Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: проблемы при подключении к ЛШ доп источников питания
Лифт-Комплекс ДС > Форум «Лифт-Комплекс ДС» > ЛБ v6.X
Михаил2012
Здравствуйте! Проблема следующая : подключаешь к действующей ЛЩ резервный источник питания и сразу пропадает связь с частью лифтовых блоков. В процессе локализации причины происходящего обнаружилось что отключая два дома ( 5 лифтов, установлены ЛБ 6.0) связь восстанавливается со всеми ЛБ. Причем отключая один из этих домов по очереди картина не меняется. То есть отключаешь два дома сразу и связь есть с остальными ЛБ. Отключая по одному ЛБ в "проблемных домах" также не восстанавливает связь полностью. Источник питания тоже менял.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Заранее спасибо!
s_hattabych
Подозреваю что пробит газоразрядник в грозозащите лифтовых блоков и скорее всего нескольких.
котяра
Цитата(Михаил2012 @ 3.5.2012, 8:12) *

Здравствуйте! Проблема следующая : подключаешь к действующей ЛЩ резервный источник питания и сразу пропадает связь с частью лифтовых блоков. В процессе локализации причины происходящего обнаружилось что отключая два дома ( 5 лифтов, установлены ЛБ 6.0) связь восстанавливается со всеми ЛБ. Причем отключая один из этих домов по очереди картина не меняется. То есть отключаешь два дома сразу и связь есть с остальными ЛБ. Отключая по одному ЛБ в "проблемных домах" также не восстанавливает связь полностью. Источник питания тоже менял.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Заранее спасибо!

уточните структуру ЛШ. какие блоки используются. какая прошивка в клш. резервный источник установлен до указанных домов или после.... тоесть поподробней...

конкретно было у меня нечто похожее. ЛБ "обь" стояли в середине ЛШ с ЛБ "КДК". поставили источник 60в. часть кдк ушла со связи... вылечили заменой микропрограммы в КЛШ. ну и на паре кдк пришлось концы линии поменять местами..
Alex
Цитата(Михаил2012 @ 3.5.2012, 5:12) *

Здравствуйте! Проблема следующая : подключаешь к действующей ЛЩ резервный источник питания и сразу пропадает связь с частью лифтовых блоков. В процессе локализации причины происходящего обнаружилось что отключая два дома ( 5 лифтов, установлены ЛБ 6.0) связь восстанавливается со всеми ЛБ. Причем отключая один из этих домов по очереди картина не меняется. То есть отключаешь два дома сразу и связь есть с остальными ЛБ. Отключая по одному ЛБ в "проблемных домах" также не восстанавливает связь полностью. Источник питания тоже менял.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Заранее спасибо!

Источник питания должен быть от ЛКДС. Можно поставить свой источник, но он должен иметь дроссели или согласующий трансформатор от КЛШ на выходе, чтобы не давить сигнал линии. У меня стоят ЛКДСсовские "подпоры", проблем нет.
Михаил2012
Цитата(s_hattabych @ 3.5.2012, 10:28) *

Подозреваю что пробит газоразрядник в грозозащите лифтовых блоков и скорее всего нескольких.

в этом случае должен быт коротыш на лини или это как то по другому отражается на лини
Grenui
Цитата(Михаил2012 @ 3.5.2012, 6:12) *

Здравствуйте! Проблема следующая : подключаешь к действующей ЛЩ резервный источник питания и сразу пропадает связь с частью лифтовых блоков. В процессе локализации причины происходящего обнаружилось что отключая два дома ( 5 лифтов, установлены ЛБ 6.0) связь восстанавливается со всеми ЛБ. Причем отключая один из этих домов по очереди картина не меняется. То есть отключаешь два дома сразу и связь есть с остальными ЛБ. Отключая по одному ЛБ в "проблемных домах" также не восстанавливает связь полностью. Источник питания тоже менял.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Заранее спасибо!

Столкнулся с такой же бедой. Пока не нашел решения, временно отключил ИПР. Так сказать, "до уточнения обстоятельств" smile.gif
Alex
Цитата(Grenui @ 11.9.2014, 6:20) *

Пока не нашел пешения...

Чяво - чяво?
yrgon
Цитата(Alex @ 3.5.2012, 11:52) *

Источник питания должен быть от ЛКДС. Можно поставить свой источник, но он должен иметь дроссели или согласующий трансформатор от КЛШ на выходе, чтобы не давить сигнал линии. У меня стоят ЛКДСсовские "подпоры", проблем нет.


Что за "подпоры"?? Проблема с 60В на линии (отсутствуют). Еще не разобрался, но кажется, большая длина линии. Связь есть.
Alex
Цитата(yrgon @ 17.9.2014, 16:20) *

Что за "подпоры"?? Проблема с 60В на линии (отсутствуют). Еще не разобрался, но кажется, большая длина линии. Связь есть.

Гистерезис (есть такое понятие). При напруге в линии менее 35 блок отключится от питания с линии и уйдёт со связи, если нет 220. Восстановится его работа при напруге не менее 45. Если у тебя линия солидной длины и там где-то в конце линии подстанция, питающая несколько домов отключилась (профилактика, защита сработала), то не удивляйся, если часть блоков уйдёт со связи. wink.gif Подпоры, имеющие аккумулятор или стоящие на соседнем доме, где энергия не отключилась, не позволят уйти блокам со связи.
revit
Подпорами Alex называет источник резервного питания системы ОБЬ. smile.gif
Grenui
Цитата(Alex @ 14.9.2014, 23:33) *

Чяво - чяво?

очепятка biggrin.gif
Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.
Русская версия Invision Power Board © 2001-2022 Invision Power Services, Inc.