Цитата(master @ 26.5.2014, 11:38)

Двери почти во всех МП все еще с советских времен все вареные-переваренные с навесными замками. Где не плотно закрываются, где ветер дверь раскачивает. Использование датчика, который идет в комплекте не реально(пробовали). Поэтому возникла мысль использовать герконовый датчик с экраном в виде металической пластины от старых лифтов которые стоят на ДТО. Благо этих датчиков целая гора. А в них геркон буде срабатывать на замыкание.
Возможно не совсем то, что вам хотелось бы услышать, но есть несколько замечаний.
1. Если принять за аксиому то, что вы говорите (хотите сделать), то:
1.1. Герконы разные бывают - без поля замкнуты, в поле - разомкнуты. Как раз то, что вам нужно (и менять, кроме геркон ничего не нужно).
1.2. Герконы из пп 1.1. найти может оказаться сложным. А вот переключающие (с перекидным контактом) гораздо легче - эффект как в пп 1.1.
2. Провод от блока до датчика представляет из себя довольно-таки хорошую антенну. При замкнутом контакте - сидим на земле. При разомкнутом - имеем свободно болтающуюся линию, доступную для любых наводок... а, следовательно, и для ложных срабатываний.
3. Замкнутая линия - это одновременно и контроль этой самой линии - ее повреждение эквивалентно проникновению (открытию МП). Если линия разомкнута, то и о ее повреждении ничего не известно.
(вот как-то так...)