Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: Диспетчеризация с видео в подземном переходе
Лифт-Комплекс ДС > Форум «Лифт-Комплекс ДС» > Остальное оборудование
StAlex
Добрый вечер!
В один из городских переходов в скором времени установят два лифта. От нас требуют расчеты на диспетчеризацию с видеонаблюдением (4 камеры). Длина перехода около 50 метров. Для связи с диспетчерской решили использовать выделенуую линию Ethernet со скоростью 2 Гб/с и безлимитным трафиком. Что нам нужно закупить, чтобы все работало?
В подземном переходе: Лифтовые блоки - 2 шт., моноблок КСЛ-КЛШ Ethernet - 1 шт., видеорегистратор, 4 камеры, 4 приемника и 4 передатчика. Дополнительно ещё надо коммутатор для подключения видеорегистратора и КСЛ-КЛШ к Ethernet.
В диспетчерской: КСЛ-Ethernet - 1 шт. (ММИ и компьютер там уже есть).
Правильно?
revit
Цитата(StAlex @ 29.9.2011, 16:13) *

Добрый вечер!
В один из городских переходов в скором времени установят два лифта. От нас требуют расчеты на диспетчеризацию с видеонаблюдением (4 камеры). Длина перехода около 50 метров. Для связи с диспетчерской решили использовать выделенуую линию Ethernet со скоростью 2 Гб/с и безлимитным трафиком.
Где то уже встречалось про Обь в переходе.....
Цитата(StAlex @ 29.9.2011, 16:13) *

Что нам нужно закупить, чтобы все работало?
В подземном переходе: Лифтовые блоки - 2 шт., моноблок КСЛ-КЛШ Ethernet - 1 шт., видеорегистратор, 4 камеры, 4 приемника и 4 передатчика. Дополнительно ещё надо коммутатор для подключения видеорегистратора и КСЛ-КЛШ к Ethernet.
Зачем моно если все равно будет коммутатор? Лучше сразу ЛБ6 про. Да и при таком канале можно и IP камеры поставить, а в качестве регистратора использовать комп, как вариант менее затратный.
Цитата(StAlex @ 29.9.2011, 16:13) *

В диспетчерской: КСЛ-Ethernet - 1 шт. (ММИ и компьютер там уже есть).
Правильно?
Зачем, если можно ПКСЛ.

Интересно- а где будет размещаться оборудование и какая будет температура там?
Alex
Ставили диспетчеризацию на подземный переход. Подъёмники для инвалидов L-образного вида. Система управления находится под кнопочной панелью платформы. Ни машинного, ни блочного помещений там нет. Куда ставить UPS, моноблок, ЛБ и оборудование провайдера? UPS нужен обязательно, поскольку провайдер поставил антенну и блок питания с пачку сигарет нуждается в бесперебойном питании. В итоге заказали блоки 6.1 ПРО АРС. Под крышкой, закрывающей винт подъёмного механизма уместились UPS и блок. Свич, розетки и блок питания антенны установили сбоку под панелью, закрывающей направляющие. В другом подъёмнике, соответственно, установили только блок. ЛБ 6.1 ПРО имеет встроенный аккумулятор. Выделенный диапозон адресов позволяет подключить больше оборудования. Видеонаблюдение мы не ставили.
Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.