Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: Требуется консультация
Лифт-Комплекс ДС > Форум «Лифт-Комплекс ДС» > Общие вопросы
iTab
Всем привет есть вопрос....

Можно ли отключить некоторые состояния лифтового блока типа

Кабина стоит между этажами
Перемычка пускателя

и тд smile.gif
Виноградов
В блоке можно очень многое настроить и довольно гибко, за ответами на возникающие вопросы Вам сюда:
http://lkds.ru/pdf/lb_60/re_lb60_17.pdf
котяра
ну и это почитай
http://lkds.ru/pdf/other/SBN.465213.044-07%20RE.pdf

http://lkds.ru/pdf/ver_53/re_stl.pdf
iTab
Сорри ребят smile.gif как говорится надо уметь поиском пользоваться laugh.gif Спасибо будем изучать ph34r.gif
iTab
Салют! еще раз по теме нашел как сбросить половину состояний ЛБ но вот не смог найти как убрать вот эти состояния:

Кабина стоит между этажами
Переменное напряжение в ЦБ

Может кто сталкивался подскажите пожалуйста dry.gif
revit
43 и 56 ячейки нврам.
Только не нужно увлекаться-отключив лишнее вы потеряете в возможностях диагностики и неизбежно получите в один прекрасный момент стоячий лифт без события на пульте.
Отключать нужно только те функции ЛБ которые не могут правильно работать из-за ограничений станций управления.
iTab
Спасибо за помощь! smile.gif Очень помогли.
Alex
У меня, правда, такого нет, но у многих есть выход во внешку. Может прокинуть связь к разработчику, указав конкретные проблемы и конкретный сетевой адрес. И пусть в реале понаблюдают.
Выношу это на обсуждение. Думаю, большинство скажут "одобрям".
revit
Чего сказать то хотел? smile.gif
АлексейК
Вопросик.
При попытке виртуальным сервисным прибором изменить значение NVRAM лифтового блока запрашивает пароль. Это какой-то стандартный пароль? Или по умолчанию его нет, а он установлен моим предшественником? Как быть если он, пароль, утерян?
Виноградов
По умолчанию стандартный пароль 123456, он указывается в конце установки дистрибутива. Если предыдущий специалист настроил свой пароль, то вопрос сложнее.
АлексейК
Цитата(Виноградов @ 23.10.2015, 10:29) *

По умолчанию стандартный пароль 123456, он указывается в конце установки дистрибутива. Если предыдущий специалист настроил свой пароль, то вопрос сложнее.

Спасибо, помогло.
Теперь возник другой вопрос.
Пытаюсь изменить ячейку 41 NVRAM - перемычка пускателя. Ввожу адрес, нажимаю "чтение NVRAM". Выдает значение "1". Жму "0", нажимаю "запись NVRAM", ввожу пароль. Ничего не меняется. Как была единичка по этому адресу, так и остается.
Я что-то не правильно делаю?
Виноградов
Скорее всего, у Вас не активирована пользовательская NVRAM. В идеале-заливаете в блок последнюю версию прошивки, выполняете запись default NVRAM, затем активация пользовательской NVRAM 18=85. После этого можете менять все интересующие Вас параметры. Для осмысления процесса ссылка на документацию: http://lkds.ru/pdf/other/SBN.465213.044-07%20RE.pdf
АлексейК
Цитата(Виноградов @ 23.10.2015, 12:01) *

Скорее всего, у Вас не активирована пользовательская NVRAM. В идеале-заливаете в блок последнюю версию прошивки, выполняете запись default NVRAM, затем активация пользовательской NVRAM 18=85. После этого можете менять все интересующие Вас параметры. Для осмысления процесса ссылка на документацию: http://lkds.ru/pdf/other/SBN.465213.044-07%20RE.pdf

Спасибо. Буду изучать.