Смонтировали Обь на почти 100 лифтах. Пришел тех.надзор заказчика и выявил что на пускатели установлены провода синего цвета (были в полном монтажном комплекте), что не допускается ПУЭ, пункт 2.1.31


Цитата
Выбор вида электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа
их прокладки


2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам:
голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети;
двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного проводника;
двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника.
черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника.


Вопрос к ЛКДС: почему в полном монтажном комплекте провода синего цвета??
revit
Интересно, провод в монтажке синий, а в ПУЭ -голубой. Не стыковочка...
И кстати это какой провод то в смысле обозначение?
Dmitry
Вот выдержки из текста ПУЭ:

...

Глава 2.1. ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 кв. мм (при сечении более 16 кв. мм - см. гл. 2.3).
...

2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
1. Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п.
Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.

Соответственно, провода, проложенные внутри станции управления лифтом, не являются электропроводкой и глава 2.1 ПУЭ на них не распространяется.
Van Gog
Жесть. Уже не знают до чего докопаться dry.gif .
ginairat
Цитата(revit @ 16.5.2013, 12:26) *

Интересно, провод в монтажке синий, а в ПУЭ -голубой. Не стыковочка...
И кстати это какой провод то в смысле обозначение?

Синий, голубой большой разницы нет. Главное на фазные указаны конкретные цвета и там нет ни голубого ни синего )
В этот раз мы их похоже уговорим, но на будущее все-таки желательно применять правильных цветов провода.
revit
Цитата(ginairat @ 17.5.2013, 9:24) *

Синий, голубой большой разницы нет. Главное на фазные указаны конкретные цвета и там нет ни голубого ни синего )
В этот раз мы их похоже уговорим, но на будущее все-таки желательно применять правильных цветов провода.

Нифига не понял.... У вас замечание к какому конкретно проводу в жгуте?
а синий и голубой -разные цвета. С таким подходом можно чего хочешь напридумывать.
ginairat
Провод который идет на пускатель. В разрыв фаз. Провод ПВ1-4
Есть ПУЭ выдержку из которого я дал выше. Что тут придуманного? Синий и голубой цвета то конечно и разные, но на фазу их ставить нельзя.

Цитата
...черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника.
котяра
2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
1. Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п.
Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.

---------------------------------

вот эти ссылки: Т.П. и трактуются энергетиками как угодно..
а так конечно в чём проблема поменять цвет проводника к комплекте... думаю сделают smile.gif