subroma
Как начинается лето, всегда одно и тоже, горят модемы одинг за другим. Сначало вылетали в грозу, заземлено все правильно, теперь в спокойную но жаркую погоду. На данный момент 6 модемов неисправны, начальник меня уже собирается вешать. В прошлом году было такое, но не так много, за "ремонт" и почтовую пересылку вышло почти 30 тыс. руб. Таких денег на расходы по диспетчеризации у нас не заложено.
Модемы: РМД400-SP5
Поломки проявляются в полном отказе модема или отсутсвия ГГС в одну сторону (от диспетчерской). При полном отказе ксл показывает и прием и передачу, т.е. походу горит выходной каскад?
котяра
насчёт выхода по перегреву...
температура в помещении где оборудование стоит наверняка за 60 град. зашкаливает? и ещё в метал. коробке стоит... охлаждения никакого...

совет:
установи там вентилятор чтоб модем обдувал ну и ксл тож...
да и в шкафу отверстия проделай...
можно попробовать мощьность модема понизить (невсегда нужна максимальная)...

а лучше перенеси в менее жаркое помещение...

а вот от гроз неспасёшся... unsure.gif
revit
Цитата(subroma @ 18.7.2009, 2:13) *

Модемы: РМД400-SP5
Поломки проявляются в полном отказе модема или отсутсвия ГГС в одну сторону (от диспетчерской). При полном отказе ксл показывает и прием и передачу, т.е. походу горит выходной каскад?

Это какие -в металлическом корпусе или в пластике со светодиодами ?
subroma
Цитата(revit @ 18.7.2009, 10:48) *

Это какие -в металлическом корпусе или в пластике со светодиодами ?

В металлическом.
В помещении жарко, но не +60, максимум +40
Кто может посоветовать, что-нибудь по ремонту? Схем на эти модемы не нашёл.
По поводу мощьности, какая зависимость примерно от мощьности по растоянию, а то боюсь убавлю и они потеряются, придется кататься.
Цитата(КБ МАРС @ 18.7.2009, 10:48) *

Интервал рабочих температур …………………….…………… от –40 до +80°С
Анатолий Сартаков
Уважаемые пользователи КСЛ-433МГц!
Радиомодемы в металлических корпусах, будь то РМД400-SP5 или РМД400-SP2, и соединённые с ними КСЛ-ы выходят из строя во время грозы по одной причине: большого электрического сопротивления общей цепи (проводника цепи SG-"Сигнальная земля" интерфейса RS-232), примерно 0,45 Ом. Соединительный кабель для комплектов с радиомодемами в металлических корпусах изготавливал ЛКДС и не предусмотрел в кабеле цепь "Защитная земля", роль которой обычно выполняет экран кабеля. Так вот, этот экран, в соответствии с чертежами ЛКДС, со стороны радиомодема соединён с общей цепью, а со стороны КСЛ брошен неподсоединённым (в случае подсоединения сопротивление общей цепи кабеля было бы 0,16 Ом). При сопротивлении общей цепи кабеля 0,45 Ом протекающий по ней во время грозового разряда ток, превышающий 44 А, создаёт падение напряжения более 20 В, которое добавляется к нормальному напряжению сигналов 10 В и суммарное напряжение, превышающее 30 В, выводит интерфейс из строя. При этом заземление радиомодема на контур заземления здания мало что даёт (а м.б. и усугубляет проблему), так как КСЛ "заземлён" через трёхпроводный сетевой шнур в совершенно другую точку.
Для решения проблемы проведите доработку КСЛ-433МГц с радиомодемами РМД400-SP5 или РМД400-SP2 в соответствии с бюллетенем N2 (см. вложение).Нажмите для просмотра прикрепленного файла----- Исправлено модератором 03.08.09 -----
subroma
Цитата(Анатолий Сартаков @ 30.7.2009, 18:08) *

Для решения проблемы проведите доработку КСЛ-433МГц с радиомодемами РМД400-SP5 или РМД400-SP2 в соответствии с бюллетенем N2 (см. вложение)

Это давно уже сделанно, приходила даже офф. бумага от ЛКДС.
Van Gog
Цитата(subroma @ 15.8.2009, 20:25) *

Это давно уже сделанно, приходила даже офф. бумага от ЛКДС.


Много у Вас модемов?