subroma
Возникла необходимость перевести 433 на ethernet. Можно ли заказать модули ethernet для ксл у вас?
revit
Цитата(subroma @ 18.1.2009, 20:47) *

Возникла необходимость перевести 433 на ethernet. Можно ли заказать модули ethernet для ксл у вас?
Позвони лучше в коммерческий-не откажут думаю.
Alex
Цитата(subroma @ 18.1.2009, 20:47) *

Возникла необходимость перевести 433 на ethernet. Можно ли заказать модули ethernet для ксл у вас?

Зекажи плату WIZNET с МАС адресом, залей NVRAM копией с Ethernet и прошивку, соответственно.
revit
Цитата(Alex @ 19.1.2009, 11:35) *

Зекажи плату WIZNET с МАС адресом, залей NVRAM копией с Ethernet и прошивку, соответственно.

Кстати вопрос очень интересный. Ранее были единичные случаи прописки mac -ов при замене или переделке КСЛ-ов. Сейчас перевожу 28 КСЛов GSM на Ethernet и mac-и пишу с потолка лишь бы не повторялись. Как быть с мак-адресами? Их можно заказать?
Dmitry
MAC адреса могут быть выделены по запросу на lkds@lkds.ru или techno@lkds.ru.
revit
Цитата(Dmitry @ 23.11.2009, 6:10) *

MAC адреса могут быть выделены по запросу на lkds@lkds.ru или techno@lkds.ru.
Что нужно для этого- серийники и т.д???
АлексейК
Товарищи, подскажите. Хочу перевести старый КСЛ 433 на Ethernet. Заказал плату WIZnet. Плата КСЛ - СБН 465213.038-02 (без буквы "А" в конце). WIZnet Rev.2.0. Правильно ли я понял, что плату КСЛ следует доработать установкой килоомного резистора? И обязательно ли заказывать уникальный MAC?
А на корпусе КСЛ номер почему-то СБН.465213.038-03. Какому верить?
Виноградов
Проверяйте.
АлексейК
Цитата(Виноградов @ 12.7.2018, 12:13) *

Проверяйте.


Эта схемка у меня есть, где-то тут и нарыл. Смутила именно буква "А".
А XS1 2 на схеме это т.н. общий разъем? А то на плате ничего не подписано, а на самом КСЛ кнопки reset тоже нет, само собой. Они только на СМ3 появились.
Виноградов
XS1.2 это штыревые контакты wiznet-модуля и ответный разъем на плате КСЛ, reset это не кнопка, а сигнал от процессора к модулю. Если IP101 на модуле, то проверяйте наличие R75 и допаивайте при необходимости, для RTL8201 дорабатывать нет необходимости.
АлексейК
Цитата(Виноградов @ 12.7.2018, 15:54) *

XS1.2 это штыревые контакты wiznet-модуля и ответный разъем на плате КСЛ, reset это не кнопка, а сигнал от процессора к модулю. Если IP101 на модуле, то проверяйте наличие R75 и допаивайте при необходимости, для RTL8201 дорабатывать нет необходимости.

Да, уже понял и сделал. Спасибо.
АлексейК
Признаться ничего не получается. Впаял 1 килоомный резистор, КСЛ прошил на Ethernet, присвоил MAC. Присвоил из головы, примерно похожий на те что идут на оборудовании "Обь". Адреса все сохраняет. При установке на адрес горят диоды модем-готовность и связь-цифровая, а КСЛ-передача медленно моргает - секунд по 5. На ДП его не видно.
Что может быть не так?
Если вернуть его на 433, то работает нормально.
revit
Ну дык и разбирайтесь чего вы не так прописали в настройках. Может адрес шлюза а может еще чего...
oleg
Цитата(АлексейК @ 14.8.2018, 6:59) *

Признаться ничего не получается. Впаял 1 килоомный резистор, КСЛ прошил на Ethernet, присвоил MAC. Присвоил из головы, примерно похожий на те что идут на оборудовании "Обь". Адреса все сохраняет. При установке на адрес горят диоды модем-готовность и связь-цифровая, а КСЛ-передача медленно моргает - секунд по 5. На ДП его не видно.
Что может быть не так?

Зажигание светодиода КСЛ передача на длительное время (4-5 сек) говорит о том, что КСЛ не может выполнить ARP запрос, т.е. сопоставить IP адресу - MAC адрес устройства получателя. (конечного, если оба КСЛ находятся в одном сегменте сети, или шлюза, если КСЛы находятся в разных сетях).
Revit прав - это либо ошибка в конфигурировании параметров КСЛ (собственных и соседа), либо неисправность сети к которой подключен КСЛ.
Уточняющий вопрос: ДП работает с другими КСЛ через Ethernet?
Для информации: MAC адрес можно получить в компании - пришлите запрос на techno@lkds.ru
АлексейК
Цитата(oleg @ 16.8.2018, 7:14) *

Зажигание светодиода КСЛ передача на длительное время (4-5 сек) говорит о том, что КСЛ не может выполнить ARP запрос, т.е. сопоставить IP адресу - MAC адрес устройства получателя. (конечного, если оба КСЛ находятся в одном сегменте сети, или шлюза, если КСЛы находятся в разных сетях).
Revit прав - это либо ошибка в конфигурировании параметров КСЛ (собственных и соседа), либо неисправность сети к которой подключен КСЛ.
Уточняющий вопрос: ДП работает с другими КСЛ через Ethernet?
Для информации: MAC адрес можно получить в компании - пришлите запрос на techno@lkds.ru

Параметры несколько раз проверял, ошибки не нашел. Связи и порты всё норм вроде. Несколько узлов (КСЛ-КЛШ-ММИ) работает через интернет, но там WIZnet был изначально, всё подключил и настроил без проблем. Есть несколько узлов (КСЛ-КЛШ-ММИ) которые работают по 433 каналу, их и хочется перевести на интернет.
Может действительно что-то с MAC. Запрос сделаю.

P.S. В итоге всё оказалось банально. Маршрутик брался связистами на другой адрес и был поменян пул адресов DHCP. Когда вернул на предыдущие значения всё заработало.