Здравствуйте. Кто-нибудь подключал BLTшные блоки к парно работающим лифтам BLT? Расскажите по порядку как конфигурируется и подключается всё, пожалуйста. А то подключили, а показывает "кашу"...
Порядок следующий:
1. Микропрограмма ЛБ6.0-BLT должна быть не старше 2.2.6 (лучше 2.2.9). При необходимости обновляем микропрограмму ЛБ.
2. На первом лифте убеждаемся, что параметр "MONITOR" в МРК708 установлен в состояние "ON". Если состояние "ON" не установлено - нужно его установить и перегрузить MPK708.
3. Если лифты уже работют в паре смотрим адрес первого лифта в группе в меню MPK708. Значение адреса лифта должно иметь значение от 1 до 7. Другие адреса в группе ЛБ не поддерживаются.
4. Подключаем первый ЛБ к первому лифту. Далее подключаем к ЛБ сервисный прибор и по адресу 13 EEPROM записываем значение адреса первого лифта в группе (если таблица EEPROM ранее не использовалась, т.е. по адресу "18" записано значение "0", сначала нужно в EEPROM записать значения по умолчанию, а затем по адресу "18" записать значение "85").
5. Теперь нужно убедиться, что обмен по последовательному каналу между первым ЛБ и первым лифтом есть и информация с первого лифта в диспечерском пункте обновляется.
6. Убеждаемся, что параметр "MONITOR" второго лифта установлен в состояние "ON". Если состояние "ON" не установлено - нужно его установить и перегрузить MPK708.
7. Смотрим адрес второго лифта в группе в меню MPK708. Значение адреса лифта должно иметь значение от 1 до 7 и должно отличаться от значения первого лифта. Другие адреса в группе ЛБ не поддерживаются.
8. Подключаем второй ЛБ к второму лифту. Далее подключаем к ЛБ сервисный прибор и по адресу 13 EEPROM записываем значение адреса второго лифта в группе (если таблица EEPROM ранее не использовалась, т.е. по адресу "18" записано значение "0", сначала нужно в EEPROM записать значения по умолчанию, а затем по адресу "18" записать значение "85").
9. Теперь нужно убедиться, что обмен по последовательному каналу между вторым ЛБ и вторым лифтом есть и информация со второго лифта в диспечерском пункте обновляется.
P.S. Если по адресу 13 EEPROM записано значение "0" или "255", то ЛБ автоматически перебирает адреса с 1 по 7 и подключается по последовательному каналу к первой ответившей ему станции. Для лифтовых блоков подключенных к лифтам в парной работе значения "0" или "255" устанавливать не рекомендуется.
Большое спасибо. Буду пробовать. А еще вопрос-к какому разъему МРК708 подключать ЛБ? Там вроде бы несколько вариантов...
И еще-как именно найти параметры MONITOR и значение адреса лифта?
Подключать к разъему J14. См. схему подключения ЛБ6.0 к BLT
http://lkds.ru/pdf/lb_60/sh_blt.pdfПараметр MONITOR:
В станции управления необходимо зайти в строку "PASSWORD" ввести пароль "00000" (5 нулей) затем выбрать строку "INPUT SELECT", выбрать параметр "MONITOR" в состояние "ON" и после этого выполнить рестарт станции управления (например, отключить и включить вводное устройство), т.к. применение измененных параметров выполняется только после рестарта контроллера.
Адрес лифта в группе:
В главном меню выбрать "CONFIG", а затем "ADDRESS".
Всё сделал по пунктам, ничего не изменилось... В чем может быть проблема?
Можно, пожалуйста, подробней - что не изменилось?
Что значит показывает "кашу"?
Даже при подключении одного блока информация с последовательного канала в диспетчерский пункт не приходит?
Что происходит после Ваших действий по пунктам?
Хотелось бы понять суть проблемы в более развернутом виде.
Получается на первом подъезде путается пассажир с грузовиком по показаниям. А во втором подъезде на двух лифтах показывает что двери открыты, хотя там грузовик в работе, а пассажир стоит с зажатой кнопкой стоп, но контакты на дверях у него скорее всего не дозакрыты. буду завтра за диспетчерским компьютером, если будет время сделаю скрины и выложу...
Проверьте еще раз, что записано в EEPROM ЛБ по адресам 13 и 18.
Взяли сейчас BLT на обслуживание, 6 лифтов в разных подъездах нормально с блоком работают, там установлена плата MPK 708C с отдельным монитором, а один 2004г в другом доме не хочет работать, там MPK 708 со встроенным монитором. Пишет что нету обмена с MCS. Возможно ли как нибудь настроить? Или придется релейный цеплять?
Цитата(EVGEN @ 16.10.2010, 2:45)

Взяли сейчас BLT на обслуживание, 6 лифтов в разных подъездах нормально с блоком работают, там установлена плата MPK 708C с отдельным монитором, а один 2004г в другом доме не хочет работать, там MPK 708 со встроенным монитором. Пишет что нету обмена с MCS. Возможно ли как нибудь настроить? Или придется релейный цеплять?
ответ прост... в "старых" контроллерах MPK708 - нет релизованного протокола для диагностики, поэтому и выводится сообщение о невозможности установить связь с MCS- это официально подтвержденный факт.
Правда не все так безнадежно... существует прошивка для ЛБ-BLT, которая для этих контроллеров позволит хоть и не все, но все-таки диагностировать... в частности будет известен этаж на котором находится лифт, известно состояние главного привода а также привода и состояние дверей.
- привод дверей (открыты, закрыты, открываются, закрываются)
- главный привод (движение, направление)
- текущий этаж
- загрузка кабины (90%, 110%)
- режим работы (НР, Рев, Пож, Пров, Обуч)
- точная остановка
А вот состояние ЦБ, наличие и код ошибки... будут неизвестны...
Прошивка заливается в ЛБ-BLT...
oleg, спасибо огромное!
Теперь вопрос опять же по парной работе. К блокам подобрал прошивки, всё работает, но при отображении динамики один дублирует другой, на самом деле лифты ездят нормально.
Блок подключен был до меня так- контроллеры между собой соединены кабелем, он подключен в разъем J14, этот кабель взяли разрезали и прикрутили на него паралельно два провода от блока. Можно ли так было подключать?
Подключать так и нужно.
А какие адреса в группе имеют эти лифты? (адрес лифта в группе - в главном меню МРК708 выбрать "CONFIG", а затем "ADDRESS")
Цитата(Dmitry @ 29.10.2010, 10:13)

Подключать так и нужно.
А какие адреса в группе имеют эти лифты? (адрес лифта в группе - в главном меню МРК708 выбрать "CONFIG", а затем "ADDRESS")
если речь идет о старых MPK708 для которых "выкладывалась" в этой ветке форума прошивка... то конечно о корректной работе в группе речь не идет... и конечно же никакие адреса NVRAM в ЛБ тут не помогут... это тема отдельного исследования... ибо еще раз повторюсь... в лифтах с данными (старыми)контроллерами не реализован!!! протокол обмена с диспетчерским пультом.
Цитата(oleg @ 31.10.2010, 1:02)

если речь идет о старых MPK708 для которых "выкладывалась" в этой ветке форума прошивка... то конечно о корректной работе в группе речь не идет... и конечно же никакие адреса NVRAM в ЛБ тут не помогут... это тема отдельного исследования... ибо еще раз повторюсь... в лифтах с данными (старыми)контроллерами не реализован!!! протокол обмена с диспетчерским пультом.
Это для новых.
Адреса 1 и 2 и в блоке аналогично
А если отключить канал группы между лифтами, каждый из блоков со "своим" контроллером будет работать корректно?
Цитата(Dmitry @ 1.11.2010, 13:21)

А если отключить канал группы между лифтами, каждый из блоков со "своим" контроллером будет работать корректно?
Да. Блоки корректно работают, ну а лифты следовательно естественно ходят друг за другом)
Решена проблема совместной корректной работы ЛБ-BLT с лифтами BLT работающими в группе.
Недочет был в прошивке ЛБ.
Прошивку для ЛБv6 и ЛБv6Pro прилагаю.
Большая просьба отписаться о внедрении.
Если замечаний не возникнет, выложим официально на сайт.
Правила простые:
В 13 яч NVRAM необходимо записать адрес лифта в группе (1,2...).
Если в 13 яч записано 0 или 255 - ЛБ подключается к первому "живому" лифту BLT - режим одиночной работы.
Большое спасибо всем за настойчивость и ДОЛГОТЕРПЕНИЕ!!!
Цитата(oleg @ 15.3.2011, 22:47)

Решена проблема совместной корректной работы ЛБ-BLT с лифтами BLT работающими в группе.
Недочет был в прошивке ЛБ.
Прошивку для ЛБv6 и ЛБv6Pro прилагаю.
Большая просьба отписаться о внедрении.
Если замечаний не возникнет, выложим официально на сайт.
Правила простые:
В 13 яч NVRAM необходимо записать адрес лифта в группе (1,2...).
Если в 13 яч записано 0 или 255 - ЛБ подключается к первому "живому" лифту BLT - режим одиночной работы.
Большое спасибо всем за настойчивость и ДОЛГОТЕРПЕНИЕ!!!
Здравствуйте.
Если честно, то даже и не думали что появится прошивка и всё решится само собой, уже даже заказали интерфейсные платы релейных блоков и хотели подключать по контрольным точкам. Благо во время заглянули сюда
В прошивке пока ошибок вроде не возникало, так что она рабочеспособная и думаю вполне можно выложить ее официально...
Огромное спасибо!
Цитата(EVGEN @ 17.5.2011, 7:34)

В прошивке пока ошибок вроде не возникало, так что она рабочеспособная и думаю вполне можно выложить ее официально...
Огромное спасибо!
Очень рад что смог помочь...
Прошивку выкладываю в официальные...
Привет. Есть лифт BLT МРК708 контроллер при подключении Оби через некоторое время пропадают вызова на лифте. и не появляются пока не отключиш блок обь. Кто нибудь сталкивался с таким ? Прошивки пробовал все не помогает.
Цитата(val3445 @ 13.11.2012, 1:22)

Привет. Есть лифт BLT МРК708 контроллер при подключении Оби через некоторое время пропадают вызова на лифте. и не появляются пока не отключиш блок обь. Кто нибудь сталкивался с таким ? Прошивки пробовал все не помогает.
А диагностика от лифта в диспетчерскую приходит?
Проверьте соединены ли земли ЛБ и платы управления? (вывод 12 разьема XP4 и вывод -V разьема JT1).
Схема подключения:
http://lkds.ru/pdf/lb_60/e_scheme/sh_blt_3.pdf
Цитата(oleg @ 13.11.2012, 12:52)

А диагностика от лифта в диспетчерскую приходит?
Проверьте соединены ли земли ЛБ и платы управления? (вывод 12 разьема XP4 и вывод -V разьема JT1).
Схема подключения:
http://lkds.ru/pdf/lb_60/e_scheme/sh_blt_3.pdfДиагностика приходит а вызова исчезают. Завтра схожу проверю землю от лб к лифту.
Цитата(val3445 @ 13.11.2012, 12:34)

Диагностика приходит а вызова исчезают. Завтра схожу проверю землю от лб к лифту.
Блоки ставил не я. действительно небыло подключина земля. Спасибо за консультацию.
Цитата(oleg @ 13.11.2012, 12:52)

А диагностика от лифта в диспетчерскую приходит?
Проверьте соединены ли земли ЛБ и платы управления? (вывод 12 разьема XP4 и вывод -V разьема JT1).
Схема подключения:
http://lkds.ru/pdf/lb_60/e_scheme/sh_blt_3.pdfСмотрел схему такого разьема не нашел? Где найти его?
Цитата(Anton877 @ 17.4.2013, 5:57)

Смотрел схему такого разьема не нашел? Где найти его?
Разъем обозначен на фотографии в прикрепленном файле.
Примерно раз в год на одном и том же ЛБ сгорает платка внутри блока. Было 3 факта.
На фото красным обведено что именно выгорает на этой плате.

что с этим можно сделать?
Цитата(Jony @ 4.7.2013, 23:31)

Примерно раз в год на одном и том же ЛБ сгорает платка внутри блока. Было 3 факта.
На фото красным обведено что именно выгорает на этой плате.

что с этим можно сделать?
Выполнить подключение ЛБ согласно стандартной рекомендованной схемы...
http://lkds.ru/pdf/lb_60/e_scheme/sh_blt_3.pdfОбратите внимание!!!
12 вывод XS3 ОБЯЗАТЕЛЬНО соединяется с сигналом V- разьема JT1 (маркировка 0V) контроллера MPK708.
Цитата(oleg @ 5.7.2013, 6:38)

Выполнить подключение ЛБ согласно стандартной рекомендованной схемы...
http://lkds.ru/pdf/lb_60/e_scheme/sh_blt_3.pdfОбратите внимание!!!
12 вывод XS3 ОБЯЗАТЕЛЬНО соединяется с сигналом V- разьема JT1 (маркировка 0V) контроллера MPK708.
Хм, на Orona (ARCA 2) проблема та же, (интерфейсная плата такая же) было 2 случая на разных лифтах, находящихся на одном объекте. Известно, что 2ой раз это случилось после какого-то скачка напряжения, обстоятельства первого раза выяснить не удалось. Может тоже что-нибудь порекомендуете?
Странник
12.2.2014, 13:28
Здравствуйте! Объясните пожалуйста для чайника на пальцах как подключать ЛБ 6.0 к лифту BLT MPK807C. Я новичок, работаю 2 месяца, только освоил подключение к отечественным лифтам, а тут сразу дали BLT. Для меня импортные лифты пока что загадка. Я посмотрел на шкаф управления, куда подключать микрофон, динамик и кнопку вызова непонятно. Выше прочитал что провода, которые идут к разъему J14 нужно подключать к уже имеющимся проводам парной работы, я правильно понял?

Очень надеюсь на Вашу помощь!

Если есть возможность, выложите фотографии с уже подключенным блоком. Заранее спасибо!
схему читать не пробовали?
Подключил ЛБ6 к лифту BLT. Лифт работает нормально, в MPultPro информация с лифта обновляется, но когда ЛБ подключён к контроллеру MPK708, в меню контроллера IO (ввод, вывод) информация с датчиков лифта не обновляется. При работах на лифте механику приходится отключать ЛБ от контроллера лифта.
Цитата(seal @ 18.3.2014, 9:43)

Подключил ЛБ6 к лифту BLT. Лифт работает нормально, в MPultPro информация с лифта обновляется, но когда ЛБ подключён к контроллеру MPK708, в меню контроллера IO (ввод, вывод) информация с датчиков лифта не обновляется. При работах на лифте механику приходится отключать ЛБ от контроллера лифта.
Задавали вопрос китайской стороне. Ответ: это нормально - особенность работы контроллера MPK708.
Существует ли прошивка на ЛБ 6.1 Pro CM3 BLT для "старых" контроллеров MPK708.
Цитата(seal @ 11.2.2016, 8:45)

Существует ли прошивка на ЛБ 6.1 Pro CM3 BLT для "старых" контроллеров MPK708.
А чем "старые" контроллеры отличаются от текущих? Протоколы у MPK708 не менялись...
http://forum.lkds.ru//index.php?s=&sho...post&p=8176Вы писали о "старых" контроллерах MPK708 в которых нет протокола для диагностики. У них в меню нет пункта MONITOR. Для таких контроллеров прилагалась прошивка.
Цитата(seal @ 11.2.2016, 10:50)

http://forum.lkds.ru//index.php?s=&sho...post&p=8176Вы писали о "старых" контроллерах MPK708 в которых нет протокола для диагностики. У них в меню нет пункта MONITOR. Для таких контроллеров прилагалась прошивка.
Разработка прошивки CM3 для указанного протокола не планируется.
Вариант решения вопроса: применить на данные лифты обычные ЛБ (не CM3) для которых разработана прошивка.
Их можно переделать из любых ЛБ (не СМ3) имеющихся у Вас заменой интерфейсной платы и обновлением прошивки или заказать в коммерческом отделе предприятия ЛБ (не СМ3).