Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: КЛШ Pro CM3
Лифт-Комплекс ДС > Форум «Лифт-Комплекс ДС» > КЛШ
Grenui
Здравствуйте всем!
Попались мне КЛШ версии CM3, и сразу возникли вопросы.
Первое - при обновлении прошивки до 0704 он продолжает себя ощущать 702-м (Изображение).
Второе - при изменении скорости обмена с ММИ в параметрах слота изменения происходят только визуально, скорость остается 9600
И третье - каким образом активируются встроенные аккумуляторы? У меня из трёх лишь на одном заработало аварийное питание.
Заранее всем спасибо!
revit
Да, о работе встроенного аккумулятора в руководстве ни слова....
Там все просто-если нет никого на ЛШ, то через 5 минут отключаемся. smile.gif Отсюда и пляшем.
oleg
Цитата(Grenui @ 5.9.2014, 17:43) *

Попались мне КЛШ версии CM3, и сразу возникли вопросы.
Первое - при обновлении прошивки до 0704 он продолжает себя ощущать 702-м

Если прошивка 0702 не изменяется - то КЛШ подлежит перепрограммированию на предприятии (относится только к прошивке 0702).
oleg
Цитата(revit @ 13.9.2014, 17:34) *

Да, о работе встроенного аккумулятора в руководстве ни слова....
Там все просто-если нет никого на ЛШ, то через 5 минут отключаемся. smile.gif Отсюда и пляшем.

Хорошее замечание... поправим документацию на КЛШ.
slavakr55
Пару вопросов по СМ3 -у клш.

Читал руководство по эксплуатации, ничего не нашел по порту usb, он активный?
Можно с помощью него клш конфигурировать? Драйвера нужны, или уже в пакете LKDSDrv присутствуют?Еще обнаружил кнопку между разъемами трубки и порта, в руководстве про нее ничего нет, на нажатие пульт никак не реагирует.

Собственно еще вопрос.
Пульт новый, пару месяцев как в работе, версия прошивки 0704.
Периодически пропадает связь с блоками 6.0 рел, . Пропадать начинают поочередно, все блоки что на связи. Закономерности никакой не прослеживается, может каждые 5 минут моргать как новогодняя елка, может пару раз в день.
Линия в идеале в этот момент, 64 вольта стабильно. Пульт заземлен, грозозащита тоже.
Пока поставил обычный про, вроде работает, думаю блоки и линия ни при чем.

Еще пару раз заметил что в трубке щелкать начинает, как будто сигнал от линии проскакивает.
Виноградов
slavakr55, модель КЛШ довольно свежая, начните с обновления прошивки по ссылке http://lkds.ru/proshivki-dlya-ustrojstva-klsh-pro-cm3.html
slavakr55
Цитата(Виноградов @ 2.6.2015, 15:50) *

slavakr55, модель КЛШ довольно свежая, начните с обновления прошивки по ссылке http://lkds.ru/proshivki-dlya-ustrojstva-klsh-pro-cm3.html


Прошивку поменял, вроде получше стало, и щелки пропали в трубке.
Проработало нормально неделю потом снова началось все с начала.
В настройках поставил 60 вольт постоянно на линии чтоб было.

В итоге ровно месяц спустя в пульте сдох диод HFA04TB60, связь была но нестабильна и на выходе из пульта напряжение не более 1 вольта амплитуда..
После замены диода на выходе напряжение плавает +- 10 вольт.
Выходные вроде нормально прошли, завтра поеду посмотрю что там и как.
Еще там стоят блоки тоже СМ3, и как ни странно они Sтулом не программируются.
Всё из одной партии.
Что посоветуете?
Виноградов
По поводу непрограммирования блоков CM3 проверьте: http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=13397 . Возможно, это Ваш вариант. По аппартаному выходу из строя КЛШ напишите или позвоните в тех.поддержку производителя (контакты на сайте). Там дадут максимально компетентный ответ на этот вопрос. Прошивки в блоках тоже не ленитесь обновлять, устраняется довольно много недочетов в работе оборудования.
slavakr55
Цитата(Виноградов @ 13.7.2015, 2:09) *

По поводу непрограммирования блоков CM3 проверьте: http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=13397 . Возможно, это Ваш вариант. По аппартаному выходу из строя КЛШ напишите или позвоните в тех.поддержку производителя (контакты на сайте). Там дадут максимально компетентный ответ на этот вопрос. Прошивки в блоках тоже не ленитесь обновлять, устраняется довольно много недочетов в работе оборудования.


Значит так, по порядку, вчера снова ездил все на этом объекте перепроверил.
Блоки у меня под релейные лифты, пришли весной, дата 04.15, прошивка последняя.
Даже по фотке плата не то что отличается, она вообще другая, Д32 там вообще не нашёл.

На выходе пульта теперь стало 30 вольт, периодично падают до 5. Без схемы дальше считаю бессмысленно его ковырять, проще отправить производителю, чем с нуля сидеть и схемы зарисовывать.

Взял с собой простой пульт версии Про, с ним как ни странно блоки стали С-тулом программироваться, скорее всего думаю что сказалось наличие в линии 64 вольт. Ранее часто замечал по блокам 5.5 что наоборот нужно было именно питание 220в.

А еще пока проверял, заметил что про-шка намного больше ошибок показывает, такие как простой, дк, стоп.
В блоки при этом не лазил, таблицу не правил, расключение не менял.
revit
Цитата(oleg @ 21.10.2014, 14:31) *

Если прошивка 0702 не изменяется - то КЛШ подлежит перепрограммированию на предприятии (относится только к прошивке 0702).
интересная фича.... а прошивка в активированной странице активна или же все равно 702 остается работать?
oleg
Цитата(revit @ 7.9.2015, 18:16) *

интересная фича.... а прошивка в активированной странице активна или же все равно 702 остается работать?

она де-факто остается 0702.
revit
В версии 7.07 USB не работает?
Андрей Богатырев
Цитата(revit @ 28.4.2016, 17:10) *

В версии 7.07 USB не работает?


USB поддерживается с версии 07.05.
ser
Цитата
USB поддерживается с версии 07.05.

Какие функции порта? Можно ли подключить его напрямую к ПК без ММИ для работы диспетчерской связи?
Alex
КЛШ по-любому должен иметь номер УМ и номер слота, возможность работы на одну трубку. Поэтому ММИ, похоже, останется. Интересно для чего телефонный разъём?
revit
Чтобы можно было использовать телефонную трубку
Alex
Дык трубка от КЛШ имеет 3 провода и кнопку. Тут обычная двухпроводка с переключением по уровню сигнала в микрофоне? И как это аппаратно увязывается с шиной других КЛШ?
revit
А об этом техподдержка лучше расскажет smile.gif ... ну или схема в руководстве.
oleg
Цитата(Alex @ 12.7.2016, 11:23) *

Дык трубка от КЛШ имеет 3 провода и кнопку. Тут обычная двухпроводка с переключением по уровню сигнала в микрофоне? И как это аппаратно увязывается с шиной других КЛШ?

Детектируя наличие голоса в трубке, КЛШ к которому подключена телефонная трубка, самостоятельно имитирует поведение трубки ОБИ, что автоматически должно подхватываться остальными устройствами на ММИ.
revit
Вопрос разработчикам: Почему опцию отключения проверки аккумулятора на КЛШ СМ3(и моно) сделали в "параметрах слота", а не в настройках оборудования (параметры КЛШ)?
oleg
Цитата(revit @ 7.10.2016, 8:55) *

Вопрос разработчикам: Почему опцию отключения проверки аккумулятора на КЛШ СМ3(и моно) сделали в "параметрах слота", а не в настройках оборудования (параметры КЛШ)?

Так исторически сложилось.
revit
Я думал есть какое-то логическое объяснение этому.
Получается что данная функция отключается не программно/аппаратно в железе, а отключается реакция на событие в ПО компа?
Андрей Богатырев
Цитата(revit @ 10.10.2016, 15:51) *

Я думал есть какое-то логическое объяснение этому.
Получается что данная функция отключается не программно/аппаратно в железе, а отключается реакция на событие в ПО компа?


Сообщения о проверке аккумулятора отключаются в КЛШ (моноблоке).
revit
Т.е галочка дублирует настройку в памяти устройства?
Если я заменю моно СМ3 с отключенным контролем аккумулятора на другой моноСМ3, то галочка либо будет, либо нет, в зависимости от того как в новом моно уже было настроено ранее?
Если я заменю моноблок с отключенным контролем аккумулятора на КЛШ СМ3 +КСЛ СМ3, то в каждом из слотов она либо будет, либо нет в зависимости от того что было в настройках вновь установленных КСЛ и КЛШ?
Андрей Богатырев
Цитата(revit @ 11.10.2016, 15:06) *

Т.е галочка дублирует настройку в памяти устройства?
Если я заменю моно СМ3 с отключенным контролем аккумулятора на другой моноСМ3, то галочка либо будет либо, нет в зависимости от того как в новом моно уже было настроено ранее?
Если я заменю моноблок с отключенным контролем аккумулятора на КЛШ СМ3 +КСЛ СМ3, то в каждом из слотов она либо будет, либо нет в зависимости от того что было в настройках вновь установленных КСЛ и КЛШ?


Да, состояние галочки сохраняется в NVRAM устройства.
revit
Почему в КЛШ во время теста после включения не тестируются индикаторы голосовой связи с кабиной и МП?
Если это тест индикации то логично проверить и их?

После вызова из кабины нажимаю кнопку соответствующего лифта -включается связь с кабиной. Чтобы ее отключить нужно нажать кнопку ггс "лифт" а потом кнопку лифта. Почему кнопкой лифта она сразу не отключается?
Если дали вызов из МП без наличия сигнала МП то включается ГГС с МП но горит индикатор "Лифт". Чтобы отключить ГГС нужно нажать одну из кнопок ГГС а потом кнопку лифта....

А теперь представьте какая чехарда получается когда индикатор "лифт"перестал светиться...... Девайс превращается в угадалку-ромашку.

Цитата(revit @ 13.9.2014, 20:34) *

Там все просто-если нет никого на ЛШ, то через 5 минут отключаемся. smile.gif Отсюда и пляшем.

Прошивка 7.10. Стоит с отключенным ЛБ на 1 адресе, мигает красный индикатор , других на лш нет, КЛШ не отключается. Что автоматическое отключение уже не работает?
revit
Отключаю КЛШ принудительно кнопкой "*" -через 15 минут он сам включается.
Подключен только USB кабель.
VolodyaL
Здравствуйте!Проблема с КЛШ СМЗ Про!На КЛШ 26 блоков 6.0,начали пропадать по очереди и появляться.Замерил напряжение на линии,оно меняется таким образом: 62в потом начинает медленно падать до 53в и после резко уходит на 43в.Снимаю нагрузку возвращается на 64в.При подсоединении нагрузки опять через некоторое время токой же провал.Поменял КЛШ на запасной ,работает нормально!Вскрыл неисправный Клш-где рыть неисправность?у кого такое было поделитесь опытом!


revit
На этот вопрос можно ответить только после уточнения -какой версии установили подменный КЛШ? И не отключен ли у него контроль перегрузки по ЛШ?

И не создавайте новую тему если уже есть соответствующая(ие) вашему вопросу!!
https://forum.lkds.ru/index.php?showtopic=3094
https://forum.lkds.ru/index.php?showtopic=2935
rom41

А как не создавать тем, что, весь форум перечитывать если эта тема тоже соответствует?))

Несколько лет назад бывал в Новосибирске и разработчики обещали КЛШ в нормальном пластиковом корпусе, с хорошими разъемами ЛШ, а не таким говном на пружинках, как имеем. Вопрос, где оно? biggrin.gif
Я уже переделал несколько клш на ваги, но приходят новые устройсства и выход линии- пружинки ohmy.gif
Ali
Имеем КЛШ-Pro CM3 в количестве 2 шт. Проблема абсолютно идентична.

Будучи подлючёнными локально к ЛШ, они не показывают типовые ошибки ЛБ типа "открыто МП", "лифт отключен", "простой" и т.д. Вызов с ЛБ и "кабины" тоже не проходит.

Будучи подключенными к ММИ в слот 7 и в ПК, оба не видятся ничем. Хотя "звучать" перестают, то есть определяют, что порт с ММИ у них активен.

Электролиты исправны, ёмкость в порядке.

Куда копать?
Ali
Проверка осцилом показала, что умерла (не живёт правильной жизнью) зверушка STM32F103VET6. Собственно, контроллер.

Кто-то с таким сталкивался?
revit
Ну только если от грозы умирали... Было пару случаев. А не пробовали прошивки поменять или просто той же перешить?
ПыСы. Часто бывает что "специалисты" землю с ГЗ на закрутку клш вешают... Потом после гроз всякие интересные эффекты могут проявляться.
Ali
Чтобы перешить, надо сначала его увидеть. Точнее, их.
Ни по порту через ММИ, ни по USB они не копенгаген. Оба.
oleg
Цитата(Ali @ 27.5.2020, 7:29) *

Имеем КЛШ-Pro CM3 в количестве 2 шт. Проблема абсолютно идентична.

Будучи подлючёнными локально к ЛШ, они не показывают типовые ошибки ЛБ типа "открыто МП", "лифт отключен", "простой" и т.д. Вызов с ЛБ и "кабины" тоже не проходит.

Будучи подключенными к ММИ в слот 7 и в ПК, оба не видятся ничем. Хотя "звучать" перестают, то есть определяют, что порт с ММИ у них активен.

Электролиты исправны, ёмкость в порядке.

Куда копать?

Сам факт того, что КЛШ до подключения к ММИ "звучат", говорит о том, что процессор в КЛШ работает. Если при подключении к ММИ затихают, то интерфейс ММИ в части обмена от компьютера в сторону КЛШ тоже работает, а процессор воспринимает и декодирует приходящие пакеты.
При включении КЛШ выполняется ли тест светодиодных индикаторов? Срабатывает ли клавиатура?
Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.