Jony
Поставили данные блоки на эту систему. Блок станцию видит, вызова, приказы, на каком этаже находится все это у диспетчера отображается. Вот только ездит с открытыми дверями. Как на этаж приедет закроет за тем откроет и дальше поехал. И еще постоянно выдает у диспетчера пожарную опасность. По этому пока пришлось Интерфейсный кабель отключить. Блок используется только для переговорки...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Dmitry
В переходнике "Нуль модем" при подключении к лифтам c iAStar должны быть перерезаны перемычки между выводами 4-6 и 6-4 разъемов. Если доработка не была выполнена, перережьте, пожалуйста, печатные проводники обозначенные красными кружками в прикрепленном файле.
oleg
Цитата(Jony @ 13.9.2013, 0:18) *

Поставили данные блоки на эту систему. Блок станцию видит, вызова, приказы, на каком этаже находится все это у диспетчера отображается. Вот только ездит с открытыми дверями. Как на этаж приедет закроет за тем откроет и дальше поехал. И еще постоянно выдает у диспетчера пожарную опасность. По этому пока пришлось Интерфейсный кабель отключить. Блок используется только для переговорки...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

По факту обмен между ЛБ и станцией управления есть. Вам необходимо залить в ЛБ прошивку для iAstar!!!
Брать прошивку 2.4.4. здесь...
http://lkds.ru/mikroprogrammy/proshivki-dl...-v6-winone.html
Jony
Проблемы вновь появились. Только уже с AS380. Видимо в новой партии обновленная проша в станциях.
Виноградов
Jony, уточните вопрос для разработчиков-какую версию блока используете, какая прошивка залита (на сайте представлены отдельные прошивки для AS380, IAStar) и в чем заключается несоответствие в работе оборудования.
Jony
ЛБ 6,0 СМ3 EXPRESS
прошивка iASTAR Версия 5.2.2.
В нормальной работе показывает отсутствует обмен с МЦС, если лифт в ревизии тогда все ОК. Пока это все. Может потом еще что-нибудь вылезет.
Виноградов
Вот эту прошивку пробовали http://lkds.ru/upload/firmware/lb_cm3/as380/48r_l380s522.b06 Есть различия в поведении. Лучше сразу пишите Олегу Андрейченко на lkds@lkds.ru-он из первых рук поможет, а вы в роли бета-тестера. Наверняка таике станции далеко не у всех на обслуге с Обью.
oleg
Цитата(Jony @ 28.7.2016, 14:26) *

ЛБ 6,0 СМ3 EXPRESS
прошивка iASTAR Версия 5.2.2.
В нормальной работе показывает отсутствует обмен с МЦС, если лифт в ревизии тогда все ОК. Пока это все. Может потом еще что-нибудь вылезет.

Для решения вопроса - обратитесь в службу технической поддержки lkds@lkds.ru. У лифтов с контроллером AS380 в последнее время действительно появилось большое количество особенностей, которые может потребоваться учесть. В письме рекомендую обязательно указывать контактные данные для возможности оперативной связи.
anton605
всем привет,вопрос такой подключили 6 лифтов EXPRESS,на всех одинаковые блоки ЛБ 6.1 про,динамику не показывает,пишет нет связи с mcs,потом спустя некоторое время на одном лифте сдохла плата управления,так решил механик,отправили поставщику,прислали замену,подключил блок и динамика пошла,связались с поставщиком спросили что делали с платой,сказали ,что ничего ,новая плата,по виду одинаковая ,что на других лифтах,но с теперь с динамикой,прошивки стоят 4.1.7,что я должен сделать ,чтоб была динамика,фото станции прилагаю,спасибо.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
oleg
Цитата(anton605 @ 8.2.2017, 18:02) *

всем привет,вопрос такой подключили 6 лифтов EXPRESS,на всех одинаковые блоки ЛБ 6.1 про,динамику не показывает,пишет нет связи с mcs,потом спустя некоторое время на одном лифте сдохла плата управления,так решил механик,отправили поставщику,прислали замену,подключил блок и динамика пошла,связались с поставщиком спросили что делали с платой,сказали ,что ничего ,новая плата,по виду одинаковая ,что на других лифтах,но с теперь с динамикой,прошивки стоят 4.1.7,что я должен сделать ,чтоб была динамика,фото станции прилагаю,спасибо.Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Связаться с службой технической поддержки techno@lkds.ru