fanya25
При отключении питания Горэлектросетью, не сразу отображается пропадания связи. Задержка 15 минут. Количество ЛБ 500. Время опроса 1 мин.
котяра
Цитата(fanya25 @ 7.7.2014, 18:16) *

При отключении питания Горэлектросетью, не сразу отображается пропадания связи. Задержка 15 минут. Количество ЛБ 500. Время опроса 1 мин.


вот. сделай так.. время будет около 8 мин.

или сделай косвенную индикацию через юзер одного из блока. но конечно если ваша контора на бесперебойнике не сэкономила :-)
fanya25

Период опроса стоит 1 минута, но люди то звонят по телефону, после застрявания, через пару минут. И не понял насчет косвенной индикации, как это сделать?
revit
Период опроса и время передачи события на экран -это разные вещи. Если событие случилось (в данном случае -отсутствие напряжения в цепи управления) то оно должно передаваться сразу без задержек. Разбирайтесь откуда такая задержка в канале связи.
на другие события (вызов диспетчера например) реакция така же или нет?
fanya25
Цитата(revit @ 8.7.2014, 23:49) *

Период опроса и время передачи события на экран -это разные вещи. Если событие случилось (в данном случае -отсутствие напряжения в цепи управления) то оно должно передаваться сразу без задержек. Разбирайтесь откуда такая задержка в канале связи.
на другие события (вызов диспетчера например) реакция така же или нет?

нет всё отлично, сразу же
revit
Ну значит нужно проверить отключение питания на кокретном объекте и реакцию на событие.
Возможно то о чем вы пишите имело место на отдельных объектах и при комбинации каких то факторов, ну например сначала вырубилась одна фаза -лифт стал, но Лб запитывался от другой фазы. А позже отключились все. Ну или что-то подобное. Вообщем вы бы прошли и проверили еще раз на конкретных объектах.
Gaff
Мне одному кажется что вопрос изначально чуток иначе стоял?
Цитата(fanya25 @ 7.7.2014, 16:16) *

не сразу отображается пропадания связи. Задержка 15 минут.

revit
Действительно.
Что-то я в сторону увел. smile.gif

Пропадание связи в любом случае имеет тайм-аут. А для случаев отключения энергоснабжения на точках нужно ставить безперебойники или УПП pro и следить за аккумуляторами.
sergey57949
Ни кто ни чего не придумал как устранить???
А то тоже свет вырубили и только через 20 мин. об этом узнали
revit
И что? Вырубили свет-должны появиться сообщения "отсутствует напряжение в цепи управления"на лифтах, "резервное питание ЛБ", "аварийное питание" моно и еще час они должны висеть. Диспетчер за это должен придпринять какие то действия-сообщить, опросить и т.д и т.п
Другое дело если канальное оборудование, либо всё узловое оборудование не имеет ИБП тогда МПульт покажет отсутствие связи через тайм-аут 10-15 минут.
Третье дело если канальное оборудование провайдера не имеет ИБП (обычно у оптики такая хрень) то тогда тоже будет тайм-аут и после него сообщение МПульта и не поможет даже ИБП УМ-а.
sergey57949
А уменьшить тайм-аут ни как нельзя?
Интернетчикам предлагал ИБП на их оборудование поставить за наш счет - отказываются
revit
Тогда при каждом кратковременном пропадании или нестабильности канала будет краснеть в МПульте. И как ему (Мпульту) объяснить что пропало насовсем, а не появится через минуту или пять, или десять, после пересброса прерывателем.
А вообще можете задать этот вопрос Андрею Владимировичу в разделе программного обеспечения, он подробнее может разъяснит.
котяра
Цитата(sergey57949 @ 31.12.2014, 2:37) *

А уменьшить тайм-аут ни как нельзя?
Интернетчикам предлагал ИБП на их оборудование поставить за наш счет - отказываются


у нас также интернетчики отказались... мож кто причину обьяснит? blink.gif
revit
Причина проста-дополнительная проблема и элемент ненадежности, а проще говря им лом потом бегать его перезапускать (включать после длительного отсутсвия электричества) и менять аккумулятор.
sergey57949
Цитата(revit @ 31.12.2014, 21:34) *

Тогда при каждом кратковременном пропадании или нестабильности канала будет краснеть в МПульте. И как ему (Мпульту) объяснить что пропало насовсем, а не появится через минуту или пять, или десять, после пересброса прерывателем.
А вообще можете задать этот вопрос Андрею Владимировичу в разделе программного обеспечения, он подробнее может разъяснит.


Ну пять минут меня вполне устроит, но не 20 мин. и то от жителей узнаю sad.gif что связи нет
котяра
Цитата(revit @ 1.1.2015, 2:22) *

Причина проста-дополнительная проблема и элемент ненадежности, а проще говря им лом потом бегать его перезапускать (включать после длительного отсутсвия электричества) и менять аккумулятор.


в том то и дело что мы предложили от своего упсника запитать. и контроль и оперативность выше чем у них... но....
Громовой Александр
Цитата(fanya25 @ 7.7.2014, 16:16) *

При отключении питания Горэлектросетью, не сразу отображается пропадания связи. Задержка 15 минут. Количество ЛБ 500. Время опроса 1 мин.


Была такая тема:
http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtopic=68
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
У нас до сих пор используется.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Логика простая: с частотой, определенной пользователем (например один раз в три минуты) узловое устройство должно постоянно отвечать, что оно на связи. В противном случае, после неответа (по любой причине - отсутствие питания, отсутствие связи) MPinger выводит предупреждение об ушедшем со связи узловом устройстве (вместе с лифтовыми блоками) и диспетчер обзванивает связистов.
Таким образом, информация об отсутствии связи поступает не от пассажиров через 20 минут, а от диспетчера через 3 (например) минуты.
Alex
И какой смысл обзванивать связистов, если проблема у провайдера? У нас такое бывает. Провайдерское оборудование запоминает МАС адрес и при смене компа приходится либо им звонить и просить рестартнуть, либо ждать около получаса. На удалённых объектах этого же провайдера по-разному: если ромбики Alvarion, то достаточно передёрнуть их питание (питаются от нас), если это Ubiquity, то при переключении питания пинги проходят, а сессия поднимется только минут через 20-40. Ну бывает такое, что при отключении питания (для проведения работ) блок протянет недолго. Посде подачи - вот такая петрушка. Слава Богу, эти объекты ушли к конкурентам. У них, кстати, вся удалёнка по CDMA.