Цитата(Van Gog @ 30.8.2009, 20:49)

Делал так:
1. В драйвере локальной диспетчерской (ЛД) создал ПКЛШ;
2. В ПКЛШ и ЛБ Pro прописал связи;
3. Прописал лифт в MPult в ЛД, всё работает;
4. В драйвере центральной диспетчерской (ЦД) создал ПКЛШ в том же УМ и слоте как в ЛД;
5. Прописал лифт в MPult в ЦД.
В ЦД нет связи с ЛБ.
В центральной диспетчерской КЛШ необязательно обозначать как "Программный" - всё равно конфигурировать его через LKDSDrvCfg невозможно, можно конфигурировать только ПКЛШ описанные в корневом узловом модуле (в котором описан компьютер).
Подобная структура у нас существует и работает.
Для ответа нужно посмотреть конфигурационные файлы и протоколы. Было бы хорошо в центральной диспетчерской открыть диалог управления ЛБ6Pro, оставить его открытым в течении 3 минут и прислать нам:
из локальной диспетчерской:
из папки ComCLB
все файлы *.XML
из подпапок BadClb,BadCll,BadDrv,LogClb,LogCll
файлы протоколов, охватывающие период, когда был открыт диалог управления ЛБ6Pro
из центральной диспетчерской:
из папки ComCLB
все файлы *.XML
из подпапок BadClb,BadCll,BadDrv,LogClb,LogCll
файлы протоколов, охватывающие период, когда был открыт диалог управления ЛБ6Pro
из папки MPult
файл MPult.XML и Prot.Log
ну и в письме указать период, когда был открыт диалог управления и адрес ЛБ6Pro (географический и в сети "Обь")
Цитата(Van Gog @ 30.8.2009, 20:49)

Кстати, прикольно, что конфигуратором можно подключиться к ЛБ из любого места. Может для КСЛов стОит сделать нечто похожее

?
ЛБ6Pro имеет несколько каналов подключения. Поэтому его (блок), например, можно прописать в несколько программых КЛШ одновременно.