
В таком подключении лифты простаивают с ошибкой 61!!! Этот вопрос поднимался когда-то в теме ЛБ6, но видимо был успешно забыт. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
D_e_a_d |
26.3.2021, 23:48
Сообщение
#9
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 27.6.2012 Из: г.Красноярск Пользователь №: 6 666 |
На схеме подключения ЛБ7 к Шулк-17 (ПКЛ-17) нет указания что необходимо обязательно подключать цепь 420-421 к ABL либо обновлять ПО платы ПКЛ-17 на версию поддерживающую последовательный протокол передачи кодов ошибок LW4312z. В таком подключении лифты простаивают с ошибкой 61!!! Этот вопрос поднимался когда-то в теме ЛБ6, но видимо был успешно забыт. Полностью вас поддерживаю. На 6 вообще ничего не показывают. Стоят в свое удовольствие отдыхают))) нужно чооб на схемах это как то оговаривалось что ABL нужно подключать. А по факту на всех наших Шулк17 это нужно. |
apathy |
15.9.2022, 21:51
Сообщение
#10
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 18.4.2012 Пользователь №: 6 640 |
А где достать версию LW4312z? На сайте НПЦ-47 - 4.3.1.1 последняя.
|
revit |
16.9.2022, 14:12
Сообщение
#11
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
А где достать версию LW4312z? На сайте НПЦ-47 - 4.3.1.1 последняя. Запросить в НПЦ, они кинут на почту файл прошивки. Если сами не сможете прошить то запросите у них готовые ПЗУ . -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
coruto |
26.2.2024, 13:59
Сообщение
#12
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.4.2023 Пользователь №: 8 930 |
Добрый день.
Вышла из строя плата Шулк32. Купили новую лифт запустили. а вот Лб7 не видит станцию. Лб носили на другой лифт. Работает. К этой плате подключали лб с другог лифта. Нет соединения. Прошивка лб 7.1.8 Прошивка Шулк32 нпц-47 Г509EN 7.12.17 |
revit |
26.2.2024, 22:57
Сообщение
#13
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Добрый день. Вышла из строя плата Шулк32. Купили новую лифт запустили. а вот Лб7 не видит станцию. Лб носили на другой лифт. Работает. К этой плате подключали лб с другог лифта. Нет соединения. Прошивка лб 7.1.8 Прошивка Шулк32 нпц-47 Г509EN 7.12.17 Если питание портов +5в (на 7805 там же рядом с портами) на ПКЛ-32 присутствует, то значит ремонтировать порт. Это у ПКЛ-32 нормальное явление. Бывало что из десяти новых лифтов половина не давали диагностику. Если +5В нет, то смотрите отдельный предохранитель на это питалово. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
coruto |
27.2.2024, 14:10
Сообщение
#14
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.4.2023 Пользователь №: 8 930 |
Спасибо.
Будем смотреть. А эти порты с разъёмами db9 взаимозаменяемы? |
revit |
27.2.2024, 15:16
Сообщение
#15
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Спасибо. Будем смотреть. А эти порты с разъёмами db9 взаимозаменяемы? Нет. Для диспетчеризации только XS3 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....