Цитата(SPS @ 17.6.2009, 17:17)

Читал форум - вроде всё понятно, но на всякий случай спрошу ещё раз:
Имеется микрорайон, в нём около 500 лифтов, что нужно для обеспечение диспетчеризации этих лифтов:
1. Лифтовой блок х 500 шт.
2. Монтажный комплект ЛБ х 500 шт.
3. Моноблок Ethernet х 17 (или на каждый лифт?)шт. (выбор пал на Интернет, т.к. самый дешёвый вариант в нашем случае)
4. Контроллер соед. линии Ethernet x 500 шт.?
5. Что нужно для диспетчерской в этом случае - только комп и софт?
Заранее спасибо.
Составьте список типов станций управления: релейный (он же УПЛ, УЛЖ и прочие электронные не имеющие интерфейса для диспетчеризации), УКЛ/УЛ (УЛ кроме ПУ1), ШУЛК-17, ШУЛК-32, ОТИС и т. д. (смотреть здесь:
http://www.lkds.ru/catalog/lift/lb_60.php). Далее определиться с количеством диспетчерских или количеством отдельных "кучек" лифтов, если таковые будут. Далее следует определиться с кабельными трассами: собственные проводные или интернет-трассы провайдера (можно комбинировать). Для собственных трасс заказать:
1) КЛШ ПРО (до 31 лифта на 1 КЛШ ПРО) (500/31=16 штук)
2) ММИ (3 шт)
3) кабель 25х25 для каждого КЛШ ПРО и для КСЛ, если КСЛ потребуется
4) концентратор ММИ с двумя кабелями 25х25 - 2 комплекта
5) КСЛы и моноблоки, если не удастся охватить кабелем всю территорию, чтобы "кучки" лифтов подключить к диспетчерской. Типы КСЛ и моноблоков: Ethernet, GSM и 433 мГц (тип выбрать).
иметь:
1) источники бесперебойного питания (компьютерные, желательно с идеальной синусоидой выдаваемого напряжения как указано в "письмо по UPS" здесь:
http://lkds.ru/documents.php)2) компьютер с колонками и монитором 22" (на 500 лифтов рекомендую такой или 24")
На лифты заказать монтажные комплекты (ЛБ-6, переговорное устройство с кабиной, УКСЛ, модуль грозозащиты, датчик проникновения в МП (геркон-магнит)) - 500 штук по типам станций.
Если весь район подключен к интернету, то вместо ЛБ-6 можно заказать ЛБ-6 ПРО, тогда первые 5 пунктов оборудования не требуется. Вместо них пориобрести переговорное устройство Конвертор USB Voice v 6.0 – Pro.
Это только ориентировочно. Для точности надо сделать план и выбрать способы соединения.