asfiks
вот... раньше ставил моноблоки тока для рботы с "Обью", а щас вынужден поставить его и для КДК...
Не мог бы кто-нить помочь, каким образом это правильно сделать...
Просто в документации моноблока написано что он совместим с КДК...
котяра
ну если на ЛШ только блоки кдк будут то в "настройкаш клш" надо снять напряжение 60в в линию.
вот практически и всё.

весьма и весьма редко надо "поэксперементировать" с частотой кварца. это в случае "мигания" или нестабильной связи с блоком...

ещё замечание. хоть блок кдк и неимеет полярности линии но иногда, чтоб блок "вышел" на связь надо на блоке перебросить концы линии...

и как любое кдк согласующие сопротивления в линии приветствуют. хотя при длине линии менее 1км в них нет необходимости...
asfiks
все, спасибо)
разобрался)
ginairat
Цитата(котяра @ 30.4.2009, 19:04) *

ну если на ЛШ только блоки кдк будут то в "настройкаш клш" надо снять напряжение 60в в линию.
...............................

Как снять это напряжение?
ginairat
Спасибо, уже нашел. Через Node Tool smile.gif
revit
Цитата(ginairat @ 12.10.2009, 21:50) *

Спасибо, уже нашел. Через Node Tool smile.gif
А еще с помощью сервисного ключика и настроек КЛШ. smile.gif
oleg
На сайте обновлены прошивки всех вариантов моноблоков. Существенно улучшена стабильность обмена с ЛБ-КДК. Датчики D5, D6 - отображаются на состояния USER1 и USER2 соответственно.
Версии 6159 для м/бл Ethernet, 433 и 6156 для м/бл GSM/PSTN.
oleg
Еще одно обновление для ВСЕХ моноблоков и КЛШ-Pro.
Кардинально решена проблема устойчивости связи с ЛБ-КДК всех модификаций.
ser
Хотим объединить КДК и Энергию через моноблок, как сделать ? Можно настройки EMT делать с компьютера?
revit
Цитата(ser @ 9.4.2010, 15:47) *

Хотим объединить КДК и Энергию через моноблок, как сделать ? Можно настройки EMT делать с компьютера?
А при чем здесь Обь?
ser
Цитата(revit @ 9.4.2010, 17:50) *

А при чем здесь Обь?

Через моноблок Оби.
revit
Цитата(ser @ 10.4.2010, 14:04) *

Через моноблок Оби.
А где написано что моноблок совместим с Энергией?
Громовой Александр
Цитата(revit @ 11.4.2010, 11:28) *

А где написано что моноблок совместим с Энергией?


Сам моноблок конечно не совместим. Но ОБЬ может подключать блоки Энергии:
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=3247

И Энергия может подключать некоторые обские блоки (совместно с обскими узловыми устройствами):
http://e-e.ru/uploads/media/EM_Presentation.pdf
стр. 40-41-42
А также в одном из давних номеров Лифтинформа была статья Энергии на эту тему.

revit
Цитата(Громовой Александр @ 11.4.2010, 21:54) *

Сам моноблок конечно не совместим. Но ОБЬ может подключать блоки Энергии:
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=3247
И Энергия может подключать некоторые обские блоки (совместно с обскими узловыми устройствами):
http://e-e.ru/uploads/media/EM_Presentation.pdf
стр. 40-41-42
А также в одном из давних номеров Лифтинформа была статья Энергии на эту тему.
Ну Энергия физически может и поддерживает какие нибудь древние Лб_3. Остальные врядли , а если через какой то блок сопряжения и поддерживает то программно полностью точно нет.

Оби (моно и КЛШ), в свою очередь, чтобы поддерживать блоки Энергии, а также программно, нужен официально их протокол ,которого думаю у ЛКДС нет. Да и Энергия что то с лифтами в последнеее время приутихла -даже страницу EMT убрала с сайта.
А вообще по поводу подключения блоков энергии интересно услышать ответ разработчиков.
ser
Цитата
КУС представляет собой многофункциональное устройство, осуществляющие сбор, обработку, передачу информации и управление Лифтовыми Блоками систем: «Обь-3.0», «Обь-3.1», «Обь-4.Х», «Обь-5.Х» и «Энергия» через устройство сопряжения.
КУС выполняет конвертирование данных приходящих от ЛБ вышеперечисленных систем в формат сообщений системы «Обь-5».

Кто нибудь работал с КУС? Документации на сайте нет, нет и цены устройства.
Александр Смышляев
Цитата(ser @ 12.4.2010, 19:10) *

Кто нибудь работал с КУС? Документации на сайте нет, нет и цены устройства.

Кто-то работал, т.к. устройства продавались. По ценам и срокам поставки - в коммерческий отдел.
А писать в документации нечего... одним разъемом в УС, другим в ММИ. и все...
Grenui
Цитата(asfiks @ 30.4.2009, 13:39) *

вот... раньше ставил моноблоки тока для рботы с "Обью", а щас вынужден поставить его и для КДК...
Не мог бы кто-нить помочь, каким образом это правильно сделать...
Просто в документации моноблока написано что он совместим с КДК...

А в результате на каком пульте будет выводиться информация - Обь или КДК? Если я правильно понял - то можно просто поставив моноблок перевести весь куст с КДК-шного пульта на Mpult?
котяра
Цитата(Grenui @ 26.9.2010, 16:30) *

А в результате на каком пульте будет выводиться информация - Обь или КДК? Если я правильно понял - то можно просто поставив моноблок перевести весь куст с КДК-шного пульта на Mpult?




догодайся.... biggrin.gif

а во втором случае правы... вот тока не только моно но и простое клш подойдет. вот тока у оби 0 адреса нет....

кстати. для информации... мы, ради пробы, подключали к КЛШ радиоудленитель линии от КДК.... работает однако.... вот только на удаленной ветке блоки КДК были.
Grenui
Цитата(котяра @ 29.9.2010, 18:03) *

... мы, ради пробы, подключали к КЛШ радиоудленитель линии от КДК.... работает однако.... вот только на удаленной ветке блоки КДК были.

ООО! А на каком расстоянии работает? Если между домами метров двести, а на крыше - антенна правительственная - потянет?
Grenui
это оно?
http://www.liftcomplect.ru/catalog/kdk/22-hub?start=1
alex_ershov
Цитата(ginairat @ 13.10.2009, 0:50) *

Спасибо, уже нашел. Через Node Tool smile.gif

Можно подробно объяснить как убрать 60В.Меня интерисует последовательность.
revit
Цитата(alex_ershov @ 15.11.2010, 16:51) *

Можно подробно объяснить как убрать 60В.Меня интерисует последовательность.

А руководство лень почитать?
17 страница, можно без спасибо
alex_ershov
Цитата(revit @ 15.11.2010, 23:42) *

А руководство лень почитать?
17 страница, можно без спасибо


Нет руководства в наличии, не имею возможности скачать его... Помоги неучу.

Цитата(alex_ershov @ 15.11.2010, 23:51) *

Нет руководства в наличии, не имею возможности скачать его... Помоги неучу.

Спасибо чувак.
revit
Цитата(alex_ershov @ 15.11.2010, 19:55) *

Нет руководства в наличии, не имею возможности скачать его... Помоги неучу.
Спасибо чувак.

Блин интернет есть, а скачать не можешь? Это как?
А на ссылочку, в моем прошлом сообщении кликал?
Оно весит то меньше мегабайта всего-там русским по белому.
Подключаешься компом, запускаешь нодетул, выбираеш параметры моноблока и убиваешь галочку ...
А можно и удаленно из конфигуратора драйвера, выбрать "параметры КЛШ" и ту же галочку ..
Александр Смышляев
Цитата(alex_ershov @ 15.11.2010, 22:55) *

Спасибо чувак.

Будьте добры, воздержитесь от гоповского жаргона.
alex_ershov
помогите разобраться........Если я например с моноблока убираю 60В. пользуясь одним компьютером, а подключаться будет от другого ни что не слетит?
Dmitry
Нет, не слетит.
alex_ershov
Цитата(Dmitry @ 16.11.2010, 17:41) *

Нет, не слетит.

огромное спосибо smile.gif
alex_ershov
подскажите пожалуйста., если блоки кдк 45,30,32. и все включенны в линию Оби это все дело заработает?
oleg
Цитата(alex_ershov @ 17.12.2010, 12:32) *

подскажите пожалуйста., если блоки кдк 45,30,32. и все включенны в линию Оби это все дело заработает?

Заработает.
Ограничения:
- в линии должно отсутствовать 60В
- адреса ЛБ-КДК: 0, 32-63 - не поддерживаются.

В Вашем случае, практика лучшее средство для
получения ответа на поставленный вопрос.
Викторович
Цитата(oleg @ 17.12.2010, 23:14) *

Заработает.
Ограничения:
- в линии должно отсутствовать 60В
- адреса ЛБ-КДК: 0, 32-63 - не поддерживаются.

В Вашем случае, практика лучшее средство для
получения ответа на поставленный вопрос.

Если КДК подключать через конденсаторы 100 Х 100В, поскольку у них трансформаторный вход, то и 60 В не помеха. Но практика показывает, что если "Обь" не чувствительна к разветвлению линии, то КДК желательно подключение "в ниточку".
Молодой
Цитата(oleg @ 18.3.2010, 7:01) *

На сайте обновлены прошивки всех вариантов моноблоков. Существенно улучшена стабильность обмена с ЛБ-КДК. Датчики D5, D6 - отображаются на состояния USER1 и USER2 соответственно.
Версии 6159 для м/бл Ethernet, 433 и 6156 для м/бл GSM/PSTN.

подскажите пожалуйста, а как теперь убрать эти USER1, USER2?
раньше стоял КЛШ с КСЛом, все было чисто, поставил моноблок, все 30-е КДК выставили Юзверей, а 45-е не показывают

отправил ребят запаять перемычку в разъеме Д5, Д6 на Общий
а может программно это можно сделать?
котяра
Цитата(Молодой @ 28.3.2012, 10:53) *

подскажите пожалуйста, а как теперь убрать эти USER1, USER2?
раньше стоял КЛШ с КСЛом, все было чисто, поставил моноблок, все 30-е КДК выставили Юзверей, а 45-е не показывают

отправил ребят запаять перемычку в разъеме Д5, Д6 на Общий
а может программно это можно сделать?



можно. в рехиме "администратора".
пункт "определение параметров дополнительных входов" ставиш запреты и усе...

а то что 45 не показывают это видимо при монтаже вывод ДЧ+ на общий замыкали как и положено....


видимо у тебя калоша старая стояла вот и все, она не поддерживала ДЗ и ДП на КДК.
Молодой
смешно, вчера после перепайки ничего не поменялось, а сегодня с утра смотрю
на тех подъездах, на которых не паяли перемычку пропало, а на тех где запаяли остались "юзеры"
Цитата
можно. в рехиме "администратора".
пункт "определение параметров дополнительных входов" ставиш запреты и усе...


спасибо, поставил biggrin.gif
InTheEnd
Доброго времени суток, нужна помощь. Тоже столкнулся с необходимостью подключить дом с допотопными КДК-32 (или 10 его еще называют). Не без труда и со скрипом они таки вышли на связь (переставил кварц на 4.3 и уровень ЛШ на максимум выкрутил), но проблема в том, что они "плавают". Нормальной голосовой связи не получается. Тоесть включается ГГС, все нормально, слышно, но только что-нибудь попробуешь сказать через пару секунд блок уходит. Появляется почти сразу, но связь уже выключена. И галочки датчиков соответственно тоже прыгают туда сюда (То есть то нету)
котяра
Цитата(InTheEnd @ 12.4.2012, 11:39) *

Доброго времени суток, нужна помощь. Тоже столкнулся с необходимостью подключить дом с допотопными КДК-32 (или 10 его еще называют). Не без труда и со скрипом они таки вышли на связь (переставил кварц на 4.3 и уровень ЛШ на максимум выкрутил), но проблема в том, что они "плавают". Нормальной голосовой связи не получается. Тоесть включается ГГС, все нормально, слышно, но только что-нибудь попробуешь сказать через пару секунд блок уходит. Появляется почти сразу, но связь уже выключена. И галочки датчиков соответственно тоже прыгают туда сюда (То есть то нету)


обнови микропрограммы клш... и возможно придется полярность линии "покрутить" на тех блоках которые пропадают и согласующие сопротивления в линии...
InTheEnd
Цитата(котяра @ 12.4.2012, 15:25) *

обнови микропрограммы клш... и возможно придется полярность линии "покрутить" на тех блоках которые пропадают и согласующие сопротивления в линии...


Микропрограммы стоят последние в моноблоке, полярность линии уже крутил (2 из 4 не вышли на связь вообще пока не перекинул полярность). А про сопротивления можно чуть поподробнее ? или ссылочку где прочесть.
котяра
ну насчет микропрограм... на последней прошивке кварц надо ставить 4,55. (рекомендовано).

вообщето 10-ок щас неосталось. неделю назад последнюю сняли. инспектор потребовал там же ни шахта ни УКСЛ не контролируется....

насчет согласующих резисторов в линии. это надо читать инструкцию по монтажу БЛ "КДК"... весьма критичны они к этому делу...
Alex
Эти КДК мы давно вывели из эксплуатации и заменили на ОБЬ. На ОБЬ даже не пытались подключить. Странно, что до сих пор где-то этот динозавр ещё работает. Несси с озера Лох Несс. smile.gif
InTheEnd
Цитата(котяра @ 12.4.2012, 20:37) *

ну насчет микропрограм... на последней прошивке кварц надо ставить 4,55. (рекомендовано).



Только 4,3 иначе даже не думают на связзь выходить.
котяра
попробуй ради эксперимента залить старые версии...
evn
что-же это за продукт такой??? smile.gif)))
трындец. залить старую версию. вот так у нас во всем. нихрена не умеем, но бабло исправно требуем...sad.gif
revit
Цитата(evn @ 14.4.2012, 0:00) *

что-же это за продукт такой??? smile.gif)))
трындец. залить старую версию. вот так у нас во всем. нихрена не умеем, но бабло исправно требуем...sad.gif

Прежде чем делать такие выводы вы бы попробовали, как написано-ради эксперимента, поскольку больше вам сейчас наврядли кто то что-то подскажет. КДК это продукт не ЛКДС и за то что ЛКДС его поддерживает надо сказать огромное спасибо. А учитывая древностть ваших блоков которым наверное уже на свалку отправится пора, может быть все что угодно и неисправность их тоже не исключается. Если проблема не решится то 15 числа будет главный специалист по прошивкам и он думаю поможет решить проблему.
P.S. Перечитал ваше сообщение-у вас случайно в момент включения ГГС писка в трубке нет или других звуков?
Ограничения КДК читали http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=8718 , выполнили?
котяра
Цитата(evn @ 14.4.2012, 3:00) *

что-же это за продукт такой??? smile.gif)))
трындец. залить старую версию. вот так у нас во всем. нихрена не умеем, но бабло исправно требуем...sad.gif


цитата:

народ эт вообще жесть. занимался соединением городов в локальные сети, а тут вот на старости решил и в этом покопаться )
я вообще больше как бэ по простому и понятнее админ сетей разных. телефония, интернет и видеонаблюдение. настройка серверов, атс и т.д. а тут вот и это щас. пришлось с ходу в омут прыгать )
такшта не обижайтесь я еще юнец зеленый в лифтовых и тсжешных железках ))



вообщето с кдк этих версий 10, 15 помню была засада... приходилось даже впаивать резистор на выходе линейного трансформатора... ну а ходить и ставить резюки в линии по новому это уж обязательно... и линия должна быть в нитку... тут уж действительно универсального рецепта нет... по месту смотреть надо...
evn
Цитата(котяра @ 14.4.2012, 22:07) *


вообщето с кдк этих версий 10, 15 помню была засада... приходилось даже впаивать резистор на выходе линейного трансформатора... ну а ходить и ставить резюки в линии по новому это уж обязательно... и линия должна быть в нитку... тут уж действительно универсального рецепта нет... по месту смотреть надо...

щас уже как бэ модно с вэб интерфеса программить все)))
InTheEnd
Цитата(revit @ 14.4.2012, 14:09) *

Прежде чем делать такие выводы вы бы попробовали, как написано-ради эксперимента, поскольку больше вам сейчас наврядли кто то что-то подскажет. КДК это продукт не ЛКДС и за то что ЛКДС его поддерживает надо сказать огромное спасибо. А учитывая древностть ваших блоков которым наверное уже на свалку отправится пора, может быть все что угодно и неисправность их тоже не исключается. Если проблема не решится то 15 числа будет главный специалист по прошивкам и он думаю поможет решить проблему.
P.S. Перечитал ваше сообщение-у вас случайно в момент включения ГГС писка в трубке нет или других звуков?
Ограничения КДК читали http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=8718 , выполнили?


Товарищ evn к моей проблеме не имеет никакого отношения. Большое спасибо тем, кто пытается хоть как-то помочь с этим проблемным домом с древними КДК. Да, при включении ГГС слышится звук включения. На счет ограничений - перерыл весь форум, и благодаря им и пришел к тому результату, что есть сейчас.
revit
Цитата(InTheEnd @ 16.4.2012, 13:20) *

Товарищ evn к моей проблеме не имеет никакого отношения.

Извиняюсь, не заметил.
evn
Цитата(revit @ 14.4.2012, 11:09) *

Прежде чем делать такие выводы вы бы попробовали, как написано-ради эксперимента, поскольку больше вам сейчас наврядли кто то что-то подскажет. КДК это продукт не ЛКДС и за то что ЛКДС его поддерживает надо сказать огромное спасибо.

со своей стороны могу только извиниться. я то думал что это тоже продукт этого концерна)
InTheEnd
Проблему решил поставив старую прошивку на Моноблок, а конерктно - llpd5822 (Новее еще не пробовал). Видимо с какойто версии пошла несовместимость со старыми блоками. Еще раз всем спасибо за помощь.
revit
Цитата(InTheEnd @ 17.4.2012, 11:33) *

Проблему решил поставив старую прошивку на Моноблок, а конерктно - llpd5822 (Новее еще не пробовал). Видимо с какойто версии пошла несовместимость со старыми блоками. Еще раз всем спасибо за помощь.
Первые две цифры -версия клш в моноблоке вторые две-ксл. Попробуйте последнюю из 5-х версий -5928и я бы еще порпробовал 6230. Залить -пятиминутное дело. Глядишь и помогли бы разработчикам.