Викторович
Есть лифт NICE 3000 с блоком ЛБ 6.1 - Pro NICE. Заказчик желает чтобы осуществлялся контроль несанкционированного проникновения в шахту с последующим отключением лифта пускателем. Как в релейных лифтах. То что лифт электронный и останавливается при разрыве цепи шахты его не устраивает. На сколько реально задействовать входы USER и прописать алгоритм отключения пускателя.
revit
Если в станции управления есть отдельный сигнал срабатывания охраны шахты, то ноу проблем. Сухой контакт к юзеру и соответствующее отображение в нврам. В Мпульте вписать название и выбрать значек на выбор.
Но чесслово это бред, рубить еще и силу, если в систему упавления есть алгоритм УБ отключающий лифт до перезапуска (как требует ТРТС для зданий в которых возможны вандальные действия пользователей).
Он (ваш заказчик) определился кто будет потом бегать включать лифт сервисным ключом?
Викторович
Цитата(revit @ 3.12.2014, 17:32) *

Если в станции управления есть отдельный сигнал срабатывания охраны шахты, то ноу проблем. Сухой контакт к юзеру и соответствующее отображение в нврам. В Мпульте вписать название и выбрать значек на выбор.
Но чесслово это бред, рубить еще и силу, если в систему упавления есть алгоритм УБ отключающий лифт до перезапуска (как требует ТРТС для зданий в которых возможны вандальные действия пользователей).
Он (ваш заказчик) определился кто будет потом бегать включать лифт сервисным ключом?

На дверях шахты есть неиспользуемый конечник типа "вилка". Дальше тупо монтаж. В отношении включения - заказчику видней, пусть сам и бегает! А алгоритма нет! После восстановления цепи шахты лифт начинает работать дальше. Вот это заказчика и не устраивает!