Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: вопросы чайников
Лифт-Комплекс ДС > Форум «Лифт-Комплекс ДС» > Общие вопросы
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
padre
всем привет! устроился на новое место работы, дали задание для проверки моей работоспособности, диспетчеризовать 13 лифтов и вывести их на диспетчерскую. с подключением ЛБ 5.5 и сведению их к КЛШ проблем не возникло, но вот выдали КЛС-Eth, модем WAVECOM с симкой на 2 номера и ММИ со всеми шлангами и встал в ступор что дальше. читал руководства но так ничего и не понял. Подсказать некому, человека, который собирал связь, нанимался конторой по договору и врятли он согласится терять свою кормушку, да и некогда ему. звонил в службу поддержки, были удивлены принципом создания связи, тобишь целесообразность покупки КСЛ-Eth при создании GSM связи. Походу дела все КСЛ-Eth перепрошивались в КСЛ-GSM . вопрос что делать дальше. диспетчеризировано уже порядка 400 лифтов, в диспетчерской стоит 2 комплекта КСЛ-Eth+модем, ММИ и комп. на сколько я смог сообразить необходимо: 1 перепрошить КСЛ(как? какой прогой? какой прошивкой?); 2 произвести настройку КСЛ и модема как входящий УМ(хотя и этот вопрос не совсем понятен); 3 прописать все ЛБ в компе (ентот пункт понятен более или менее) кто может помочь подскажите. заранее спасибо
Alex
Цитата(padre @ 13.1.2009, 20:53) *

всем привет! ............

КСЛы предназначены для связи удалённых лифтов с диспетчерской. Их бывает 4 типа: Ethernet, GSM, 433 и PSTN. Ethernet в отличие имеет дополнительную плату WIZNET и уникальный МАС - адрес. В остальном они отличаются прошивкой и содержимым NVRAM. Прошиваются из окна конфигурации драйвера Comclb. Прошивки здесь: http://lkds.ru/catalog/basis.html в разделе узлового оборудования, документация здесь: http://lkds.ru/documents.php. Кстати на 13 лифтов можно моноблок поставить, это КСЛ и КЛШ в одном флаконе, тут и ММИ не требуется. Здесь http://lkds.ru/programs.html возми и установи дистрибутив, запусти Comclbcfg.exe, 8-й слот - компьютер, далее обязательно 7-й, затем всё остальное в любом порядке. КСЛ рекомендую в 0-й слот ММИ. NodeTool поможет с конфигурацией оборудования.
padre
Цитата(Alex @ 13.1.2009, 22:37) *
документация здесь: http://lkds.ru/documents.php
чтото по прошивке КСЛ не нашел
Цитата(Alex @ 13.1.2009, 22:37) *
Кстати на 13 лифтов можно моноблок поставить, это КСЛ и КЛШ в одном флаконе, тут и ММИ не требуется.
проблема заключается в т ом, что ентот выбор не мой и связан он больше с перспективой на будущее,хотят в дальнейшем подключить инет, один флакон не позволит перекидыватьего на другое место, если вдруг потребуется махнуть местами для проверки
Цитата(Alex @ 13.1.2009, 22:37) *
8-й слот - компьютер, далее обязательно 7-й, затем всё остальное в любом порядке. КСЛ рекомендую в 0-й слот ММИ.
8-й слот я понял что либо USB либо COM, а что еще окромя КСЛ втыкать нано для перепрошивки и настройки
Цитата
NodeTool поможет с конфигурацией оборудования
каким образом, пока не понял, тем более он предназначен для флакона
Dmitry
По прошивке КСЛ есть документ "Руководство по эксплуатации на MProg". Вот прямая ссылка на него http://lkds.ru/pdf/program/re_p_mprog.pdf

Для перепрошивки и настройки КСЛ нужно подключить к слоту Р7 межмодульного интерфейса (ММИ) кабелем 25х25. Разъем РС ММИ в свою очередь подключить к COM-порту компьютера модемным кабелем.

Для подключения через USB, компьютер подключить к ММИ USB кабелем (если драйвера ММИ-USB не установлены, то их надо установить. Драйвера лежат здесь http://lkds.ru/soft/archives/mmi_usb.rar).

После подключения (и при необходимости установки драйвера) нужно запустить программу NodeTool (программа лежит здесь http://lkds.ru/soft/archives/NodeTool.rar) и нажать кнопку "Поиск". Если все сделано правильно в программе должен отобразиться номер узлового модуля и номер слота 7 в котором находится КСЛ.

Далее курсором встать на КСЛ нажать правую кноку мыши и из меню выбать "Загрузить микропрограмму в устройство". Порядок загрузки микропрограммы описан в "Руководстве по эксплуатации на MProg".

Прошивки для КСЛ-GSM лежат здесь http://www.lkds.ru/mp.php?dev_id=14

Порядок конфигурирования КСЛ-GSM описан в "Руководстве по эксплуатации на КСЛ 5.2 GSM" (http://lkds.ru/pdf/ksl/re_ksl_gsm.pdf).
padre
большое спасибо сегодня попробую
padre
прошил версией 1008. все нормально. но вот новый препон. на симке прописано 2 номера, что забивать куда, хотя гдето на форуме как раз встречал необходимость 2 номеров. и хотелось бы понять мои следующие действия: 1 формулирую цепочку к новому КСЛ в компе с помощью COMclb ; 2 забиваю в новый КСЛ телефонный номер диспетчерского КСЛ; 3 пытаюсь их состыковать
Alex
Цитата(padre @ 15.1.2009, 19:17) *

прошил версией 1008. все нормально. но вот новый препон. на симке прописано 2 номера, что забивать куда, хотя гдето на форуме как раз встречал необходимость 2 номеров. и хотелось бы понять мои следующие действия: 1 формулирую цепочку к новому КСЛ в компе с помощью COMclb ; 2 забиваю в новый КСЛ телефонный номер диспетчерского КСЛ; 3 пытаюсь их состыковать

Это, видимо, КСЛ GSM. Одна симка в модеме диспетчерского КСЛ, а другая на удалённом. ПИН-код дожен быть снят мобильным телефоном и подключена услуга передачи данных. Выходить на связь может любой из них, поэтому необходимо правильно прописать все входящие и исхолящие как в КСЛах, так и в comclb.
Александр Смышляев
Цитата(padre @ 15.1.2009, 22:17) *

прошил версией 1008. все нормально. но вот новый препон. на симке прописано 2 номера, что забивать куда, хотя гдето на форуме как раз встречал необходимость 2 номеров. и хотелось бы понять мои следующие действия: 1 формулирую цепочку к новому КСЛ в компе с помощью COMclb ; 2 забиваю в новый КСЛ телефонный номер диспетчерского КСЛ; 3 пытаюсь их состыковать

Посмотрите тему Запуск КСЛ-GSM, Передача данных у GSM-операторов. Может чем и поможет...
padre
Цитата(Александр Смышляев @ 16.1.2009, 5:44) *

Посмотрите тему Запуск КСЛ-GSM, Передача данных у GSM-операторов. Может чем и поможет...

попробую съездить на действующий КСЛ посмотрю его настройки, сделаю по образцу
padre
вроде все делаю правильно
1 поставил дрова
2 с помощью node tool перепрошил Eth версией 0108
3 с симки снял пин
4 соединил подключил к буку через USB КЛШ-ММИ-КЛС-Gsm-Модем
5 пытался запустить COMclb комп цепь не увидел
6 через node tool забил в КСЛ телефоны
7 на компе в диспетчерской создал цепочку, прописал телефоны, прописал адреса
8 попытался их соединить, но на КСЛ моргает готовность модема, сам модем подмигивает
на буке стоит VISTA

собрал все на столе и не идет, в марксе написано, что при мигании готовность КСЛ не видит модем

у меня появилась шальная мысль: с самим модемом что делать надо? может его както надо настраивать отдельно . модем WAVECOM? если да то как, каким шнурком, желательно к буку (COM порта нет)
Alex
Цитата(padre @ 16.1.2009, 19:19) *

вроде все делаю правильно
у меня появилась шальная мысль: с самим модемом что делать надо? может его както надо настраивать отдельно . модем WAVECOM? если да то как, каким шнурком, желательно к буку (COM порта нет)

Тут может быть ещё один подвох: раз из КСЛ Ethernet сделали КСЛ GSM, то надо убедиться, что он полноценно работает. Пропиши в него параметры как на действующем и попробуй поменять. Кроме того надо быть уверенным, что симки имеют услугу передачи данных. Модем вряд ли надо "ковырять". Номера УМ (задаётся перемычками на ММИ) не должны совпадать. Здесь http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtopic=61&st=40 затронута аналогичная тема и есть схема шнурка.
padre
тогда вопрос в другом, почему у меня не контактирует COMclb через комп с КСЛ, может из-за этого не правильно прописались настройки. кстати на действующем КСЛ COMcld тоже не открывался, только NODE TOOL? видать с VISTA она не хочет контактировать, может вся проблемма в операционке
revit
Цитата(padre @ 17.1.2009, 11:44) *

тогда вопрос в другом, почему у меня не контактирует COMclb через комп с КСЛ, может из-за этого не правильно прописались настройки. кстати на действующем КСЛ COMcld тоже не открывался, только NODE TOOL? видать с VISTA она не хочет контактировать, может вся проблемма в операционке
Нет не в операционке. Проверь тот ли порт выствлен в настройках драйвера (comclbcnf) и скорость 9600. Можно определить их сначала через нодетул. Далее есть еще один нюанс-скорость модема, выставлена ли она . Инструкцию по настройке GSM читал?
Alex
Цитата(padre @ 17.1.2009, 11:44) *

тогда вопрос в другом, почему у меня не контактирует COMclb через комп с КСЛ, может из-за этого не правильно прописались настройки. кстати на действующем КСЛ COMcld тоже не открывался, только NODE TOOL? видать с VISTA она не хочет контактировать, может вся проблемма в операционке

Для настроек сделай просто: Подключи КСЛ (или КЛШ) напрямую к СОМ порту, в comclbcfg.exe укажи номер порта, УМ 0, слот 6 и тип устройства (КЛШ или КСЛ), 8 слот - компьютер. Если подключишь КЛШ, то в Mpult пропиши лифты. Если подключишь КСЛ, то опиши свой и все входящие УМ.
padre
[quote name='revit' post='3944' date='17.1.2009, 12:47']
Проверь тот ли порт выствлен в настройках драйвера (comclbcnf) и скорость 9600. Можно определить их сначала через нодетул.[/quote]
енти параметры те
[/quote]Далее есть еще один нюанс-скорость модема, выставлена ли она .[/quote]
а енто где смотреть, если ето сорость в окне COMclb, то она стоит именно такая
[/quote]Инструкцию по настройке GSM читал?[/quote]
уже стала настольной книгой, смотрю прям щас, в ней модем упоминается только в пункте по подключению, тобишь в каком порядке цеплять шнуры
padre
Цитата(Alex @ 17.1.2009, 13:00) *

Для настроек сделай просто: Подключи КСЛ (или КЛШ) напрямую к СОМ порту, в comclbcfg.exe укажи номер порта, УМ 0, слот 6 и тип устройства (КЛШ или КСЛ), 8 слот - компьютер. Если подключишь КЛШ, то в Mpult пропиши лифты. Если подключишь КСЛ, то опиши свой и все входящие УМ.

а можно подключить КСЛ к исходящему ММИ и попробовать прописать его с диспетчерсого компа?
у меня возникло подозрение в исправности самого модема, пококу он б/у, но меня заверяли что он исправный. при стыковке с КСЛ он выдает один длинный сигнал, 15 коротких, потом опять длинный и 9 средних( в смысле по продолжительности). ладно в понедельник попробую вытребовать другой модем и начну с начала, а COM порты в буках уже давно не ставят, а через USB-COM не всегда комп работает с устройствами(енто я знаю еще с тех времен, когда ставил черные ящики на краны)
Alex
Цитата(padre @ 17.1.2009, 17:17) *

а можно подключить КСЛ к исходящему ММИ и попробовать прописать его с диспетчерсого компа?
у меня возникло подозрение в исправности самого модема, пококу он б/у, но меня заверяли что он исправный. при стыковке с КСЛ он выдает один длинный сигнал, 15 коротких, потом опять длинный и 9 средних( в смысле по продолжительности). ладно в понедельник попробую вытребовать другой модем и начну с начала, а COM порты в буках уже давно не ставят, а через USB-COM не всегда комп работает с устройствами(енто я знаю еще с тех времен, когда ставил черные ящики на краны)

КСЛ можно подключить где угодно, лишь бы не было совпадений номеров УМ и направление связи было указано верно. USB-COM не будет лишним. У нас он всегда в портфеле ноутбука. USB ММИ тоже выход, но, чтобы настроить конкретное устройство в лабораторных условиях, лучше или через СОМ, либо USB COM. На КСЛ должна гореть готовность модема. Попробуй частично поменять оборудование на действующей диспетчерской, чтобы выяснить какое из них неисправно. Если есть проблема с описанием конфигурации, то пиши сюда что у тебя на удалении, что в диспетчерской. Пришли файлы comclb.str, tree.str, mpult.xml.
padre
Цитата(Alex @ 17.1.2009, 19:11) *

КСЛ можно подключить где угодно, лишь бы не было совпадений номеров УМ и направление связи было указано верно. USB-COM не будет лишним. У нас он всегда в портфеле ноутбука. USB ММИ тоже выход, но, чтобы настроить конкретное устройство в лабораторных условиях, лучше или через СОМ, либо USB COM. На КСЛ должна гореть готовность модема. Попробуй частично поменять оборудование на действующей диспетчерской, чтобы выяснить какое из них неисправно. Если есть проблема с описанием конфигурации, то пиши сюда что у тебя на удалении, что в диспетчерской. Пришли файлы comclb.str, tree.str, mpult.xml.

хочу уточнить, я хочу воткнуть КСЛ в УМ диспетчерской и не отключая Mpult завести в КСЛ все данные через COMclb, надеюсь конфликта не будет.
comclb.str, tree.str, mpult.xml что за расширение и откуда енто сохранять.
comclb.ctr-это я понял надо сосканировать с экрана, тоесть прислать картинки, но вот tree.str не понял, а mpuln.xml- картинка самой структуры
vlasoff
что-то упустили вы вопрос, в диспетчерской то стоит ксл-Ethernet или КСЛ-GSM? возможно ксл-ethernet вам покупался предшественником для того, чтобы подключить через gprs-интернет удаленный модуль. тогда все танцы с бубном и перепрошивкой ничего не дадут. надо поднимать gprs с помощью дополнительной коробочки:-) или я что-то упускаю после праздников biggrin.gif
Alex
Цитата(padre @ 17.1.2009, 20:07) *

хочу уточнить, я хочу воткнуть КСЛ в УМ диспетчерской и не отключая Mpult завести в КСЛ все данные через COMclb, надеюсь конфликта не будет.
comclb.str, tree.str, mpult.xml что за расширение и откуда енто сохранять.
comclb.ctr-это я понял надо сосканировать с экрана, тоесть прислать картинки, но вот tree.str не понял, а mpuln.xml- картинка самой структуры

Да, можно подключить. Фйлы находятся в папках Mpult и Comclb общей папки LKDS. Это файлы описания драйвера и лифтов.
padre
Цитата(vlasoff @ 18.1.2009, 0:04) *

что-то упустили вы вопрос, в диспетчерской то стоит ксл-Ethernet или КСЛ-GSM? возможно ксл-ethernet вам покупался предшественником для того, чтобы подключить через gprs-интернет удаленный модуль. тогда все танцы с бубном и перепрошивкой ничего не дадут. надо поднимать gprs с помощью дополнительной коробочки:-) или я что-то упускаю после праздников biggrin.gif

КСЛ-Eth покупались для перспективы, реально связь организована по GSM, на данный момент в диспетчерской остался всего один канал для подключения, тобишь моно подключить только один входящий КСЛ, его то я и хочу подцепить, а дальше будем пытаться пробивать вопрос с инетом, поскольку в каждом машинном помещении есть кабельное тв, но сейчас стоит вопрос по организации связи с КСЛ-GSM с уже существующей диспетчерской
Alex
Цитата(padre @ 18.1.2009, 11:41) *

КСЛ-Eth покупались для перспективы, реально связь организована по GSM, на данный момент в диспетчерской остался всего один канал для подключения, тобишь моно подключить только один входящий КСЛ, его то я и хочу подцепить, а дальше будем пытаться пробивать вопрос с инетом, поскольку в каждом машинном помещении есть кабельное тв, но сейчас стоит вопрос по организации связи с КСЛ-GSM с уже существующей диспетчерской

Ты всё-таки напиши что у тебя есть. Чем заняты слоты в диспетчерской и какой вид связи хочешь организовать? Что на удалённом модуле? По инету, конечно, можно подцепить. Будет ли гарантия бесперебойной связи и быстрого восстановления в случае неполадок? Если у тебя в диспетчерской уже есть КСЛ GSM, то впиши в него ещё одну связь и в comclb укажи пути к подключаемому УМ. КСЛ-Eth можно перешить в любой другой КСЛ в случае необходимости. И читай внимательно инструкции. Даже один тип КСЛ может иметь несколько вариантов подключения, и может потребоваться дополнительное оборудование. Например, устройство прерывания питания или удлинитель порта.
padre
Цитата(Alex @ 18.1.2009, 16:54) *

Ты всё-таки напиши что у тебя есть. Чем заняты слоты в диспетчерской и какой вид связи хочешь организовать? Что на удалённом модуле? По инету, конечно, можно подцепить. Будет ли гарантия бесперебойной связи и быстрого восстановления в случае неполадок? Если у тебя в диспетчерской уже есть КСЛ GSM, то впиши в него ещё одну связь и в comclb укажи пути к подключаемому УМ. КСЛ-Eth можно перешить в любой другой КСЛ в случае необходимости. И читай внимательно инструкции. Даже один тип КСЛ может иметь несколько вариантов подключения, и может потребоваться дополнительное оборудование. Например, устройство прерывания питания или удлинитель порта.


в диспетчерской 2 КСЛ-Eth перепрошитых в GSM подключенные напрямую к модему(без прерывателя), подключены 15 удаленных перепрошитых в GSM КСЛ-Eth, осталось только 1 подключение. на данный м омент пытаюсь прописать еще 1 GSM, но начал разговор с руководством о возможности перевода на енет, пококу связь GSM тормозит по страшному, иногда производит опрос всех лифтов целые сутки(тобишь знак ? висит сутками на отдельных лифтах). а связь в диспетчерскую вписал, КСЛ входящий(удаленный) прописал с помощью node tool, но к модему КСЛ так и не подцепился, тоесть на КСЛ так и моргал готовность модема
padre
Цитата(Alex @ 17.1.2009, 19:11) *

Пришли файлы comclb.str, tree.str, mpult.xml.

поменял седня модем, тоже самое, попытался дозвониться до него по телефону, не снимает трубку
вот то что на компа в диспетчерской
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
а енто то что на удаленном КСЛ
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
вроде все так, но почему КСЛ не видит модем не пойму
Alex
Цитата(padre @ 19.1.2009, 10:25) *

поменял седня модем, тоже самое, попытался дозвониться до него по телефону, не снимает трубку
вот то что на компа в диспетчерской
а енто то что на удаленном КСЛ
вроде все так, но почему КСЛ не видит модем не пойму

Уважаемый! Лучше бы прислал указанные файлы. А скриншот делается не фотоаппаратом, а клавишами Alt +print screen, Ctrl+print screen или просто print screen, тем самым делаешь копию в буфер обмена. Потом содержимое можно правой кнопкой вставить в Paint, например. То, что ты прислал разобрать невозможно.
padre
Цитата(Alex @ 19.1.2009, 10:48) *

Уважаемый! Лучше бы прислал указанные файлы. А скриншот делается не фотоаппаратом, а клавишами Alt +print screen, Ctrl+print screen или просто print screen, тем самым делаешь копию в буфер обмена. Потом содержимое можно правой кнопкой вставить в Paint, например. То, что ты прислал разобрать невозможно.

пардон не расчитал размеры, решил уменьшить, но не проверил на сколько
Alex
Цитата(padre @ 19.1.2009, 13:37) *

пардон не расчитал размеры, решил уменьшить, но не проверил на сколько

В принципе понятно. В диспетчерской, если есть место, в КСЛ добавь ещё один УМ (18-й похоже), пропиши в него номер симки, которую поставишь на лифтах. Строка инициализации - это посылка в модем (подробности в инструкциях). В comclbcfg правой кнопкой добавляешь УМ 18, слот 6-КЛШ, в соответствующем КСЛ правой "вставить связь" и выбрать УМ 18, слот 7, КСЛ GSM. КСЛ, который будешь ставить на лифтах в верхней строке ставишь номер симки, которая будет в его модеме, а в следующей - номер симки того диспетчерского КСЛа, в который ты прописал 18 УМ. В Мпульте, соответственно, прописываешь лифты и тра-та-та поедет, если оборудование исправно. Кстати, "Пожарная опасность" - это трактовка сигнала АБЛ на лифтовом блоке (15-я ножка разъёма блока 5.3 или 5.5).
padre
Цитата(Alex @ 19.1.2009, 14:30) *

В принципе понятно. В диспетчерской, если есть место, в КСЛ добавь ещё один УМ (18-й похоже), пропиши в него номер симки, которую поставишь на лифтах. Строка инициализации - это посылка в модем (подробности в инструкциях). В comclbcfg правой кнопкой добавляешь УМ 18, слот 6-КЛШ, в соответствующем КСЛ правой "вставить связь" и выбрать УМ 18, слот 7, КСЛ GSM. КСЛ, который будешь ставить на лифтах в верхней строке ставишь номер симки, которая будет в его модеме, а в следующей - номер симки того диспетчерского КСЛа, в который ты прописал 18 УМ. В Мпульте, соответственно, прописываешь лифты и тра-та-та поедет, если оборудование исправно. Кстати, "Пожарная опасность" - это трактовка сигнала АБЛ на лифтовом блоке (15-я ножка разъёма блока 5.3 или 5.5).Нажмите для просмотра прикрепленного файла

вообщето 17 УМ енто я пытался прописать, что я сделал не так.
рассказываю мои действия:
1 с помщью node tool внес телефоны в КСЛ, который буду ставить на лифте(это видно на фото)
2 с помощью comclb прописал 17УМ с 7 слотом под КСЛ и 6 слотом под КЛШ
3 в 1 УМ прописал 17 УМ входящий с телефоном
4 в mpul прописал лифт(для пробы)
единственно я не подключал БЛ-5,5
так почемуже постоянно не горит готовность модема
единственно, когда я вставил симку в телефон и набрал на сотовый, то высветился другой номер, прописанный на симке. интересно pin код нужно убирать у обоих номеров, у второго который прописан под передачу данных не получается
мой icq 476019581
padre
вычитал в руководстве на WAVECOM
"5.1 Модем не отвечает по последовательному порту
A) Правильно ли подается питание на модем?
􀂉 Если нет, то правильно подать питание от 5 до 32 В (красный +, черный -).
Б) Подходит ли кабель последовательного порта для разъемов модема и PC?
􀂉 Подходящий кабель должен соответствовать расположению контактов, показанному на рис. 6.
􀂉 Особо следует проверить правильность подключения сигналов RX и ТХ.
cool.gif Нужно проверить, правильно ли сконфигурирована Ваша коммуникационная программа: Заводские установки модема следующие:
=> Биты данных : 8
=> Четность : Нет
=> Стоп-биты : 1
􀂉 Заводская установка скорости 115200 бит/с
."
не в этом ли проблемма, может действительно не совпадает скорость, может необходимо еще настраивать модем. В инструкции это не прописано.
а может я уже полез не в те дебри
Alex
Цитата(padre @ 19.1.2009, 15:19) *

вообщето 17 УМ енто я пытался прописать, что я сделал не так.
рассказываю мои действия:
единственно я не подключал БЛ-5,5
так почемуже постоянно не горит готовность модема
единственно, когда я вставил симку в телефон и набрал на сотовый, то высветился другой номер, прописанный на симке. интересно pin код нужно убирать у обоих номеров, у второго который прописан под передачу данных не получается

Где я указал УМ 18, считай, что это УМ 17. Просто пример привёл. Про блок - это на всякий случай. Готовность не горит - что-то не так, надо проверить исправность модема, симка должна соответствовать прописанной в КСЛ, на всех симках не должно быть проверки PIN, на всех должна быть подключена услуга передачи данных в твоём варианте.
vlasoff
Цитата(padre @ 19.1.2009, 17:45) *

вычитал в руководстве на WAVECOM
........
=> Биты данных : 8
=> Четность : Нет
=> Стоп-биты : 1
􀂉 Заводская установка скорости 115200 бит/с[/i] ."
не в этом ли проблемма, может действительно не совпадает скорость, может необходимо еще настраивать модем. В инструкции это не прописано.
а может я уже полез не в те дебри


Это не дебри, это может как раз то, что надо. Я не в курсе как с wavecomом, но сам я с сименсами так же бился, сначала надо его просто к компу прилепить и зашить параметры для обмена с кслом, после чего можно будет попробовать с помощью какой-нибудь коммуникационной проги с него просто прозвониться. Причем особое внимание на скорость обмена с ксл, будь внимателен не все коммуникационные проги потом могут достучаться до модема на той скорости, что ты выставишь для обмена с кслом. Я сам на этом чуть не расстроился что модем потерял, достучаться до него рекомендованным обычным гипертерминалом было невозможно, пришлось искать заменители.
padre
Цитата(vlasoff @ 20.1.2009, 11:35) *

Это не дебри, это может как раз то, что надо. Я не в курсе как с wavecomом, но сам я с сименсами так же бился, сначала надо его просто к компу прилепить и зашить параметры для обмена с кслом, после чего можно будет попробовать с помощью какой-нибудь коммуникационной проги с него просто прозвониться. Причем особое внимание на скорость обмена с ксл, будь внимателен не все коммуникационные проги потом могут достучаться до модема на той скорости, что ты выставишь для обмена с кслом. Я сам на этом чуть не расстроился что модем потерял, достучаться до него рекомендованным обычным гипертерминалом было невозможно, пришлось искать заменители.

спасибо большое, оказался не работающим модем
для интересующихся
модемы купленные в магазине для подключения к КЛС необходимо менять по скорости, поскольку заводская настройка скорости другая, во всяком случае WAVECOM и MAESTRO.
собрал шнур, схема лежит здесь http://www.lkds.ru/forum/index.php?act=Att...post&id=116 , открыл HIPER TERVINAL делать также как в инструкции "Настройка КСЛ-Ethernet 5.2 для работы в сетях стандарта GSM используя услугу GPRS" (никаких драйверов для прописания модема не надо), если в окне проги при наборе с клавиатуры текст отображается, то связ с модемом установлена, если нет то надо менять скорость в свойствах(для WAVECOM и MAESTRO заводская установка 115200). Для настройки GSM набираем в окне проги AT+IPR=9600, далее ENTER, появится OK , после этого в свойствах проги надо опять поменять скорость на 9600 иначе она потеряет модем, набираем AT&W , жмем ENTER, появится ОК. больше с модемом я ничего не делал.
Во всяком случае КСЛ его увидел и теперь светодиод готовность горит постоянно.
WAVECOM реально к компу у меня не подключился, перебрал все скорости, но на нем и написано было что он не рабочий, хотя говорили наоборот, скорее всего надо скинуть настройки в заводские согласно инструкции http://www.rtcs.ru/files/article_file/98/М...серии%20M13.pdf
сегодня попробую поставить на дом, завтра отпишусь
padre
Цитата(padre @ 21.1.2009, 12:24) *

спасибо большое, оказался не работающим модем
для интересующихся
модемы купленные в магазине для подключения к КЛС необходимо менять по скорости, поскольку заводская настройка скорости другая, во всяком случае WAVECOM и MAESTRO.
собрал шнур, схема лежит здесь http://www.lkds.ru/forum/index.php?act=Att...post&id=116 , открыл HIPER TERVINAL делать также как в инструкции "Настройка КСЛ-Ethernet 5.2 для работы в сетях стандарта GSM используя услугу GPRS" (никаких драйверов для прописания модема не надо), если в окне проги при наборе с клавиатуры текст отображается, то связ с модемом установлена, если нет то надо менять скорость в свойствах(для WAVECOM и MAESTRO заводская установка 115200). Для настройки GSM набираем в окне проги AT+IPR=9600, далее ENTER, появится OK , после этого в свойствах проги надо опять поменять скорость на 9600 иначе она потеряет модем, набираем AT&W , жмем ENTER, появится ОК. больше с модемом я ничего не делал.
Во всяком случае КСЛ его увидел и теперь светодиод готовность горит постоянно.
WAVECOM реально к компу у меня не подключился, перебрал все скорости, но на нем и написано было что он не рабочий, хотя говорили наоборот, скорее всего надо скинуть настройки в заводские согласно инструкции http://www.rtcs.ru/files/article_file/98/М...серии%20M13.pdf
сегодня попробую поставить на дом, завтра отпишусь

[b][i][size=7]ВСЕ ПОШЛО
revit
padreАй да молодца, разобрался.
Вот здесь по Fargo maestro все есть - http://www.siblink.ru/fargoh.htm, может еще пригодится.
Alex
Цитата(padre @ 21.1.2009, 15:43) *

[b][i][size=7]ВСЕ ПОШЛО

Ну, счастья тебе! smile.gif В следующий раз подобную тему открывай в технических вопросах в разделе КСЛ, поскольку вопрос был об организации связи через КСЛ.
WFox
Цитата(padre @ 21.1.2009, 15:43) *

[b][i][size=7]ВСЕ ПОШЛО

Для тех кто вкурсе smile.gif на модеме может стоять как 115200 так автодетект скорости smile.gif
смотрите
Код
AT+IPR?
SPS
Читал форум - вроде всё понятно, но на всякий случай спрошу ещё раз:

Имеется микрорайон, в нём около 500 лифтов, что нужно для обеспечение диспетчеризации этих лифтов:

1. Лифтовой блок х 500 шт.
2. Монтажный комплект ЛБ х 500 шт.
3. Моноблок Ethernet х 17 (или на каждый лифт?)шт. (выбор пал на Интернет, т.к. самый дешёвый вариант в нашем случае)
4. Контроллер соед. линии Ethernet x 500 шт.?
5. Что нужно для диспетчерской в этом случае - только комп и софт?

Заранее спасибо.
Alex
Цитата(SPS @ 17.6.2009, 17:17) *

Читал форум - вроде всё понятно, но на всякий случай спрошу ещё раз:

Имеется микрорайон, в нём около 500 лифтов, что нужно для обеспечение диспетчеризации этих лифтов:

1. Лифтовой блок х 500 шт.
2. Монтажный комплект ЛБ х 500 шт.
3. Моноблок Ethernet х 17 (или на каждый лифт?)шт. (выбор пал на Интернет, т.к. самый дешёвый вариант в нашем случае)
4. Контроллер соед. линии Ethernet x 500 шт.?
5. Что нужно для диспетчерской в этом случае - только комп и софт?

Заранее спасибо.

Составьте список типов станций управления: релейный (он же УПЛ, УЛЖ и прочие электронные не имеющие интерфейса для диспетчеризации), УКЛ/УЛ (УЛ кроме ПУ1), ШУЛК-17, ШУЛК-32, ОТИС и т. д. (смотреть здесь: http://www.lkds.ru/catalog/lift/lb_60.php). Далее определиться с количеством диспетчерских или количеством отдельных "кучек" лифтов, если таковые будут. Далее следует определиться с кабельными трассами: собственные проводные или интернет-трассы провайдера (можно комбинировать). Для собственных трасс заказать:
1) КЛШ ПРО (до 31 лифта на 1 КЛШ ПРО) (500/31=16 штук)
2) ММИ (3 шт)
3) кабель 25х25 для каждого КЛШ ПРО и для КСЛ, если КСЛ потребуется
4) концентратор ММИ с двумя кабелями 25х25 - 2 комплекта
5) КСЛы и моноблоки, если не удастся охватить кабелем всю территорию, чтобы "кучки" лифтов подключить к диспетчерской. Типы КСЛ и моноблоков: Ethernet, GSM и 433 мГц (тип выбрать).
иметь:
1) источники бесперебойного питания (компьютерные, желательно с идеальной синусоидой выдаваемого напряжения как указано в "письмо по UPS" здесь: http://lkds.ru/documents.php)
2) компьютер с колонками и монитором 22" (на 500 лифтов рекомендую такой или 24")
На лифты заказать монтажные комплекты (ЛБ-6, переговорное устройство с кабиной, УКСЛ, модуль грозозащиты, датчик проникновения в МП (геркон-магнит)) - 500 штук по типам станций.
Если весь район подключен к интернету, то вместо ЛБ-6 можно заказать ЛБ-6 ПРО, тогда первые 5 пунктов оборудования не требуется. Вместо них пориобрести переговорное устройство Конвертор USB Voice v 6.0 – Pro.
Это только ориентировочно. Для точности надо сделать план и выбрать способы соединения.
revit
Цитата(Alex @ 17.6.2009, 20:02) *

...или количеством отдельных "кучек" лифтов, если таковые будут. Далее следует определиться с кабельнами трассами:
"кучек" biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif У нас это принято кустом называть. Это те дома (лифты), которые можно объединить локальной шиной (воздушкой по простому).
Цитата
1) источники бесперебойного питания (компьютерные, желательно с идеальной синусоидой выдаваемого напряжения как указано в "письмо по UPS" здесь: http://lkds.ru/documents.php)
ну это для УМ -узловых модулей- это те самые "кусты" biggrin.gif
Цитата
2) компьютер с колонками и монитором 22" (на 500 лифтов рекомендую такой или 24"
Да, да, не меньше . Это для диспетчерской.
Цитата
На лифты заказать монтажные комплекты (ЛБ-6, переговорное устройство с кабиной, УКСЛ, модуль грозозащиты, датчик проникновения в МП (геркон-магнит)) - 500 штук по типам станций.
Т.е. ЛБ + МК+ПКК по кол-ву лифтов, а все остальное там в комплекте
Цитата
Если весь район подключен к интернету, то вместо ЛБ-6 можно заказать ЛБ-6 ПРО, тогда первые 5 пунктов оборудования не требуется. Вместо них пориобрести переговорное устройство Конвертор USB Voice v 6.0 – Pro.
Ну нет еще их.... И имеется ввиду наличие Ethernet подключения одной сети провайдера в каждом МП (машинном помещении лифта).
Цитата
Это только ориентировочно. Для точности надо сделать план и выбрать способы соединения.
Ну тут нечего добавить. ПРОЖЕКТ называется!!! biggrin.gif
SPS
Цитата(revit @ 17.6.2009, 14:50) *

"кучек" biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif У нас это принято кустом называть. Это те дома (лифты), которые можно объединить локальной шиной (воздушкой по простому).
ну это для УМ -узловых модулей- это те самые "кусты" biggrin.gif
Да, да, не меньше . Это для диспетчерской.
Т.е. ЛБ + МК+ПКК по кол-ву лифтов, а все остальное там в комплекте
Ну нет еще их.... И имеется ввиду наличие Ethernet подключения одной сети провайдера в каждом МП (машинном помещении лифта).
Ну тут нечего добавить. ПРОЖЕКТ называется!!! biggrin.gif


Большое спасибо за оперативный ответ. Более-менее ясно. Весь район подключён к инету и коробки интетчиков размещены в МП, так что с нетом проблем не будет.
Для каждого лифта провайдер должен выделить отдельный IP?
Каким стандартам соответствует Обь? Можно ли её ставить в ЕС?
revit
Цитата(SPS @ 17.6.2009, 22:12) *

Большое спасибо за оперативный ответ. Более-менее ясно. Весь район подключён к инету и коробки интетчиков размещены в МП, так что с нетом проблем не будет.
Тогда ваш идеальный случай это ЛБ6про в каждом машинном и больше ничего (никаких воздушек) и комп в диспетчерской. Но к сожалению они будут в продаже не ранее июля.
Цитата
Для каждого лифта провайдер должен выделить отдельный IP?
Для Лб6про необязательно, все будут в подсети провайдера.
Цитата
Каким стандартам соответствует Обь? Можно ли её ставить в ЕС?
А что есть ЕС?
Alex
Цитата(revit @ 17.6.2009, 20:50) *

ну это для УМ -узловых модулей- это те самые "кусты" biggrin.gif

Для УМ как раз и не требуется, поскольку моноблок имеет встроенный аккумулятор, а вот для диспетчерской надо! КЛШ и КСЛ питаются через обычный 50-Гц трансформатор на 220 В и им нужна синусоида. Вот сюда и надо UPS с хорошей синусоидой, иначе трансформаторы не смогут работать как следует из-за насыщения сердечника.
Alex
Цитата(SPS @ 17.6.2009, 22:12) *

Большое спасибо за оперативный ответ. Более-менее ясно. Весь район подключён к инету и коробки интетчиков размещены в МП, так что с нетом проблем не будет.
Для каждого лифта провайдер должен выделить отдельный IP?
Каким стандартам соответствует Обь? Можно ли её ставить в ЕС?

Проводная ОБЬ соответствует телефонному стандарту, можно использовать линию трассы АТС.
IP может быть статическим и динамическим. Каждый блок содержит свой идентификатор.
На трассах мы используем ТППЭП 5х2х0,5, подвешиваем на оцинковку 4 мм, через 1-1,5 м фиксируем крючками из оцинковки 2 мм, на концах ставим коробки КРТН-10.
КЛШ ПРО использует одну витую пару на 31 лифт или менее. Так же и моноблок.
Александр Смышляев
Цитата(revit @ 18.6.2009, 1:31) *

А что есть ЕС?

Ну, поскольку уважаемый SPS у нас из Латвии, то ЕС, скорее всего, означает ЕвроСоюз.
Но вот что значит соответствие стандартам ЕС не совсем понятно. Каким именно?

Цитата(revit @ 18.6.2009, 1:31) *

Тогда ваш идеальный случай это ЛБ6про в каждом машинном и больше ничего (никаких воздушек) и комп в диспетчерской. Но к сожалению они будут в продаже не ранее июля.

А вот и не совсем так. Надо считать экономику.
Если денег "море", то можно и все Pro-шки поставить. Если с деньгами не густо, то возможно связка из моноблока и обычных блоков будет дешевле.
SPS
Т.е. на 700 лифтов мне надо взять:

ЛБ6про - 700 шт.
КЛШ - 700/31
ММИ - 31/8
Софт

Что ещё? Давайте подобьём стоимость.
Александр Смышляев
Цитата(SPS @ 7.7.2009, 12:42) *

Т.е. на 700 лифтов мне надо взять 700 шт. ЛБ6про + комп с софтом в диспетчерскую, всё?

Давайте подобьём стоимость.

В диспетчерскую нужно еще адаптере USB-Voice для получения звука. А так в общем правильно, если не хотите дополнительных наворотов, например видео...
SPS
Я добавил КЛШ и ММИ - они ведь тоже нужны?
Александр Смышляев
Цитата(SPS @ 7.7.2009, 12:58) *

Я добавил КЛШ и ММИ - они ведь тоже нужны?

Если вы собираетесь использовать только ЛБ v6.0 Pro, то нет, не нужно.
SPS
Спасибо за ответ. И сколько же стоит ЛБпро? А что будет связующим звеном между ЛБпро и диспетчерским ПК?
Александр Смышляев
Цитата(SPS @ 7.7.2009, 14:18) *

Спасибо за ответ. И сколько же стоит ЛБпро? А что будет связующим звеном между ЛБпро и диспетчерским ПК?

Согласно прайсу ЛБ v6.0 Pro стоит 5580 руб. (без НДС)
Связующим звеном будет Ethernet(Internet)-сеть. Никаких других "посредников" нет.
Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.